1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи в системе отопления

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем leo_legnum, 02.03.15.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Подача - красная, обратка - синяя.
    Дом не ПМЖ?, дача. Предупреждать надо сразу в исходном тех. задании.
    Кроме ТТ котла добавляется "незамерзайка" с вытекающей головной болью. Больше вязкость, меньше теплоёмкость по сравнению с водой. Замена/утилизация через 5..7 лет, изготовитель не рекомендует "кипятить".
     
  2. leo_legnum
    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    leo_legnum

    Участник

    leo_legnum

    Участник

    Регистрация:
    22.02.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Next57, Извиняюсь, не пмж. Но планирую держать постоянный плюс при помощи тэнов (очень хочется приезжать зимой в выходные (аж зубы сводит). То что я попал на антифриз это логично, хотел использовать пропилен гликоль. Так возвращаясь к нашим "баранам", как мне поступить более правильно в моей ситуации? Забыл сказать, что есть долька паранои в моей голове (отключат электричество, перекроют газ, а дрова вот они, топись не хочу, ну а циркуляционник можно и от солнечной панели за питать, благо она есть (ну это так лирическое отступление).