Редукторы давления воды: выбор, опыт эксплуатации, проблемы

Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Palych70, 28.01.12.

  1. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Предположу что вода в трубах нагревается до комнатной температуры, немного увеличивается в объеме, отсюда и прирост давления в системе.
    Ну и ес-сно редуктор может чуть пропускать с статике.
     
  2. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    730
    Адрес:
    Москва
    это скорее всего, течет, имею опыт с воздушными редукторами, так это был верный признак утечки через клапан редуктора. Во избежание нагрузок на сеть во время длительного отсутствия предлагаю поставить кран перед редуктором и закрывать его.
     
  3. Lotar
    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Lotar

    Новичок

    Lotar

    Новичок

    Регистрация:
    25.05.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Питер
    Приветствую.
    Такая проблема:
    СНТ, зимний водопровод. На выходе с распред. узла давление 4.1-4.2. Система не закольцована. Труба 32ПНД входит в дом, кран, фильтр г/о, редуктор - настроенный на 3,3, счетчик (1/2) с встроенным о. клапаном и уже все это входит в систему. В системе бойлер 120 л и расширительный бак на 100 л.
    Если включать систему без бака, то давление медленно растет до отсечки~5,5. Если бак в системе, то в среднем выше 3,1 не поднимает. Если из системы полностью исключить бойлер, то давление растет до отсечки.
    Проблема у многих в нашем СНТ, пробовали менять редуктора на более и более дорогие, не помогает, ставили большие обратные клапаны, результат тот же.
    Интуитивно кажется, что проблема в гидроударах но...
     
  4. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте нарисовать схему.
     
  5. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    Механический регулирующий клапан зажимает поток, не более того. Без разбора давление будет всё равно повышаться. Что бы выровнять давление нужно ставить автоматику, например датчик давления завязанный на автоматический регулирующий клапан и отсечной запорный клапан. Или делать разрыв струи, то есть наполнять бак по датчику уровня с отсечным клапаном и насосом разбирать по потребителям. Или лучше всего поставьте перед общим насосом предохранительный клапан на расчётное давление, при котором бы всем хватило воды, патрубок сброса с предохранительного клапана закольцевать на вход насоса. А самый оптимальный вариант и самый правильный и самый дорогой, на общий насос поставите датчик давления завязанный на насос через частотный преобразователь.
     
    Последнее редактирование: 29.11.16
  6. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877
    Адрес:
    Москва
    Я бы, например попробовал поставить в систему перед редуктором давления обыкновенный электромагнитный клапан (или кран с сервоприводом) и запитал бы его на простое реле давления отрегулированное на включения клапана, на то давление которое Вас устраивает. ГА в такой системе конечно присутствовать обязан.
     
  7. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    Система будет жёстко работать, могут быть гидроудары, насос то качает и вдруг перекрыли вход. Если только клапан с плавным закрытием, но соленоидов по моему таких не бывает.
     
  8. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877
    Адрес:
    Москва
    Не будет никаких гидроударов. Там на линии не один десяток ГА в других домах стоит. Они всё компенсируют.
     
  9. daniel1
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17

    daniel1

    Участник

    daniel1

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Воронеж
    На линии в домах стоят обратные клапаны, поэтому гидроудары компенсировать скорее всего не получится.
     
  10. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877
    Адрес:
    Москва
    Гидроудары гасятся не только ГА, но и общим объемом воды в трубопроводах и ответвлениях от них, именно поэтому после выхода из строя больших (от 150 - 200 литров) ГА, заметить поломку удается далеко не сразу.
     
  11. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    Вода не сжимается, в отличии от воздуха, так что объём воды в трубопроводе ничего не компенсирует.
     
  12. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877
    Адрес:
    Москва
    Понимаю..., Вам очень хочется доказать свою правоту, раз Вы начинаете ссылаться не на практический опыт, а на свой уровень знаний законов физики. Тогда как Вы объясните тот факт, что в одну и ту же емкость, к примеру в ГА, воду можно закачивать под разными давлениями? Считаете, что её количество останется одинаковым? И потом, коли уж мы говорим о трубопроводах, то Вы ведь не будете отрицать, что в магистрали, за счет неравномерного отбора воды потребителями, давление воды в большинстве случаев, будет не равно, чем у потребителей - после обратных клапанов. Тем более, повторюсь, что весь этот объем воды, запертый в трубопроводе, в той или иной степени, но всегда останется инертным к изменению давления во всей системе. Так вот все эти факторы и будут работать на компенсацию т. н. гидроударов. Да и сам это эффект, практически всегда возникает не от изменения давления, а от попадания в систему воздуха. Не согласны?
     
  13. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    В ГА все компенсируется воздушной мембраной, они гибкая и сжимаемая. Про обратные клапана не понял, зачем они нужны вообще, давление в магистрали постоянно меняется? Инертность системы будет из за разницы диаметров трубопроводов, то есть при переходе с малого диаметра на большой давление понижается.
     
  14. burka
    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877

    burka

    имею некоторый опыт

    burka

    имею некоторый опыт

    Регистрация:
    09.01.08
    Сообщения:
    6.681
    Благодарности:
    3.877
    Адрес:
    Москва
    Не "воздушной", а резиновой. Не "мембраной", а "грушей"... (мембраны ставят в расширительные бачки отопления, на воду обычно ставят ГА, в них стоят резиновые груши...).
    И да. Признаю, Вы победили ... (а то боюсь, это никогда теперь уже не закончится)!

    IMG_1678.JPG
     
  15. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Всем привет! Нужна ваша помощь специалисты!
    Есть насосная станция, которая включается на 2,0 бар и выключается на 3,0 бар,
    при этом поток воды был не стабилен.
    Сегодня установил редуктор давления сразу после насосной станции и манометр после редуктора.
    На редукторе выставил 1,5 бар в статике. При разборе воды, давление постепенно падает до 0,7 бар, ПОЧЕМУ?