Дифавтомат трехфазный и токи утечки

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем kravchuk14, 19.03.09.

  1. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Учите студенты материальную часть - разберите и изучите (электроное) устройство дифференциальной защиты .

    Не забывайте про наличие повторных заземлений нулевых проводов на вводе - иначе обрыв нулевого провода - выключит все ДифАВ - из за выравнивания потенциалов - а максимальная защита при опасных утечках не сработает - из за недостаточного тока ...
     
  2. Emer
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778

    Emer

    однако...

    Emer

    однако...

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    2.265
    Благодарности:
    1.778
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господа, спор спором, но переход на такой тон попахивает трудным детством и деревянными игрушками.. ИМХО

    А по теме:
    Диф автомат-это "сдвоенные" УЗО плюс Автоматический предохраниель.
    Работает и на утечки (по любому из подключенных проводов), и на КЗ, и на существенную перегрузку.
    Если группа подразумевает и автомат и узо, то лучше воткнуть диф. плюсы:
    1. иногда по сумме дешевле.
    2. занимает меньше места
    3.меньше соединений
    4. упрощает монтаж.

    Если УЗО или диф трехфазный, то без разницы по какому проводу превысит порог.. сработает по-любому
     
  3. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    331
    Адрес:
    Москва
    Как интересно, а мужики-то для этого реле перенапряжений ставят, а тут оказывается ДИФА достаточно...
     
  4. Kerk
    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1

    Kerk

    Участник

    Kerk

    Участник

    Регистрация:
    27.02.09
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Old_Man, извините за грубость, но вышесказанное - полнейший бред.[/QUOTE]

    Это точно!
    А при чем здесь разделительные трансформаторы?
     
  5. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почитал. Юморно. Если б не увлечение гиперболами.
    Последние тезисы как от другого автора. Мозоля в башке натёр, пытаясь вникнуть.
     
  6. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Отключение ДифАВ (пост 16)- имелось ввиду - отключение схемы контроля утечки из за отсутствия питающих его напряжений - он остаеется включеным, до срабатывания максимальной защиты или отключения вручную ...

    Для любознательных, рекомендую собрать макет однофазной цепи с ДифАВ и провести натурные эксперименты - озадаченых получеными результатами - прошу в студию!
     
  7. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так Вы по-русски бы и написали, что при отсутствии питающего напряжения, например, в следствии обрыва нуля, электронная часть диф автомата будет отключена и не сработает на возможные токи утечки. Аналогичная история произойдёт и электронными УЗО (нет питания - нет защиты).
    Тогда не пришлось бы предлагать всем участникам, не понявшим Вашу мысль, собирать макеты...:)]
     
  8. Олег 777
    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    Олег 777

    Живу здесь

    Олег 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.09
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну да, примерно одно и то же. Бывает. Думаю частный случай не дает повода отказываться от УЗО принципиально. Добавить контроль за наличием напряжения и все будет славненько.
     
  9. AIM__
    Регистрация:
    30.05.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    AIM__

    Участник

    AIM__

    Участник

    Регистрация:
    30.05.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    А как же "пожарные" УЗО на 300 мА?
     
  10. Old_Man
    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90

    Old_Man

    Местный Домовой

    Old_Man

    Местный Домовой

    Регистрация:
    31.12.05
    Сообщения:
    249
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Москва
    Утечка в 300 мА в цепи 220 вольт - это пердпосылка к возгоранию
    если она локализована в малом объёме (70 ватт - уже не шутки) ...

    Хотя из практики, такие случаи очень редкие - и наблюдаются чаще в негерметичных корпусах оборудования в присутствии пыли и влаги.
    Предвестником являются коронные разряды (помехи радиооборудованию), со спектром до 100 мГц, модулироваными частотой сети. Затем начинается появление запаха разрушаемой изоляции, и как апофеоз коронный разряд переходит в дуговой - начинается возгорание ...

    Отключение силовых цепей при дуговом разряде, не препятствует развитию
    пожара - возгорание горючих материалов неизбежно ...
    Изоляционные материалы (пластмассы)при разрушении оплавляются и
    обугливается, (содержат углерод)- и становятся электропроводными.
    Керамические элекроустановочные изделия практически исчезли ...


    В домашних сетях, утечки наблюдаются при неверной установке и недостаточной герметизации в подвальных, влажных и не контролируемых помещениях ..
     
  11. Fortuna
    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    425

    Fortuna

    Живу здесь

    Fortuna

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.07
    Сообщения:
    1.889
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва, Хотьково.
    ПУЭ. 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.

    Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

    При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
     
  12. Ivan_Lenyk
    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ivan_Lenyk

    Новичок

    Ivan_Lenyk

    Новичок

    Регистрация:
    28.03.15
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет подскажыте какую отсечку ставить на сауну з фазный диф мощность примерно 8 кВт
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.985

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Электрокаменка?
    Для начала, смотреть инструкцию к каменке.
    По европейскому стандарту IEC 60950-1-2011 (он же наш ГОСТ) для стационарного электрооборудования разрешается ток утечки до 5% от рабочего тока одной фазы. Соответственно, для трёхфазной печки ток фазы 12А, общий ток утечки до 600 мА.
    Но производитель при желании может гарантировать меньший ток.

    Я бы поставил отдельное УЗО 300 мА.
     
  14. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Ничего не понимаю... Поясните, пожалуйста, какое отношение ГОСТ IEC 60950-1-2011 "Оборудование информационных технологий" имеет к электрокаменке? Я предполагал, что у нее от информационных технологий только светоизлучатель режима работы.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.985

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.706
    Благодарности:
    6.985
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну поищите другой документ. Найдёте то же самое: для стационарной (подключаемой не в розетку) техники ток утечки может быть во много раз больше смертельного, и может выбивать любое УЗО бытовых номиналов.

    Финская Harvia прямо пишет в инструкции к электрокаменкам: "УЗО не применять". Другие производители могут вести себя более пррилично.