    Поставил манометр перед редуктором, ну чтобы знать какое вообще давление до редуктора. После редуктора (перед и после механического фильтра с картриджем) уже были манометры, по ним и отрегулировано давление.
    Вопрос немного не в тему: манометры до и после фильтра показывают разное значение.
    IMG_20190222_004109.jpg
    Это фото до установки редуктора, перед фильтром чуть больше 5 атм, после фильтра почти 7. После установки редуктора показания снизились, но разница в давлении около 1 атм. Фильтр поменял, значения не изменились. Первое что приходит в голову - неисправен один из манометров.
     
  2. machaeon
    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    21

    machaeon

    Живу здесь

    machaeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.16
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    21
    Минометр до фильтра вполне мог пострадать от загрязнения.
     
  3. Evgeny1312
    Регистрация:
    29.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3

    Evgeny1312

    Участник

    Evgeny1312

    Участник

    Регистрация:
    29.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3
    Всем привет!

    Помогите, пожалуйста, понять физику процесса. Значит схема воды: ввод - шар. кран - грязевик - мембранный редуктор far - счётчик - об. клапан - маг. фильтр BB10 - манометр - коллектор дюйм на 1/2. Разводка выполнена 20 трубой Rehau Stabil. Диаметр всех соединений 1/2. На ванну тоже 20-я труба первая в коллекторе. Давление на входе 6-7 атм. Редуктор выставлен на 3. Колба фильтра пустая без фильтра.

    Проблема: полностью открываю подачу воды в ванну (смесителя нет, просто трубой). Редуктор показывает падение давления до +- 2,5 атм, а манометр после фильтра спускается практически до 0, ну может максимум 0,5 атм. Если открыть на полную второй потребитель, то на нём напор воды совсем маленький.

    Как я думаю, проблема в каком-то узком месте. Но вот где? Может быть в счётчике или ещё где-то? Типа редуктор не видит падения давления после себя и соответственно не открывает мембрану больше. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным?
     
  4. Alekca
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712

    Alekca

    Модератор

    Alekca

    Модератор

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    2.080
    Благодарности:
    1.712
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    просто элементарно поменяйте местами и сравните показания.

    На оборот! Проблема в очень широком месте:). В вашей трубе вместо смесителя. Поставьте в точки потребления смесители. На худой конец - кран и приоткройте чуть-чуть чуть.
     
  5. Evgeny1312
    Регистрация:
    29.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3

    Evgeny1312

    Участник

    Evgeny1312

    Участник

    Регистрация:
    29.05.18
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3
    Отвечу сам себе. Дело было в обратном клапане, установленном в американке счётчика. Выкидывайте их на фиг и меняйте на полнопроходные.
     
  6. Fudamentum1
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Fudamentum1

    Участник

    Fudamentum1

    Участник

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    В частном доме с центральным водоснабжением стоит автоматическая насосная станция DAB ACTIVE J 82 M. После закрытия крана водоразбора станция работает несколько секунд и нагоняет давление до 5-6 атм. После насоса стоит регулятор давления настроен на 3.5.атм. Когда есть разбор регулятор работает согласно настроек, после закрытия крана давление поднимается даже после регулятора.
    В чем может быть дело, кто знает?
     
  7. Alex2104
    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    44

    Alex2104

    Живу здесь

    Alex2104

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.13
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Звенигород
    Собираюсь ставить регулятор давления так как на входе иногда более 6 бар. Подводка 25 трубой потом шаровый кран и латунный косой фильтр грубой очистки. Далее фильтр тонкой очистки SL10. Вот после него и хочу ставить регулятор давления с манометром. А вопрос вот в чём, SL10 стоит через переходники на 1/2 и по идее и регулятор надо ставить дальше на 1/2. Хотя дальше идёт 25 труба. Или есть смысл переделать SL10 на 3/4 ну и регулятор соответсвенно? Или всё равно регулятор будет резать давление и неважно что у него там раньше?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.636
    Благодарности:
    26.919

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.636
    Благодарности:
    26.919
    Адрес:
    Калуга
    @Alex2104, если есть что резать - неважно.
     
  9. Manjey73
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172

    Manjey73

    Живу здесь

    Manjey73

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Краснодар
    @Fudamentum1, у вас динамический редуктор давления. Поставьте статический. Точно знаю что Хонивелл D06 статика, так же прошел через это. Динамический редуктор работает исправно только при протоке воды.
     
  10. Ликсеич
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    15

    Ликсеич

    Живу здесь

    Ликсеич

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    15
    Дорогие форумчане, специалисты! Для частного дома (отвод от магистрального водопровода 6 атм.) приобрел предфильтр с редуктором daimer 1/2 dsfr0055 h. К сожалению никакой информации о данном изделии нет. Даже на сайте дилера. Может быть кто-то сталкивался? Мембранный или поршневой? Будет ли работать на 3/4 трубе (в комплекте американки на 1/2 и 3/4)? Вообще фирма надежная? Может поменять, пока не поздно? На что? Пока не устанавливаю.
     
  11. Финик777
    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    18

    Финик777

    Живу здесь

    Финик777

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.12
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/members/49474/
    Доброе утро коллеги! Подскажите пожалуйста редуктор давления установленный после фильтра тонкой очистки улучшает надежность и стабильность работы системы водопровода. Если есть возможность его смонтировать это будет лучше или без разницы (с ним или без него). Спасибо за совет!
     
  12. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Слишком общий вопрос.
    Если Вам нужно стабилизировать давление, например при использовании проточных водонагревателей и при автономной системе водоснабжения.
    Если Вам нужно ограничить изначально высокое давление.
    Тогда редуктор нужен, и поможет.
    Если Вы хотите без необходимости поставить его просто так, то смысла нет.
     
  13. Dimitriy21rus
    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Dimitriy21rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.12
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    6
    Подскажите, пожалуйста, хочу стабилизировать давление, для проточного водонагревателя. Установить редуктор планирую в выделенном месте на фото. Правильная ли настройка - после редуктора 3 бара, реле давления 3,2 вкл. - 4,5 выкл., давление в гидроаккумуляторе 2,8?

    IMG_20190623_204646.jpg
     
  14. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Да, всё верно.
     
  15. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.543
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Москва
    Частный дом. Центральная вода. На входе давление 7-8 атмосфер.
    По идее надо защитить и подводящую трубу и само оборудование.

    Правильно будет?
    Поставить первый редуктор в колодце за забором где начинается отводящая магистраль и второй уже в доме после фильтров.
    На первом выставить 5, на втором 3.5.

    Где вообще правильно ставить редукторы ? Перед филтирами или после? Будут три колбы BB20. Спасибо