1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Собираю ТН рассол-вода

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 26.02.15.

  1. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, Серёг молодца :hndshk:... У меня тож всего 80см :( и прополз там ужо думаеться
    до Смоленска:)] Вторые наколенники выкинул уже. :)] Всё блин грунтовуха зараза...
     
  2. Dekabrino
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.724

    Dekabrino

    Критик

    Dekabrino

    Критик

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    3.724
    Адрес:
    Москва
    Сочувствую :)
     
  3. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @Dekabrino, да фигня вопрос... строим всё на поверхности (зато нет проблем
    с теплосъёмом:)]). Хотя парадокс (живу от реки в 300м и выше зеркало оной на
    40м) :faq: а грунтовуха в 1-2м
     
  4. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    80 см, это совсем неплохо :)
    Вот ещё, хотел добавить. Конденсаторы воздушника и геотермальника включены последовательно по гидравлической стороне. Можно было бы развязать через клапана, но я не стал. У воздушника конденсатор состоит из 40 пластин, так что там сопротивление должно быть не большое.
    Копланд оказался не таким уж и громким, а то запугали тут. Поголосистее роторников конечно, но вполне терпимо. И это ещё без шубы на нём.
    В будущем может заменю магнитный пускатель на твёрдотельное реле со входом АС 220 .
     
  5. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    561
    Адрес:
    Москва
    @SergCh, Ну уж пускатель поменяй :)] ...хотя каждое включение можно
    под контроллем держать:)]:hndshk:
     
  6. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Я последнее время назад в будущее смотрю. Простая механика не имеет электронных "глюков".
     
  7. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    А что, для гликолевых тепловых насосов датчик протока земляного контура обязательно ставить или достаточно датчика низкого давления (у меня на минус 25). Что практика говорит?
     
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Ну, раз про датчик протока никто не подскажет...:faq:
    Тогда я расскажу про 200 грамм. Напомню, в смотровом стекле пузырило, сор был от 4 до 3,5 при конденсации от 30 до 45 и кипении +0,5.
    Неделю назад добавил вышеупомянутые 200 гр. Сейчас погонял немного грунтовый ТН. Пузыри исчезли, выросла теплопроизводительность до 6 кВт. Сор увеличился до 4,26. Это в режиме: Кипение +0,5. Конденсация 40.
    Т. е. теперь все замеренные параметры совпали с данными из копландовской программы Select.
    Я полностью удовлетворён полученным результатом.
    А, вот ещё, купил в ПЖ самоклеющуюся шумоизоляцию, компрессор уже утеплил, вроде даже потише работать стал. Но его и так в подвале не слышно. Осталось утеплить теплообменники и трубы.
     
  9. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Проточка в гликолевой (бытовой) системе не нужна, если гликоль имеет правильную температуру кристаллизации.
     
  10. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    А "правильная" консистенция гликоля (этилового спирта) спасёт, если насос откажет ?
    Минус 15 как считается, нормально?
     
  11. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да, нормуль. А насос если откажет то спасет защита по низкому давлению, да и гликоль при замерзании не имеет такое расширение как вода- не рвет ПТО.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Везет. Моё нутро оказывается терпеть даже 30гц...
    Скрол- только на улицу. Это пока единственный однозначный вывод на будущее.
    Тоже в подвале, и накрывать пытался, всё равно ночью отчетливо слышно ...как будто в кухне с холодильником атлант в обнимку спать улегся...

    Реле протока - оно обычно на 2л в минуту, это которое идешь в магазин и покупаешь. Возможно есть и другие ...
    Мне на переливную схему придется делить проток воды, чтобы обеспечить чувствительность хотя бы 0.5л в секунду. .
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.314
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Звучок скролла- в зависимости от модели, но в каркасниках - любые скроллы ..да там даже вуглускроф слыхать:aga: По проточке - у многих чувствительность подбирается обрезкой язычка- заводские шаблоны на нем отрисовываются.
     
  14. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Как ведёт себя этиленгликоль при замерзании, я знаю, он в кашицу превращается.
    Был как-то с ним печальный опыт. Дом тогда ещё не отапливался, и я сильно развёл (ошибся) теплоноситель в СО, до минус 10, так сами чугунные батареи-то целые, но все их стыки потекли после морозов.
    А вот разведённый этиловый спирт под вопросом, как он и что.

    От вуглускров слава богу почти избавился. Так, изредка, раз в год прогрызут дырку в утеплителе снаружи. А на днях какая-то пернатая сволочь склевала утеплитель с труб кондиционера.
     
    Последнее редактирование: 05.10.15
  15. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.264
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    У меня подвал железобетонный и хорошо закрывается.