1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи с вентиляцией в комбинированном доме

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андpей, 02.03.15.

  1. ovendom
    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ovendom

    Участник

    ovendom

    Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кроме налипания жира на лопатках вентилятора, вытяжка зонта должна быть гораздо сильнее общеобменки, а мощный и шумный вентилятор зонта разумнее размещать вообще на чердаке.
     
  2. ovendom
    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6

    ovendom

    Участник

    ovendom

    Участник

    Регистрация:
    04.03.15
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если все вытяжные воздуховоды свести в коллекторный узел, а из него вытягивать общим вентилятором, то диаметр выхода из коллектора соответствует диаметру вентилятора соответствующей производительности. Пример коллектора в приложении.
     

    Вложения:

    • Коллектор 1.jpg
  3. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.189
    Благодарности:
    6.069
    Адрес:
    Москва
    @Андpей, в верх воздуховод загибать не надо. Пусть лучше клапан ниже стоит.