1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Выход вентиляции, варианты?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Felo, 19.03.15.

  1. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    190

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    467
    Благодарности:
    190
    Адрес:
    Балашиха
    Ясно, спасибо. Тогда проще и правильнее будет на крышу...
     
  2. БорисБутцев
    Регистрация:
    29.07.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    14

    БорисБутцев

    Участник

    БорисБутцев

    Участник

    Регистрация:
    29.07.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    14
    Точка выброса отработанного воздуха должна располагаться на определённом расстоянии от точки забора свежего воздуха, чтобы не было подмеса грязного воздуха к чистому. По поводу этого расстояния можно посмотреть рекомендации нормативов. Например:
    Утвержден Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 279
    СВОД ПРАВИЛ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП41-01-2003 Heating, ventilation and conditioning
    СП60.13330.2012
    Дата введения1 января 2013 года

    10.5. Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
    При выбросе воздуха на вертикальный фасад на нём зимой возможно появление мокрого пятна или инея вокруг выходной решётки. Возможно, но не обязательно, есть много сопутствующих факторов.
    Лучше не рисковать и сделать выход на скатную или плоскую крышу. Чем больше расстояние от вентрешётки, например, на кухне, до оголовка вытяжного канала, тем больше термическая тяга в холодный период года. Если хочется обеспечить стабильную работу вытяжки круглый год, надо использовать на вытяжке механические вентиляторы. На рынке сейчас такой техники много. Многих останавливает проход через, например, волнистую металлочерепицу, герметизация примыканий. На рынке есть готовые решения для таких выходов, как для естественной вытяжки, так и для механической.
     
    Последнее редактирование модератором: 30.07.19