1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Трубостойка через дорогу?

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем power89, 20.03.15.

  1. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    при чем тут трубостойка то? пусть пишут что трубостойка не сертифицирована. У вас конкретное замечание- не проходит габаритам через дорогу.
    Пишите претензию в СО- это их трудности.
    А слова к делу не пришьешь...
    Задумайтесь, почему про трубостойку не написали раз нельзя или нужен сертификат, а только устно бубнят? Прально, чтобы вынудить вас установить опору и тогда проблема и с ее установкой за счет СО на вашей стороне улицы и с габаритами исчезнет сама!
    Но написать конечно не посмеют, так как не подлежит трубостойка обязательной сертификации.

    Вам уже писали- поменьше бесед, побольше сухих формулировок из Правил в письменном виде.
     
  2. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Спасибо, вчера отнес претензию в РЭС сегодня уже ответили, завтра приедут с инспекцией в кол-ве 4-х человек, буду слушать что скажут...
     
  3. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.557
    Благодарности:
    13.223

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.557
    Благодарности:
    13.223
    Адрес:
    Нерезиновск
    Диктофон возьмите.
     
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.021
    Адрес:
    Гатчина
    И ничего не подписывайте. берите все бумаги для ознакомления.
     
  5. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Прочитал, но уже сегодня... Приехало двое, один который пломбирует счетчик другой начальник участка (по моему мнению занимает он все таки чужое место)... на все мои доводы и цитирования пунтов правил, так и не получил желаемого решения, только приходилось по 15 минут ждать как начальник участка) общается по телефону с главным инженером и получает указания что и как говорить... в конечном итоге выписали акт осмотра... на то что бы поставить опору у границ участка ответили что если бы было 25 метров тогда ставим, а так ставит заявитель...
    Прошу помочь...
     

    Вложения:

    • акт 25.03.2015.jpg
  6. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Да кст, не заметил в этом акте нет, но в том который второй экземпляр вроде как мелькало нарушения №442 то ли закона то ли правил... вот и теперь понять не могу 3 акта с замечаниями и все разные) как это понимать и что делать не ясно...
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.308
    Благодарности:
    20.111

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.308
    Благодарности:
    20.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где заключение о результатах осмотра.
    Надо письменное подтверждение, что Вам навязывают монтаж за пределами участка.
    Жалобу в УФАС, если срок присоединения по Договору истек.
     
  8. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    в том то и дело что навязывают ставить опору у себя на участке, не сказал этого в предыдущем посте ... заключение о осмотре это и есть акт? или нет?
     
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.308
    Благодарности:
    20.111

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.308
    Благодарности:
    20.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предусмотрен Акт о выполнении ТУ, но если подключают, то это для физика фикция.
     
  10. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    На момент подписания акта, видел и акт о подключении с моей фамилией но не заполнен... напечатан с присвоением номера и т. д...
     
  11. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    На самом деле не пойму на что они ссылаются когда говорят про 25 метров, свыше которых они бы ставил свою опору, но до этого ставит заявитель?
     
  12. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.308
    Благодарности:
    20.111

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    27.308
    Благодарности:
    20.111
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На п. 25.1а).Правил- спорный в какую сторону.
    Но наш пункт 16,3- как Вы и указали
     
  13. Kote1985
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    253

    Kote1985

    Живу здесь

    Kote1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Москва, дача Сергиево-Посадский район
    https://www.forumhouse.ru/threads/239855/page-47

    Пост № 703
     
  14. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.557
    Благодарности:
    13.223

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.557
    Благодарности:
    13.223
    Адрес:
    Нерезиновск
    Договор свой выложите сюда весь.
    И расшифруйте что в акте написали они, не видно.
     
  15. power89
    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    power89

    Участник

    power89

    Участник

    Регистрация:
    25.10.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    спа
    В акте написано:
    Не соблюдены требования пунктов ПЭУ 2.4.90, 2.5.257. Не облюдена схема типового решения установки узла учета электрической энергии с пересечением проезжой части. Трубостойка установлена через дорогу на расстоянии 11 метров 60 см.

    с замером расстояния вышла вообще смешная история, расстояние между опорой и трубостойкой изначально мерили шагами) так я попросил чтоб так в акте и записали что мерили попугаями) но в конце концов нашли рулетку и замерили...
    upload_2015-3-25_18-5-21.png
    upload_2015-3-25_18-5-48.png
    upload_2015-3-25_18-6-28.png