1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3

Стабилизатор от А-Электроники

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Leo2, 11.01.15.

  1. Иванович23
    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229

    Иванович23

    Живу здесь

    Иванович23

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.15
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    229
    Адрес:
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Разработка безусловно отличная, но исполнение...
     
  2. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Прикупил на алиэкспресс несколько плат PZEM-004T. Мини цифровой однофазный счетчик.
    Поставил перед и после стабилизатора Абсолют-7000. Выполнил замеры.
    MAX.jpg MIN.jpg
    По замерам -график:
    график.jpg
    В характеристиках разных стабилизаторов указывают мощность потребления на холостом ходу. Для 7000- 12 Вт, подтверждается. Остальное, наводит на):
    За месяц соберу данные потребления эл. энергии стабилизатором. Выложу в ближайшее время.
     
  3. ViRRUS
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    25

    ViRRUS

    Живу здесь

    ViRRUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Набережные Челны
     
  4. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Интересная мысль. На выходных, если ничего не помешает, воплотим. У меня другая проблема, минимальное напряжение -170В, максимальное -265В. Только стабилизатор и спасает.
     
  5. AndySki
    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    43

    AndySki

    Живу здесь

    AndySki

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.06.16
    Сообщения:
    119
    Благодарности:
    43
    Буду ждать Вашей информации
     
  6. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    График КПД стабилизатора А-7000 в зависимости от нагрузки. графикКПД.jpg
     
  7. ViRRUS
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    25

    ViRRUS

    Живу здесь

    ViRRUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Набережные Челны
    Ого прям сертификация 80PLUS Platinum какая то :) круче только пчёлы... даже не верится
    График только надо перевернуть...
     
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.758
    Благодарности:
    6.670

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.758
    Благодарности:
    6.670
    Адрес:
    Калининград
    яйца
    Пчёлы желтее, чернее. Но не полезнее. На участке 2500-4000Вт прям мобилизация какая-то...:faq:
     
  9. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Можно и перевернуть... графикКПД1.jpg
     
  10. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    Пока идет сбор данных. Зависимость КПД стабилизатора от подсоединенной мощности и питающего напряжения. Пока предварительные измерения. По мере накопления данных, будет коррекция.
     
  11. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    При потребленной общей мощности 201 квт*час, потребление стабилизатором А-7000 составило 17,8 квт*час. Заявленная погрешность производителем PZEM в 1% относительно сертифицированного электросчетчика соответствует, проверял 4 шт, из разных партий. Нагрузка стандартная: стиральная машина, погружной насос, микроволновая печ, холодильники, и т. д.
     
    Последнее редактирование: 14.11.21
  12. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    ОпечЯтка :|:, потребление стабилизатором A-7000 составило 11,8 кВт*час. Да..с, ночные бдения..с...
     
  13. Lia060
    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    235

    Lia060

    Живу здесь

    Lia060

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.14
    Сообщения:
    436
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    М и МО
    Получается порядка 20% потерь! Многовато как то.
     
  14. safarin82
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476

    safarin82

    Живу здесь

    safarin82

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    671
    Благодарности:
    476
    все инверторные стабы (ряда других производителей) тоже имеют весьма внушительные цифры по месячному потреблению электроэнергии (модели 8кВт и выше).
     
  15. Simistor5
    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27

    Simistor5

    Участник

    Simistor5

    Участник

    Регистрация:
    02.10.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Белгород
    11,8/211,8*100=5,57%