    Вы думаете обои мокнут меньше, чем влагостойкий гипс?
     
  3. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    а если на стену нашить рейку, между нее ЭППС на клей-пену (еще не читал про клей, который Вы рекомендовали). Для ЭППС пароизолятор не актуален, даже с учетом деревянных реек обрешетки?
     
  4. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    А смысл? В месте стыковки рейки и ЭППС мостик пара, сам брусок мостик холода. Потеря площади за счёт толщины бруска 20мм и толщины облицовки по этому бруску, пусть 40мм, но когда места мало это существенно.
     
  5. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Если сделать как я описал, то будет тепло и мокнуть уже ничего не будет.
     
  6. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    встречал подобное выражение в других Ваших сообщениях, имеется ввиду ножевкой как шпателем по поверхности листа пройтись, царапая зубцами верхний глянцевый слой?
     
  7. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    вот так
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129150/view/414911?page=0
     
  8. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    @nadegniy, Вы общаетесь с производителями, посещаете семинары, не говорили ли там почему не производится ЭППС уже лохматый для лучшей адгезии? Ведь на производстве его взлохматить достаточно просто и быстро.
     
  9. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Производят, но тогда он стоит 8000-9000 рублей за куб и тогда его уже не покупают. Приехали, взбодрили таджика и он вам взъерошил весь ЭППС за 2 часа.
     
  10. fen111
    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90

    fen111

    Живу здесь

    fen111

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.15
    Сообщения:
    217
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Орёл
    ) сам все сам. бегло посмотрел описание продукции ТН, не сказано про ершистый ЭППС, хотя линейка достаточно большая.
     
  11. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Вот я его режу ножовкой, ЭППС фрезерованный
    https://fotki.yandex.ru/next/users/nadegniy/album/129155/view/414937?page=0
    правда на фотографии это не так хорошо видно
     
  12. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    Лучше купить Карбон 300-400 КПа и самому его зашкурить при помощи ножовки, результат будет лучше!
     
  13. alexey3
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    36

    alexey3

    Живу здесь

    alexey3

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Денис, у меня как раз к вам как к главному спецу по этой технологии 3 связанных вопроса.
    1) Я сегодня посчитал такой пирог в калькуляторе www.теплорасчёт.рф. Расчёт показывает вероятность образования конденсата в зоне перехода ЭППС-кирпич. Вот профили температуры для влажности воздуха на лоджии 30% и 50%:
    upload_2016-1-4_23-43-50.png upload_2016-1-4_23-44-10.png
    Что тут можно порекомендовать? Как-то уменьшить паропроницаемость штукатурки? Какое-то пароизоляционное покрытие типа краски для ванной?.. Понятно, что в случае наружнего утепления как раз нужна высокая паропроницаемость штукатурки, но здесь-то всё наоборот...

    2) По требованиям пожаробезопасности (к сожалению, ссылку я потерял, но речь шла о применении ЭППС в панельном домостроении, так что поправьте, если где-то вру) ЭППС должен быть защищён слоем бетона (в нашем случае, получается, - штукатурки) не менее 30 мм. Очевидно, лепить такой слой на лоджии никто не будет. максимум 1.5 см... Как быть?

    3) Полимеризация стирола в полистирол идёт не на 100%, значит постепенно стирол диффундирует в помещение. Он, говорят, канцероген. Как защититься от диффузии стирола?

    4) И что делать, если возле границы утепления батарея будет греть ЭППС (штукатурка ведь хорошо проводит тепло)? Какой-то экран ставить?

    Мне эти вопросы встали поперёк горла, поскольку ЭППС уже наклеен :)...
     
  14. nadegniy
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926

    nadegniy

    Живу здесь

    nadegniy

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    23.654
    Благодарности:
    15.926
    Адрес:
    Москва
    ЭППС работает как пароизоляция, но обычно его берут толщиной 100мм.
    Пожаробезопасность обеспечить не сможете, штукатурка толщиной 30мм приведёт к образованию трещин и вместо защиты получите открытый ЭППС.
    ЭППС должен быть выпущен минимум за 45 дней до применения, это очень важно! ЭППС должне быть качественным Пеноплекс, Карбон Технониколь, Стироформ.
    ЭППС не боится тепла батарей. Если что-то смущает, то можно изнутри наклеить плитку.
     
  15. alexey3
    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    36

    alexey3

    Живу здесь

    alexey3

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.09.14
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Увеличение толщины ЭППС до 100 мм не приводит к исчезновению конденсата:
    upload_2016-1-7_13-48-44.png
    Насчёт плитки как способа уменьшить температуру ЭППС мне непонятно, т. к. теплопроводность плитки даже выше, чем у штукатурки (1.2 против 1 Вт/м/К). Вероятность образования конденсата плитка уменьшит (почти в 4 раза в этом расчёте):
    upload_2016-1-7_13-48-50.png
    А с пожаробезопасностью прокол вышел. Надо было пеностекло делать. Буду думать дальше - может переделать на пеностекло.