1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22

Опыт автоматизации отопления эл котлом и резервирование системы отопления

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 17.03.15.

  1. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Родного нет. Можете поставить термоновское, можете поставить ОМ310, можете сделать, как по ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/137232/page-5
     
  2. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    А чего тут думать, если производитель сделал именно так. Наверное логика следующая - на 2-ух фазах почти ничего нет, а на одной кухонные розетки. Решил себе разогреть чебурек - понятно какая фаза будет загружаться - ее и разгрузим.
    А если подумать, то как реле по одному проводу сообщит котлу, на какой фазе перегрузка. Или они по какому нибудь модбасу общаются:)
     
  3. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Там три провода от реле к котлу на специальные разъемы идут. Каждой фазе - свой "канал связи".
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    Айрат - ты уж уточни сразу, что ты про Термону:)]
     
  5. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Термона реле разгрузки не производит.
     
  6. AlexAT
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.088

    AlexAT

    -

    AlexAT

    -

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.088
    Адрес:
    -
    Если бкн и СО используют один пул воды, то получится именно так.
    Собственно, в этом и был мой вопрос, я просто не в курсе, иначе б не спрашивал.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    нет. Теплоноситель и санитарная вода разделены между собой.
     
  8. АлександЭр72
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    695

    АлександЭр72

    Живу здесь

    АлександЭр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Москва
    Я просто прочитал инструкцию к котлу. Объясните тогда как Вы понимаете этот абзац из нее, см фотку...
     

    Вложения:

    • работа ТЭНов.jpg
  9. АлександЭр72
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    695

    АлександЭр72

    Живу здесь

    АлександЭр72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    599
    Благодарности:
    695
    Адрес:
    Москва
    У меня БКН (бойлер косвенного нагрева), это и есть отдельный бойлер.
    Котел работает по таймеру, поэтому после простоя включается на полные 12 кВт. Чайник включаю не задумываясь сколько в этот момент кушает котел. Но я честно написал что прошло всего 1,5 месяца, опыт небольшой, может зимой перегрузка на автоматах и скажется...
     
  10. AlexAT
    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.088

    AlexAT

    -

    AlexAT

    -

    Регистрация:
    09.01.12
    Сообщения:
    1.409
    Благодарности:
    1.088
    Адрес:
    -
    спасибо.
    а тогда как именно холодная вода попадает в бкн?

    в смысле - как холодная попадает в котёл для бкн, а не для СО ? я вроде отдельного входа в котле не вижу. выход на бкн есть, а вот входа нэт.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это Главная Страшная Тайна сантехников:)] @AlexAT, Вам не кажется, что в данную тему наш диалог немножко не вписывается?
     
  12. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    @Ayrat, я говорил про протерм. И специально уточнил, что не про Термону. Там один провод. Да- а, и тут в Термоне пошли дальше...
    Да, тогда терминовское реле к протерму не пристроишь
     
    Последнее редактирование: 23.10.15
  13. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    @укпу, это инструкция к какому котлу?
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    Шрифт похож на инструкции Вайланта:)
     
  15. Сарычев321
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918

    Сарычев321

    Живу здесь

    Сарычев321

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    2.167
    Благодарности:
    918
    Адрес:
    Обнинск
    Не-е, вместо тире должны быть стрелочки тогда:)