1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещина в стене цокольного этажа

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем golkiper, 17.03.15.

  1. golkiper
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    golkiper

    Участник

    golkiper

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Цоколь - прямоугольник 11х8 м, по середине 8ми метровой стены внутренняя стена, трещина на 8ми метровой стене почти по центру. Засыпка происходила 50% засыпалось песком, дальше глиной выкопаной из котлована. Грунт - земля и глина, достаточно плотная и сухая, дренаж устроен таким образом: по периметру траншея с уклоном на отвод воды в отдельный колодец, в траншеи геоткань с гравием: дренаж работает, проверено прошлой зимой.
     
  2. asv2011
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77

    asv2011

    Живу здесь

    asv2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Пермь
    Т. е. трещина в наружной стене располагается в районе стыка с внутренней стеной?
     
  3. golkiper
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    golkiper

    Участник

    golkiper

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Совершенно верно, только не в месте самого стыка, а чуть-чуть с отступом
     
  4. asv2011
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77

    asv2011

    Живу здесь

    asv2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Пермь
    На сколько я понимаю на эту стену плиты перекрытия не опираются, поэтому не исключено что трещина образовалась из-за давления грунта. Снаружи и внутри ширина трещины одинакова? Смещение стены не произошло?
     
  5. asv2011
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77

    asv2011

    Живу здесь

    asv2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Пермь
    Вдогонку. Перевязка внутренней и наружной стены правильно сделана? Арматурная сетка заложена?
     
  6. golkiper
    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    golkiper

    Участник

    golkiper

    Участник

    Регистрация:
    26.04.11
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Смещение стены, слава богу, нет. Изнутри толщина чуть меньше. Перевязка внутренней и наружной стены сделана правильно, но вот арматурную сетку не закладывали.
     
  7. asv2011
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77

    asv2011

    Живу здесь

    asv2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Пермь
    Трещина у вас конечно в очень интересном месте... Скорей всего
    RNikonov прав, у вас деформировалась плита.