1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 12

Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.318
    Благодарности:
    20.960

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.318
    Благодарности:
    20.960
    Адрес:
    Россия, Москва
    1. Да, могут. Только кривая для прямого контура (хе-хе) должна всегда быть выше на графике, чем кривая для кривого смесительного контура. Иначе будет перетоп в прямом контуре.
    2. Я бы иначе вопрос задал: при наличии ПЗА и датчика комнатной температуры зачем нужны "костыли" в виде термоголовок? В несколькоквартирном доме со своим ИТП это оправдано, тем более, если квартиры сдаются внаём. Или в гостинице.
    3. Взаимозаменяемы. Естественно надо смотреть их рабочее напряжкние и потребляемую мощность. У сервоприводов ещё важен тип управления и время полного открытия/закрытия
    4. Это одно и то же.
     
  2. Квазар
    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    23.198

    Квазар

    Живу

    Квазар

    Живу

    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    23.198
    Адрес:
    Кострома
    Саш, да третья.
    Да, думаю если бы поставить второй насос на 2 этаже, с прокачкой наверху было бы легче. Но в целом ничего не напрягает, после настройки 1го этажа все устаканилось.
     
  3. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Илья, спасибо.
    Напомни какой площади у тебя на 1 и 2 этаже ТП, какой трубой и длина контуров pls?
    Т. к. я планирую не 32-80 всё же монстра ставить, а 60-ый на оба этажа - хочу сравнить с твоей системой.
    У меня 1 этаж 12 контуров ф16 примерно на 800м трубы. Второй будет от 180метров ф16 (шаг 150),
    до 375метров, решим по мансарде.
     
  4. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Если Вам еще интересно - то вышел новый альбом технических решений от Вайланта -2015 (старый 2013). Там есть не только новый контроллер Calormatic 470/4 (в комплект к нему сразу идет модуль 61/4 исполнительный), то и указаны новые модели регуляторов, в т. ч. по e-bus.
    Вот тут в тему автоматики пару страниц выдернул из описания, новый регулятор называется VR50.
    vr50-ebus.png
     
    Последнее редактирование: 20.01.16
  5. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Добрый день. Информация позитивная :hello:
    1. Я так понимаю что для радиаторов кривая и так будет выше на графике, они же при одинаковой уличной Т выше подачу носителя имеют.
    2. А как еще индивидуально для каждой комнаты регулировать температуру БЫСТРО, при том что ТП это не позволит?
    Ставить индивидуальные датчики и терморегуляторы в каждой комнате, а обратно от мозгов вторым кабелем будет управление сервоприводом опять таки на радиаторах?
    Watts такие решения предлагает, другие думаю тоже компании. Но это же совсем "космос" выходит и какое усложнение :(
    Я понимаю что головки имеют "обратную сторону медали" - централизованное управление прогревом дистанционно уже хромает - это надо перед отъездом их все открывать на полную.
     
  6. Квазар
    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    23.198

    Квазар

    Живу

    Квазар

    Живу

    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    23.198
    Адрес:
    Кострома
    Саш, у меня в общей сложности 1000 метров, примерно 550 1й и 450 2й этаж. Общая площадь 190м2, оба этажа примерно равны, 2й этаж минус лестничный пролет и неотапливаемая лоджия 6,3 м2. Труба 16 и коллектора компайп, контуры все разные, но не длиннее 65м, 1й 9контуров, 2й 8 контуров. По разводке труба сороковая.
     
  7. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте решение для 2 этажа.
    Д2-план2_отопление_в2.jpg
    1. Теплые полы нужны точно в санузлах, и думаю площадку лестницы с ними сделать (или радиатор невысокий поставить там - планируются 2 высоких окна, 0,7х1 м и 0,7х2,75м).
    2. Мансардное помещение под вопросом. По нему такие вводные:
    - снизу большая часть площади - гараж, там Т будет ниже других помещений (+10+15С). Так что снизу не сильно греть будет перекрытие;
    - имеется большое витражное окно, 7,5 м2. Окно теплое (Рехау сиб, 4-15-4-15-4Е с энергосбережением), но площадь то немалая и выходит на северную сторону.
    Да и на высоте 0,5м оно, туда только длинный и невысокий радиатор если;
    - потолок наклонный. У "карманов" что по 8м2 до 50см. опускается у стен, в середине чуть выше 3м.
    - покрытие не плитка точно (ламинат или если радиатор - напольная доска даже может быть);
    3. В большой спальне - тоже ламинат. Там 1 окно + эркер с 3 окнами. ТП не хочется, хватит 2 радиаторов у эркера? Эркер - на юг.
    4. Во второй спальне тоже не хочется 2 радиатора - одно окно будет близко к кровати (оно на юг). Одного хватит?
    5. В кладовке/гардеробной высокую Т тоже не нужно. Если там не будет ТП и радиатора - больше +15С снизу/сбоков нагреет? Или маленький радиатор под окно?
     
    Последнее редактирование модератором: 06.08.19
  8. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Илья, благодарю. Надо посчитать как то, достаточно для такого объема (1000-1100метров ф16)
    одного контура, или всё же надо либо 2 отдельных с насосами типа "60"... или один "80" поставить (кушает он многовато, да и ценник как у трёх)...
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.686
    Благодарности:
    27.700

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.686
    Благодарности:
    27.700
    Адрес:
    Касимов
    @Allmas, Тема с большим количеством страниц. А в чем затор на данный момент?
     
  10. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Первые листы посвящены поиску решения для дистанционного управления режимами отопления (периодические приезды, без ПМЖ). Сейчас вводные несколько изменились, опытные коллеги посоветовали что большой экономии это не даст, да и вредно резко менять температуру в отделанном доме, с мебелью и техникой.
    Потому сейчас ищется оптимальная схема СО, комбинированная.

    1 этаж - ТП + радиаторы в гостиной и спальне (это вар. 1, где они "под каждое окно"), Д2-план1_отопление.jpg
    2 этаж - ТП в санузлах и возможно на мансарде. Все помещения оборудовать дорого, да и ламинат будет... плюс радиаторы видимо по любому (для более быстрой чем инерционные ТП смены температуры).

    Решение пока такое - настенник, отдельно бойлера загрузка по трехходовому котла. Гидрострелка, от неё 2 контура СО - прямой радиаторы и смешанный на ТП. Радиаторы по петле Тихельмана (двухтрубка), с термоголовками. Разводка на полы от одной смесительной группы (насос видимо UPS 25-60, трехходовый с сервоприводом), на 2 коллектора. Автоматику для 2 контуров СО и если не нужно дистанционно переключать режимы можно взять попроще - Калорматик 470/4, он с ПЗА и управляет 2-мя контурами и бойлером (расписание, кривые и пр.). ТП выставляются по ПЗА кривой, радиаторы - тоже, плюс в коридоре сам контроллер (он же термостат-регулятор).
    Пример6-470 и 2 контура.png
    Вопросы такие:
    1. Разумна и оптимальна ли такая схема?
    Какие не учтены факторы, покритикуйте.
    2. Достаточно ли насоса UPS 25-60 для объединенного контура ТП (1100-1370 м. ф16 трубы, 12 контуров 1 этаж-800метров, 4-6 контуров второй)?
    3. Если ТП греют скажем на +20С, нужно ли радиаторы под каждое окно, или можно по одному на помещение?
    4. Остальные вопросы по реализации СО на втором этаже, в посте чуть выше #397.
     
    Последнее редактирование: 20.01.16
  11. Квазар
    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    23.198

    Квазар

    Живу

    Квазар

    Живу

    Регистрация:
    18.07.12
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    23.198
    Адрес:
    Кострома
    Саш, вот тут нужно подумать. Либо псб в ребристом, либо как то сильнее прогревать. У меня так же, в кабинете и гардеробной прохладнее.
     
  12. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Управление действительно как-то сложно пока реализовать, а переключение режимов удаленное - полезно. И информация о состоянии котла - тоже.
    И резко никто не заставляет, но снизить при отсутствии Т до 15-18 град. (и котел с рециркуляцией), а за 5 часов до приезда включить режим "присутствия" с дневной Т и нагревом котла до штатного - хорошо (конденсация и соотв. порча мебели и тряпок начинается, как пишут, при Т ниже 12 С).
    630 это точно позволяет (teleswitch, не знаю как 470.
    Я (уже где-то писал на форуме) перед отъездом снижаю ночную Т до 18 у пола и радиаторов и включаю режим "снижение" через СМС. После посылки СМС за неск. часов до приезда (днём) система переходит в режим "Авто" с заданными врем. окнами (приезжаем до вечера, поэтому действует окно дневное и всё греется).
    "3. Если ТП греют скажем на +20С, нужно ли радиаторы под каждое окно, или можно по одному на помещение?"
    Можно и один (лучше с холодной стороны), но его размер должен быть обоснованным и может оказаться большим.
    Да, кстати, не забыть сказать жене, что длина штор должна быть до подоконников (чтобы не закрывали батареи). И всё же (если стройработы не завершены) можно заделать трубы в стену под окном ("теплая стена")
     
    Последнее редактирование: 20.01.16
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.686
    Благодарности:
    27.700

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.686
    Благодарности:
    27.700
    Адрес:
    Касимов
    Согласен.
    В электронике не силен, а посему тоже будут только мысли вслух.
    БКН будет иметь рециркуляцию ГВС. Она как будет отключаться за ненадобностью (в отсутствие)? Вопрос мелкий, но это тоже потери тепла (пусть и в доме) и датчик будет включать котел на подогрев.
    Еще мысли крутятся, озвучить как нужно подумать. Чисто ТП отопление не делал. Опыта мокрых стен, хватает и при обычной разводке. И еще, так никто и не ответил на вопрос о температуре ТП. Какую пользователи вгоняют в ТП, чтобы он прогрел помещение? Уже интересовался, ответа нет. Там где такое настигал, ходил в тапочках и по коврам. Это уже дискомфорт.
    Достаточно. но доверяй и проверяй! При общем решении проблемы, попробуйте рассчитать его .
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.813
    Благодарности:
    15.482
    Адрес:
    Москва
    Не температурой теплоносителя вогнанную в ТП прогревают помещение, а изначально расчитанной
    площадью тёплых полов по отношению к теплопотерям дома. И правильной укладкой, т. е. шириной шага. Именно в этом случае вы получаете нужное количество теплопоступлений с кв. метра ТП, а с учётом их площади укладки и обеспечиваете компенсацию теплопотерь при расчётной уличной температуре. Но это в случае, если вы отказыветесь от радиаторного отопления и обогрев помещения осуществляете только ТП. Т. е. ТП выступают не как источник теплопоступлений работающий в режиме "комфорт", а как основной и единственный отопительный контур (контура, если несколько, а их всегда несколько)

    Дурости и умельцев хватает.
    1. Имеется радиаторный контур и он работает в высокотемпературном режиме. В этом случае в контур ТП надо подавать теплоноситель пониженной и постоянной температуры. ТП работают, как основной обогрев в переходной осенне-весенний период или, как дополнительный источник теплопоступлений, работающий в режиме "комфорт" в холодное время года, Для этого устанавливается узел подмеса (смесительный кран, трёхходовой кран, запорный клапан). А этого не делают. Делают прямую подачу в контур ТП от высокотемпературного радиаторного контура. Итог, без тапочек на сантиметровой войлочной подошве по полу не походишь. Плитка идёт паутиной. Стяжка пересыхает и разрушается.
    2. ТП единственный источник теплопоступлений и их напрямую подключили к котлу (лучше к конденсационному). Но не сделали расчёт теплопоступлений по отношению к площади уложенных тёплых полов при оптимальной температуре теплоносителя в них. Что бы компенсировать этот просчёт при похолодании увеличивают температуру теплоносителя поступающего в ТП (температуру нагрева котла).
    Итог, без тапочек на сантиметровой войлочной подошве по полу не походишь. Плитка идёт паутиной. Стяжка пересыхает и разрушается.
     
  15. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    @касимов 2, режимом работы бойлера (Т по расписанию, расписание циркуляции ГВС) занимается контроллер (630 или 470 в случае Вайлант). Да, при циркуляциии (особенно через полотенчики, как и я планирую) будет неизбежно расход. Я бы так сказал, а не потери - ибо это расход целевой на сушку санузла, а в летний период - единственный источник его прогрева.
    Ну с этим более-менее понятно. Делается сначала расчет теплопотерь при уличной Т в -ххС, а после по таблице смотрим компенсацию.
    В современном доме с хорошими стенами, окнами, утеплением кровли/перекрытия потери должны быть никак не 100Вт\м2\час, а максимум 70-50 Вт. В каркасниках и того меньше.
    Я считал свои потери, выходило не более 55-65Вт. По таблице излучения ТП (при заданном шаге труб, подаче Т носителя и финишном покрытии) смотрим излучение.
    Например такие условия, и они покрывают потери в 2 раза. Расчет Т потока_подача_40-45С_керамика.jpg
    Но подавать +45С в ТП это жёстко ;), к примеру потери в 45Вт покрываются Т подачи в 30С (для финишного - плитка). Расчет Т потока для разл. поверхностей_Страница_1.jpg .
    У меня рантовые зоны шаг 150, по центру комнаты 200-250мм
     
    Последнее редактирование: 20.01.16