Лучшие ответы

Уважаемые форумчане!
Очень сильно меня мучает идея. Хотелось бы узнать Ваше мнение.
Везде описано, что регулировка температуры в ТП осуществляется подмесом воды с обратки с помощью специальных кранов.

А если использовать насос для этого? Т.е включая и выключая его с помощью датчика температуры. Опустилась температура ниже нормы-включить.

Поднялась-выключить. Допускают насосы такой режим работы? Или они должны быть постоянно включены?
  1. al185
    1

    Стяжка теплого пола (читать с начала!)/Лучшие ответы

    #2752 al185, 15.03.16
  2. Радомир999
    2

    Ну что ж, вам повезло, что у меня хорошее настроение, впитывайте внимательно без беглого чтения.
    Вот эту фигню про 70м точно пишут копирайтеры. Это как средняя температура больных по больнице.
    Длина петли влияет на потери давления в контуре. Чем чреваты большие потери давления в трубопроводе? А чревато это вынужденностью ставить на контур ВТП мощный насос, который стоит недёшево. Но на потери давления в трубе влияют много всяких факторов, кроме длины петли. Влияет ещё дельта подачи/обратки и теплопотери помещения, в котором разложена эта петля. Грамотная дельта теплоносителя в ВТП = 5 градусов. Т. е. подаём +34, обратка +29. Поверхность пола +29+30. Это максимальная грамотная поверхность пола, которую можно установить (+26 по отечественному СНиПу и +29 по зарубежным нормам). Дальнейшее повышение температуры поверхности пола - вынужденная мера для хозяина при сильных морозах на улице и высоких теплопотерях дома.
    Далее теплоотдачу в Вт/м2 с поверхности пола считать надо так: (t пола - t воздуха в помещении)*11.
    Пример: температура поверхности пола +30, температура воздуха в помещении +24.
    (30-24)*11 = 66 Вт/м2. Эта цифра почти верная, можно не мучать себя другими методиками, шагом труб, номограммами, этот путь я прошёл, поэтому могу вам советовать.
    Насчёт шага труб петель исчерпывающе разжёвано у гуру
    Затем изучаете вопрос - "Расчёт теплопотерь здания", информации много в инете, работайте. В итоге вы получите такую цифру: Х Вт/м2, что означает, что ваш дом теряет например 50 Вт с каждого квадратного метра своей площади. Величина больше нормативная, чем практическая, т. к. меняется вверх и вниз при различной температуре воздуха на улице. Взгляните как бегает эта цифра при разной температуре воздуха в помещении и на улице:
    Посмотреть вложение 3885009
    При расчёте теплопотерь дома не забывайте также учитывать теплопотери на вентиляцию.
    Они составляют немалую часть суммарных теплопотерь всего дома (25-40%).
    Если сложно разобраться самому можно заказать расчёт у специалистов, на форуме таких тоже хватает.
    Итак, вернёмся к длине петли для ВТП. Для правильного расчёта корректной длины петли надо знать теплопотери каждого конкретного помещения в доме. Для расчёта потерь давления в трубе принимается только самая длинная петля (только при одинаковом внутреннем диаметре всех труб), т. к. подключение труб тёплого пола к коллектору параллельное. Значит берём эту самую длинную петлю и смотрим теплопотери помещения, в котором она разложена. Эта петля должна нам отдать столько тепла, сколько требует данное помещение. Допустим теплопотери помещения 1000 Вт.
    Значит нам необходимо, чтобы теплоноситель пробежавшись по этой петле за 1 час, отдал в комнату 1000 Вт.
    Считаем: 3600 кДж*1кВт/(4,18 (4,2) кДж * (t подачи-t обратки)
    Смысл формулы в том, что киловаты теплопотерь переводим в килоджоули и смотрим сколько нужно м3 воды для получения нужного количества теплоты.
    4,18 (4,2) - это удельная теплоёмкость воды при температуре +30+35 градусов. Если у вас другая температура подачи, то смотрите удельную теплоёмкость воды по таблице.
    Значит далее расход теплоносителя G высчитывается по формуле:
    G = 3600 * 1 /(4,18 * 5) = 172,2 литр/час
    Т. е. 172 литра воды при дельте 5 градусов за 1 час отдадут 1 кВт теплоты. Сами видите, что если принять дельту 10 градусов, то получим расход теплоносителя 86,1 м3.
    Далее смотрим внутренний диаметр трубы этой петли. Например для металлопластиковой трубы 16d, внутренний диаметр будет 12 мм. Площадь сечения этой трубы = пи*r^2 = 3,14*(0,012/2)^2 = 0,00011304 м2. Т. е. в 1 погонном метре мп трубы d16мм помещается 0,11304 литра.
    Если разделить нужный нам объём теплоносителя 0,1722 м3/час / 3600 сек = 0,00004783 м3/сек
    Делим этот показатель на сечение трубы и получаем скорость теплоносителя в трубе: 0,00004783 м3/сек / 0,00011304 м2 = 0,42 м/сек
    Далее с показателями 0,1722 м3 и 0,42 м/сек обращаемся к таблицам и номограммам - таблицы Шевелева, СП 41-102-98, ПО Валтек, флэш-линейка Валтек находим расчётное значение потери давления в трубе = 255 Па/м, умножаем это значение на длину трубы = 255Па/м*75м = 19125 Па = 19,1 кПа = 1,91 м. вод. ст.
    К этому уже прибавляются местные сопротивления (количество отводов трубы на 90 градусов, и калачей на 180 градусов) и получаете ещё большую цифру. Это можно сделать в бесплатном ПО Валтек.
    Далее в системе ВТП используется такая хитрая штуковина как трёхходовый кран (или двухходовый), который обладает значением Kvs, характеризующим его пропускную способность. Здесь углубляться не буду, просто авторитет трёхходового должен быть в диапазоне от 0,5 и выше. Для изучения теории можно глянуть "Гидравлика - сердце водяного отопления" Рудольф Яушоветц
    А также #2221 и далее

    Затем подсчитываются потери давления на этом трехходовом кране, которые тоже не хилые и суммируются к потерям давления в петле.
    Затем подсчитывается расход теплоносителя во всех петлях ВТП. Например для этажа в 100м2 это макисмум в морозы 1,2 м3 теплоносителя.
    (29-22)*11=70-77 Вт/м2 * 100 м2 = возьмём поменьше это 7 кВт
    3600*7/4,18*5=1,2 м3
    Если у вас в доме этаж в 100м2 в морозы имеет суммарные теплопотери не более 7кВт, то вы легко отопите этот этаж только ВТП. Однако, там тоже есть нюансы как холодный нисходящий поток от окон, конденсат на окнах при закрытых жалюзи.
    Далее по характеристике напор/расход для конкретного циркуляционного насоса анализируется показатель потери давления например 3-3,5 м. вод. ст. и расхода 1,2 м3. Т. к. мы считали данные для морозов, то логично чтобы при этих показателях насос работал на третьей самой высокой скорости.
    Посмотреть вложение 3885159 Посмотреть вложение 3885161
    Про подбор насоса

    Так, в итоге, принимается решение не только о характеристике нужного насоса, но и их количество, т. е. сколько нужно для ВТП насосно-смесительных узлов.

    Таблица_теплопотерь.png grund25-60.png grund25-40.png #2914 Радомир999, 24.03.16