1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи с вентиляцией в комбинированном доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андpей, 02.03.15.

  1. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Из тех каналов, что вы показали, объединять вообще ничего нельзя.
    Кухонную плиту ни с чем и никогда.
    Топочная должна иметь пассивный вертикальный выход. А пассивные тоже не объединяются.
    Санузел - можно было бы с чем-то объединить, да не с чем. Вы многое забыли.
    Комната - из них вытяжка вообще не делается, только приток. Так что заглушайте.
    Фановый - он сам по себе и подальше от пассивных вытяжек.
    Ну, а уж трубу от котла вы, наверное сами догадаетесь ни с чем не объединять.

    В одну шахту вывести теоретически можно, но не все. Фановый уж точно нельзя.
    Зачем вы все в одну кучу собирали, если планируете трубы Vilpe ставить?

    Естественная вытяжка в малоэтажных зданиях не работает, или работает от случая к случаю и не тогда когда надо.

    Вам нужно соединить воздуховодами санузел 1 этажа, санузел 2-го этажа, гардеробную 1 этажа, холл второго этажа. И вот на это все поставить на крыше вентилятор.
    Регулировать его регулятором скорости. А бОльший, или меньший поток устанавливается один раз - подкручивается кружок в диффузорах.
    Все остальное, что собрали в кучку и сфотографировали, кроме фанового, вывести вентшахтой на кровлю.
    Фановый вывести отдельно в 1,5 метрах от этой шахты.
     
  2. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    не плата, просто вент. канал с кихни. зонд вытащу в стену.

    топочную для галочки сделал. там будет настенный котел с закрытой камерой сгорания.

    а что забыл?

    ок. заглушу.

    ок. отащу подальше. а может его вообще не делать? так можно?
    у меня городская канализация

    да. это я знаю.

    Когда все сводил в кучу не знал про Vilpe. И даже сейчас, когда узнал не жалею что все в одном месте, так как нигде больше труб нет.
    Как вот только их объеденить и что объеденять?

    в гардеробную нужно вытяжку?
     
  3. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    @Matilda, я не хочу конструировать короба на кровлю. Правда не хочу.
    Получается с проходками наверное следующим образом поступлю (если что не так, поправьте пожалуйста).
    1) объединяю гардероб, топочную, с\у 1 этажа, кухню (не зонд) и с\у 2 этажа - в один канал 125мм.
    и ставлю Р-Вентилятор E120/125/700
    2) трубу коаксиала вывожу как есть все равно закрытая камера. и турбо котел. можно же?
    3) трубу фанового стояка...вот тут загвоздка, перенести уже нельзя.
    тоже получается рядом будет. или может под черепецей оставить в вентилируемом пространстве?
    4) вентиляцию лестничного холла второго этажа технически можно вывести только отдельным проходом.
     
  4. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    @Андpей, в стену вентиляцию выводить не надо. Замучаетесь потом с последствиями бороться.
    В гардеробную вытяжку нужно.
    1. Топочную с принудительной вентиляцией не делают. И я не в курсе насчет закрытых камер. Если газовщики разрешат, то объединяйте. И добавьте все же точку из холла второго этажа.
    Е120Р вам не хватит. Ставьте Е190Р.
    3. Уведите чуть в сторону по чердаку, но не горизонтальным отводом, а наклонно.
    4. Не обязательно над лестницей делать. Делайте где удобно.
     
  5. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    стояк выполнен 110-й трубой. можно фановый отвод делать 50-ой?
    а можно его вообще не делать? на что это будет влиять?

    у меня мансардная кровля. высота от 2 метров до 4. лучше делать в самой высокой точке под коньком. верно?
    или можно где угодно, даже на уровне дверного проема (2 метра)?
    а может по сильнее в с\у на втором этаже просто сделать, туда и пойдет воздух?

    какие могут быть последствия? я просто не в курсе...
     
  6. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Нельзя
    Вонь в помещении. Утянет водяной затвор и пойдет запах. И пробулькивать газы через затвор будут пока затвор не утянут.
    Лучше в высокой точке. Теплый воздух под потолок стремится. А в чем проблема присоединения этой точки к воздуховоду? По холодному треугольнику отвод пустите, только утеплите все воздуховоды по чердаку. И опустите вниз в потолок.
     
  7. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    проблема в отсутствии холодного треугольника
    6.jpg
     
  8. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    @Matilda, скажите пожалуйста, какие могут быть проблемы с выводом кухонного зонда в стену?

    @Matilda, скажите, а если фановую трубу оставить на месте, рядом с вентиляцией чем это грозит? Вентиляция же принудительная.
     
  9. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Ну и в чем проблема? Ведете вертикальный воздуховод от потолка первого этажа на крышу.
    В перекрытиях горизонтальные отводы в помещения первого этажа. Под потолком второго этажа отвод в коридор и отвод наклонно вниз в санузел 2-го этажа. Там хоть в стене под потолком, хоть в потолке диффузор. Воздуховоды, что придется вести не в перекрытиях, маскируете под короба. Вертикальный под колонну.
    1.jpg 2.jpg
    Конкретно для вашего фасада - будет жирное неотмываемое пятно диаметром в метр. Зимой при тяге наружу снаружи будут висеть сосульки, много и желтые. А при выключенном вентиляторе эта дыра будет работать на приток.

    С принудительной ни чем не грозит. Но у вас же там еще и от плиты и пассивная из котельной. В пассивную при опрокидывании тяги будет ароматы тянуть.
     
  10. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    Чтоб не переделывать то, что уже замоноличено в бетон поступлю следующим образом.
    1) Объединяю: гардеробную, котельную, с\у первого этажа, кухню (не зонт), с\у второго этажа
    в одну трубу d 125мм., вытаскаваю на кровлю используя Vilpe проходку с вентилятором Р-Вентилятор E190/125/700
    2) Для кухонного зонта отдельная проходка либо на кровлю, либо в стену.
    Теперь считаю, что лучше конечно на кровлю.
    3) Фановый стояк на кровлю так как есть. Примерно в 400...500мм. от основной вентиляционной проходке (что под пунктом 1). Все равно вытяжка принудительная.
    4) Холл второго этажа отдельной проходкой если технически не получится его "примострячить" в основную вент. проходку.

    Вот как то так...Так можно?

    @Matilda, скажите каким образом можно регулировать обороты Р-Вентилятор E190/125/700 ?
    И можно ли вообще из на данном вентиляторе регулировать?

    @Matilda, теперь вопрос по притоку. Отдельных каналов на приток не делал. Окна герметичные - евробрус со стеклопакетом. В итоге получаем практически герметичный первый этаж и не совсем герметичный второй - сруб. В срубе всегда гдето есть щелочки и т. д. Т. е. всегда есть откуда воздуху взяться. В этом случае возможен переток воздуха со второго этажа на первый через лестничный проем. Может такое быть?
    А если так, то может ни к чему вентилировать лестничный холл второго этажа или все же стоит?
     
    Последнее редактирование: 03.03.15
  11. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    @Андpей, так можно, за исключением холла. Его тоже нужно в общую кучу. Обязательно.
    Регулятор нужен. С ним намного удобнее. Лучше всего взять REE1. У меня такой на даче стоит. Вот так выглядит:
    регулятор скорости.jpeg

    Притоком вообще не морочьтесь. В бревенчатом доме его вам хватит.
    А что, первый этаж каркасник? Только с ним могут быть проблемы по притоку. А если кирпич, то проблемы маловероятны. Когда заработает вытяжка сразу станет ясно что с притоком и где исправить.
     
  12. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    есть только два варианта его провести:
    1) на уровне дверного проема (2...2,5 метра. не выше. самая высокая точка у конька 4 метра).
    2) тащить с конька вниз трассу в гофре. длина трассы 3...3,5 метра.
     
  13. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.071
    Адрес:
    Москва
    Я ж вам все нарисовала.
    Ну вот еще:
    6.jpg
    Вертикальная труба идет вниз до потолка первого этажа. От нее наклонная вправо - в санузел второго этажа и прямо у потолка отвод в холл.
     
  14. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.715
    Благодарности:
    2.023
    это хорошо. но не хотелось бы иметь трубы в холле
    хотелось бы максимально использовать то, что уже есть. каналы в комнате над котельной
    IMG_20140316_115001_1.jpg IMG_20140316_115012_1.jpg

    6.jpg
    придется протащать канал к конько в гофре через с\у и с общий коллектор.

    так можно?

    еще как вариант сделать канал в стене между с\у и холлом. тогда он будет (канал) на высоте 2,5 метра.
     
  15. ovendom
    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ovendom

    Участник

    ovendom

    Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург