1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 108

Вентиляция. Для начала, до вопросов...

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 15.03.15.

?

Прошу ответить после прочтения основной части темы: "Как Вы будете делать вентиляцию своего дома?"

  1. Закажу проект, его экспертизу и профессионалов на монтаж

    253 голосов
    7,7%
  2. Закажу проект и сделаю по проекту сам

    427 голосов
    13,1%
  3. Сам сделаю проект и всё остальное

    1.266 голосов
    38,7%
  4. Сделаю сам без проекта

    1.116 голосов
    34,1%
  5. Позову человека - пусть сделает

    152 голосов
    4,6%
  6. Иное

    56 голосов
    1,7%
Статус темы:
Закрыта.
  1. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.492

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.492
    Адрес:
    Волгоград
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, вот все мне твердят что естественную вентиляцию в доме сделать практически невозможно надо высоту не менее 10 метров. А как же тогда сделать вентиляцию в одноэтажной бане? только принудилово?
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Step40,
    - открытием/закрытием окон/дверей
    - принудительную
    - естественную с достаточно большим диаметром воздуховода.
    Баня, это не жилое помещение. В бане температура другая. А она сильно влияет на величину естественной тяги.
     
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146
    Адрес:
    Москва
    К напечатанному тезкой можно добавить лишь еще отличия от жилых помещений:
    1. Другой режим эксплуатации.
    2. Другие загрязнения, преобладание пара над прочими, для его удаления разности парц. давлений и дырки в стене достаточно (если дырка проектная:aga:).
    3. Обычно есть печь с дымоходом, которая вытяжкой работает - про температуру Дима опять сказал - дымовые газы со скоростью от 3м/с в канале вентилируют баню при горении топлива даже летом жарким.
     
  4. Step40
    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.492

    Step40

    Живу здесь

    Step40

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.14
    Сообщения:
    1.826
    Благодарности:
    2.492
    Адрес:
    Волгоград
    @DiJo, @Gaser, Интересная у Вас профессия, чем больше вникаю тем больше увлекаюсь...
     
  5. Kedr1961
    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Kedr1961

    Участник

    Kedr1961

    Участник

    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Хабаровск
    В продолжение темы о приточно-вытяжной установке Shuft NOVA-350. Если в комплекте идет пульт управления, то значит ли это, что больше никаких дополнительных регуляторов мощности для нагревателя и скорости для вентиляторов не нужно? Т. е. ПВУ полностью укомплектовано и можно его монтировать?
     
  6. andru-ha2375
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246

    andru-ha2375

    Живу здесь

    andru-ha2375

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.206
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Краснодар
    Во, во, я тож нифига не представлял об ентой вентиляции раньше. Думал все просто, есть дырки и есть труба наверх. И архитекторы с прорабами тож такие же :aga:
    А оно вона как все не просто, чуть ли не самая сложная инженерка получается, так как все остальное понятное и простое. А тут столько нюансов, мама родная...
    А хлопцы маладца, объясняют и помогают советами, терпят наши тупые вопросы и т. д.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146
    Адрес:
    Москва
    Тише, я ж не профессионал (нет профессионального образования и не совсем профессиональная деятельность есть деятельность "вентиляционщика"), только никому про это не говорите:aga:;).
    Это инженерка, самое интересное для людей-физиков из всего, что есть на свете. Общестрой даже лично мне не так интересен, чем инженерка. Дом сам рисовал (руки чужие), инженерку сам рисовал (руки 95% чужие) - но на инженерку больше времени и на подготовку ушло, и на само "рисование". Только на канашку три недели умудрился потратить - с самого нуля изучал.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146
    Адрес:
    Москва
    Руками не щупал и не эксплуатировал. НО в описании установки не нашел функции автоматического поддержания температуры приточного воздуха. Это может означать, что регулятора нагрева может не быть. Да и цена розничная (инет видимая) заставляет задуматься - не помещается регулятор в эту цену как будто бы, дешево слишком для "умной" установки. Надо влезать к ней внутрь что-ли, интересненькая установка получается...
    В таких случаях рекомендую стучаться с вопросами к производителю/торговцу письменно, ответственности в словах их будет больше: "мол, как управляется нагрев, есть ли датчики и может ли установка сама держать заданную Т притока с точностью до градуса при любой уличной температуре?"
     
  9. айрат71
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    айрат71

    Участник

    айрат71

    Участник

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Здравсвуйте.
    Может кто подскажет, как правильно организовать приток в котельной для атмосферного газового котла. Имеется подпол с продухами, возможно ли оттуда организовать приток.
    В настоящее время в котельной два вентканала, при прикрытом окне один канал начинает работать на приток, что наверное не очень хорошо
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @айрат71, лучше с улицы через стену.
     
  11. айрат71
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    айрат71

    Участник

    айрат71

    Участник

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Просто клапан типа КИВа? Может ли окно в котельной заменить этот девайс?
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.298
    Благодарности:
    14.146
    Адрес:
    Москва
    Может и земеняет. Но через окно пыли вход открыт, поэтому дырка с любым синтепоном предпочтительнее приоткрытия окна (котлу пыль не нужна).
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.679
    Благодарности:
    18.489
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Можно. Только такой, чтобы он мог обеспечить необходимое количество воздуха для горения + 3-кратный воздухообмен помещения в час.
    Может. С противомоскитной сеткой, на которую наложен фильтр от пыли (тезка уже упомянул синтепон, а можно любой фильтрующий материал/полотно).
     
  14. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.088

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.252
    Благодарности:
    4.088
    В одной из тем форумчанин реализовал подобную схему для подогрева уличного воздуха. Всё работает.
    Посмотреть тему можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/374457/page-5#post-16768098
    и вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/374457/page-10#post-16890337
     
  15. Цэретели
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    95

    Цэретели

    Живу здесь

    Цэретели

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    95
    Адрес:
    Россия
    Прочитал начало темы, но все равно хочу задать вопрос.
    Предположим идеальную котельную-топочную:
    • габариты и объем помещения по снипам
    • дверь и окно на улицу
    • классический газовый котел с открытой камерой сгорания
    • вент. канал асбестовая труба рядом с таким же дымоходом, оба выходят на крышу в одной утепленной гильзе с козырьком от осадков
    Откуда котел берет кислород для горения, при закрытой двери и окне, получается что упопянутый вент. канал и служит для того, чтобы воздух с улицы поступал к котлу? Это работает и летом и зимой, когда в топочной тепло, а на улице холодно?

    Извиняюсь если вопрос глупый, просто хочу уяснить этот момент.
     