1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает СО, требуется помощь зала

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rjavii, 03.03.15.

  1. nekto_vs
    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    19

    nekto_vs

    Живу здесь

    nekto_vs

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.11
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Лобня
    Как вариант - площадь 170м2, котел 38,5 (35) кВт. Для нормальной утепленного дома многовато. На некоторых котлах с модулируемой горелкой замечал сл вещь: при недогрузке котел выключается заведомо на меньшей температуре, чем установленная на регуляторе. Если владеете навыками регулировки газового клапана, то попробуйте уменьшить максимальную мощность до 20-25 кВт.
     
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Rjavii, запорно -регулировочная арматура на радиаторах стоит? Дайте фото если есть.
     
  3. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    на каждом приборе стоит балансировочный. фото будут в выходные - раньше не доеду.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Rjavii, визуально видели их? 2102[1].jpg Похож?
     
  5. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    У меня дома тоже клом, недобирая несколько градусов до уставки он переводит горелку на минимальный режим - полагаю с этой логикой автоматики связано то что изначально при разнице в 2-3 градуса котел вообще не включал горелку на полную мощность. после уменьшения производительности насоса стал кратковременно включать.
     
  6. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Да, такой же под 6-тигранник.
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Проверьте их на полное открытие. Было, что с завода прижатыми шли.
     
  8. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    я их все крутил - была мысль зажать приборы. прибор начинает полностью прогреваться уже при открытии на 0,5-1 оборот.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @Rjavii, то есть, на котле 80 а на радиаторах 45-50?:faq:
     
  10. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    нет. с котла выходит реально 46-47 градусов, увеличиваешь уставку - температура на подаче не растет. такое впечатление что что-то мешает котлу включиться на полную мощность.
    до приборов теплоноситель доходит на 1-2 градуса меньше - остывает в магистралях.
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Советую измерить еще и температуру теплоносителя в обратке котла при этом.
    Котел выводит на дисплей процент открытия газового модулятора?

    При слишком низкой температуре, Вы рискуете "ввалиться" в температурную область появления кислотного конденсата на теплообменнике котла. Мне недавно заказчик прислал фото частично убитого кислотным конденсатом теплообменника б/у котла (котел проработал всего один сезон), который он купил.
     
  12. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    нет, не умеет.
    обратка по последним измерениям 40-41 градус. если верить инструкции в котле реализован подмес и насос не включается до достижения определенной температуры теплообменника.
     
  13. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    А забыл уже, что котел у Вас ТТ. Но на схеме и в описании Вы нигде не обозначили и не написали, что котел у Вас оборудован трехходовым термостатом, для предотвращения холодной обратки (ниже +60). Если такая система антиконденсата имеется, то всё хорошо. Вот только не понял, при чем здесь включение насоса? Разве с ТТкотлом у Вас не гравитационная циркуляция?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Владимир, там газовый. 40 KLOM.
    @Rjavii, что-то мне подсказывает что подключена погодозависимая автоматика. :) Есть?
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Да, спасибо, посмотрел уже потом.