Атмосферный котёл и схема. Для тёплого пола с радиаторами+дистанционка

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Allmas, 20.03.15.

  1. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.568
    Благодарности:
    40.569
    Адрес:
    Владимир
    Обратиться конечно можно - за обращение денег не берут;) Любопытно - что ответят:faq:
     
  2. Nismopower
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    24

    Nismopower

    Участник

    Nismopower

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Новосибирск
    а вода имеет мазутный запашок?
     
  3. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Нет, у меня она сливается с пеной когда горячая, и имеет запах антифриза. И цвет чуть желтоватый - был залит долго в ТП DIXIS-65C носитель. Он как раз желтый.

    При чем в описании только хвалилка - типа "Теплоноситель для отопления DIXIS-65 представляет собой водный раствор моноэтиленгликоля, содержащий сбалансированный пакет присадок, в который входят: антикоррозионные, антипенные, антиокислительные и термостабилизирующие, а также присадки, повышающие инертность к уплотнительным материалам."

    Его уже нет в системе, только остатки что из петель не выгнали при замене на воду.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Если теплоноситель соответствует:
    3. Теплоноситель:
    – вода или гликолевая смесь (при 30% содержания гликоля, без пересчета характеристик).
    4. Параметры теплоносителя:
    – температура от +5 ºС до +120 ºС;
    – давление - рекомендуемое рабочее от 1,0 до 10,0 бар и максимальное кратковременное рабочее - до 11,0 бар, испытательное
    давление 13,0 бар;
    – допустимое содержание pH от 9 до 10,5 оптимально 9,6;
    – максимально допустимое содержание кислорода (О2) -  0,05 мг/л;
    – допустимое содержание щелочи (Ca+Mg) –  0,02 ммоль/л.;
    – допустимое содержание фосфата (P04) – ≤ 10 мг/л.
    вопросов я думаю не будет и по гарантии поменяют...только я что то сомневаюсь что после диксиса он будет соответствовать...:(
    а промывкой диксивской не пробовали?,..всёж я бы ортофосфорной не стал экспериментировать.
     
  5. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    ...вопросов я думаю не будет и по гарантии поменяют...только я что то сомневаюсь что после диксиса он будет соответствовать...:([/QUOTE]
    Так написано ВОДА ИЛИ ГЛИКОЛЕВАЯ СМЕСЬ, а у меня от смеси остатки уже. Не должны они влиять уже, что бы за пределы норм вышло, раз уж антифризы в принципе они не запрещают :(
     
  6. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Неа, пока только варианты смотрю. Сервисы Вайланта именно ортофорсофоркой предлагают, типа 45-90 минут подогретую до 40С погонять по кругу через обменник.
    Но сначала г. надо убрать из системы, а оно особо меньше не стало за 1,5 мес :flag:
     
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    написано...а ещё написано что эта смесь должна соответствовать определенным параметрам...
    Насколько я прочитал диксивская промывка именно удаляет остатки антифриза из системы...немного другое действие чем у ортофосфора...
     
  8. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Олег, считаете что остатки незамерзайки могли привести к негативу? Вряд ли, там же наоборот и противокоррозийные присадки в ней, и пр. :um:
    И уж вряд ли она могла осесть в т-обменника трубках и заузить их проход...?
    А если это не она - то видимо промывать надо кислотой выходит.
     
  9. Nismopower
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    24

    Nismopower

    Участник

    Nismopower

    Участник

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Новосибирск
    Система на радиаторах будерус заполнена без промывки имеет запах мазута и грязную темную воду, видимо у вас это побочный эффект после антифриза.
    П. С. Грязевик после 2х месяцев работы был чистый, температура носителя была от 35 до 60 градусов
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Да...именно они и приводят...такое чуство что эти антифризы бадяжет все кому не лень..а уж пропорцию при заливке соблюсти..а уж тем более проверить концентрацию...так вообще никто не делает..:(
     
  11. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.496
    Благодарности:
    1.340
    Адрес:
    Москва
    Александр, ну как, не поменял режим на 2-й («Управлен. по Ткомн.» = есть)? (https://www.forumhouse.ru/posts/18136242/)
     
  12. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Поставил и... уехал на 2 недели. Радиаторы выключил.
    Результат пока не знаю. Показания ЗОНТа какие то глючные...
    ЗОНТ, 13-22 фев.png

    Ибо датчик 1 этажа в котельной висит, а там я дверь с гаражом оставил открытой, на всякий случая что бы его догревало...
    Оттуда видимо часто продувает у ворот. Хотя все 3 петли гаража на полную открыл, остальные 9 шт. придушил до 1,5 л/мин и мотор на 3 включил.
    А 2 этажа датчик - в холле лестницы, откуда там колебания еще непонятно. :faq: То ли с окна лестницы, то ли колебания Т плиты 1 этажа.
     
  13. Лысый-врн
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    402

    Лысый-врн

    Живу здесь

    Лысый-врн

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    438
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    Воронеж
    Надеюсь не от радиаторов эта гадость, а то себе тоже будерус взял!
     
  14. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Вот ты нам и расскажешь, как у тебя. :)]
    У меня больше вроде неоткуда, больше в СО ничего что может дать ржу металла вроде и нет. ТП - PEX, обвязка - медь. Ну комбимикс только стальной разве, но не думаю что Мейбес это может дать. :cool:
     
  15. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273

    Allmas

    Живу здесь

    Allmas

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    8.171
    Благодарности:
    24.273
    Адрес:
    Москва
    Дом 2 недели был в режиме только тёплый пол (управление по Т комн. - "да") и доп. без запуска насоса радиаторов. Но трубы радиаторов не перекрывал, так что по ним вода циркулировала за счет насоса котла.
    Что скажу - пока субъективно еще, но вроде как это получился некий сглаживающий контур, типа Т-аккумулятора и он позволяет реже тактовать котлу. На котле стоит Т min=50С, что бы избежать конденсата.