1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.

  1. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Открываю кран, давление падает до 2,5. Открываю второй кран, давление падает до 1,8-1,5.
    По входу давление в районе 7 (у соседа манометр). Водопровод городской.
     
  2. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    А до редуктора у Вас нигде заужения нет? Т. е. какой диаметр входной трубы, какой у редуктора, и какие между ними. Если редуктор исправен, в нем не может так падать давление. Оно и без редуктора так падать по идее не должно.

    Все же поставили бы Вы редуктор на входе для наглядности, ему цена 250р + тройник на врезку. То что у соседа 7 атм, не значит, что и у Вас тоже 7 атм. Не берусь судить, но ищите заужение. Либо явное по диаметру труб, редуктора, вводной трубы. Либо скрытое, например в полипропиленовом фитинге глубоко трубу задвинули при пайке.

    Редуктор по сути вентиль с управлением заслонкой выходным давлением. Достаточно простое устройство.

    Еще можно попробовать редуктор убрать и посмотреть, как без него меняется давление при открытии двух кранов.

    Вам тогда не редуктор нужен. Его ставят для получения полного комфорта и повышения стабильности давления. В Вашем случае полезнее увеличить объем гидробака литров до 80-100 и дифферент включения реле поднять до 1 атм. Кстати, не всякое реле и работать может при разнице давления в 0,5атм.

    Насос должен иметь определенный поток воды в корпусе, чтобы охлаждаться. Исключение насосы с частотным регулированием. Там при уменьшении потока, уменьшается и подводимая мощность. А обычному насосу нужную величину потока для охлаждения обеспечивает гидробак, когда насос его загружает.
     
  3. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Итого.
    В СБ смонтировали систему водоснабжения в котельной на чистовую: скв. насос, г/а, реле давления, фильтр мех. очистки, редуктор давления Honeywell D06 1", умягчитель со смолой, второй фильтр мех. очистки.

    Настройки: г/а 2.7бар, Реле давления 3-4.5бар, редуктор 2.8бар. При закрытых кранах устанавливается около 3 бар на выходе системы водоснабжения. При открытии первого крана падает до 2.8, второго 2.7. Больше пока кранов не открывал ибо нету.

    Результат вполне устраивает. Колебания давления в выходной магистрали незначительные, колба умягчителя гарантированно защищена от превышений давления и скачков при включении насоса.
     
  4. Юрий161
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8

    Юрий161

    Живу здесь

    Юрий161

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Поменял редуктор на Honeywell 3/4, поставил манометр по входу.
    Входное давление 3,5-5 бар, чаще около 4 (не 7, как думалось, но все же).
    Выставил 3-ку. Хочу сказать, что стало лучше, но все равно выходное давление падает значительно, до 1,8-2 при разборе. Какой перепад давления вход/выход нужен для работы редуктора? Или падение на выходе не зависит от разницы?
     
  5. Uras
    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19

    Uras

    Живу здесь

    Uras

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.07
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Псков
    Падение давления при водоразбора у редуктора на 3/4" может быть до 1 бар, у 1" до 0.45 бар. Honeywell об этом указывает на сайте. Т. е дюймовые меньше срезают давление при работе.

    Если у Вас не заужено входное сечение до редуктора, то больше грешить не на что. Редуктор по идее и не выровняет давление совершенно точно. Но он предохранит от опасного превышения, что может быть чревато для подключенных устройств. Например может отказать реле давления и насос не выключится. Или у Вас в магистраль дадут не 5, а больше. Могут потечь уплотнения, а то и похуже.

    Ну и колебания давления всё же заметно меньше, они на глаз уже не заметны. Например в моем случае 3-4.5 на насосе, а на выходе 2.6-2.8. Если хотите улучшить результат ставьте всё же дюймовый редуктор. Даже если проходное сечение вводной трубы меньше дюйма, дюймовый редуктор имеет меньше внутреннее сопротивление и потери.
     
  6. arseniy_bykov
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    arseniy_bykov

    Участник

    arseniy_bykov

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. У меня на даче давление в водопроводе 3 атм. Патрубок фильтра соединен с водопроводом отечественной пластмассой (см. ниже). патрубок в месте соединения с ней свищет и дрыщет. Скажите что мне лучше сделать: поставить редуктор или клапан поменять, или всё сразу?
     

    Вложения:

    • 1159.png
  7. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    5.454

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.772
    Благодарности:
    5.454
    Адрес:
    Москва
    @arseniy_bykov, в каком месте, где резьба или где вставляется трубка?
     
  8. Nickolay II
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.141

    Nickolay II

    Живу здесь

    Nickolay II

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.141
    Адрес:
    Тюмень
    @arseniy_bykov, посмотрите в отверстие для трубки. возможно там отсутствует резиновое (черное) кольцо уплотнительное.
     
  9. arseniy_bykov
    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    arseniy_bykov

    Участник

    arseniy_bykov

    Участник

    Регистрация:
    07.05.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Где трубка между кольцом и корпусом. Редуктор не нужен. Скорее всего мне попался брак.
     
  10. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Приветствую форумчане. Построил недавно дом, вода центральная. По округе давление у всех в приделах трех очков +-. Редуктор давления был поставлен изначально, сразу на выходе воды, перед всеми трубами и приборами. Обычный итальянский за 800р. Дальше, когда повесили водонагревательный бак и начали пользоваться на утро обнаружил под ним огромную лужу, и понял что это клапан сброса давления бака его сбрасывал. Причем капает очень бодро и совсем не тихо. Стало интересно, и я поставил после редуктора манометр на 6 очков. Обнаружилось следующее: редуктор выставлен на 2.5, пока пользуешься водой все нормально, но потом интересно. При открытии какого-нибудь крана давление падает на очко примерно, но как мне сказали это нормально, после закрытия крана возвращается в 2.5. НО ПОТОМ очень медленно начинает ползти вверх! и через 4.5 часов стрелка ложиться вправо, то есть у мменя шкалы манометра не хватает чтоб понять сколько же там, больше 7 точно. Ставил редуктор за 3.5 крутой, думал тот не работает, то же самое. Подскажите что за фигня? Зачем тогда нужен этот редуктор!
     
  11. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.276

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Хололная вода поступает в систему с температурой 5-8гр, оставаясь в трубах она нагревается до комнатной температуры а также в бойлере, редуктор давления а также обратные клапана не дают расширяющейся воде уйти в водопровод, давление в системе растёт. Обычный редуктор никак не влияет на изменение давления после себя. Выход - установка сбросника со сливом в канализацию. Выставить его на 3 очка и забыть о проблеме.
     
  12. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Ого, то есть это из за редуктора такая фигня? Дак может его тогда снять нафиг совсем?
     
  13. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.276

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Не обязательно дело в редукторе, счетчики, к примеру, должны ставиться с обратными клапанами, они такой же эффект дают. Хотя смысла в редукторе не вижу, если в сети 3 очка.
     
  14. Stan1slav28
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7

    Stan1slav28

    Участник

    Stan1slav28

    Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    7
    Счетчиков нет, а сколько в системе я не знаю точно так как у соседей нет манометров (не любят они их хором что-ли). Тогда мне наверно лучше снять редуктор, а манометр оставить и посмотреть, что будет? Эксперимент так сказать. :)

    И у соседей не капают водонагревательные баки. Видимо давление в системе всяко не больше 4-5.
     
  15. bataler
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.276

    bataler

    Живу здесь

    bataler

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.849
    Благодарности:
    3.276
    Адрес:
    поселок городского типа Шаховская
    Я бы снял его и последил за давлением, у меня, например, 2,8 стабильно круглый год, максимум 0,2 атм могут плавать, соответственно редуктор не ставил.