1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 36

Конструкции из газобетона. Оптимизация проектных решений

Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Глеб Грин, 22.03.15.

  1. NickolayVitalyevich
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    NickolayVitalyevich

    Участник

    NickolayVitalyevich

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    @Глеб Грин
    Добрый день, Глеб.
    Очень информативный и доходчивый вебинар и видеоролики. Спасибо.
    Может где-то пропустил, меня интересует схема обвязки тяжелых гаражных ворот.
    Планирую гараж 6х8 м из АГБ блоков D400 200мм на малозаглубленной ленте 400х400 мм с с вальмовой крышей. Гаражные ворота широкие (ширина 4000 мм, высота 2750 мм) должны встать посреди стены в 6м.
    Вопрос:
    Как производится усиление коробки ворот? Какое тут может быть армирование? Может для каркаса ворот требуется отдельный столбчатый/винтовой фундамент?
     
  2. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    На первой же странице этой темы есть ответ на ваш вопрос: https://www.forumhouse.ru/posts/12506594/
     
  3. ivanrostov73
    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4

    ivanrostov73

    Участник

    ivanrostov73

    Участник

    Регистрация:
    09.06.15
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    4
    День добрый!
    Глеб, окна установленны "западлицо" с наружной стеной коробки дома из ГБ блока, толщина стены 300 мм D500. Ростов на Дону, будет подключение к магистральному газу. Хочу отказаться от утепления всего фасада, ограничиться армированием снаружи сеткой с клеем СТ85 и декоративной штукатуркой силикатно-силиконовой. Как по вашему будет выглядеть вариант локального утепления окон снаружи в виде полос фасадного ППСФ-25 шириной 150-200 мм, толщиной 50мм с заходом на раму 20-30 мм, и внутри утепление откосов по периметру ЭППС толщиной 40-50 мм, также с заходом на раму? Окна двухкамерные, хорошие) Или может что подскажите, заранее благодарен.
     

    Вложения:

    • IMG_20180320_071953.jpg
  4. lextm
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    lextm

    Участник

    lextm

    Участник

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Помогите с обоснованным выбором стены. Московская область. Дровяное отопление, повышенные требования к теплопроводности и теплоемкости стены.
    Рассматриваю две конструкции:
    380 полнотелый кирич + штукатурка (от продувания)+ 180-200 перлит засыпка + 120 обицовка полнотелым кирпичем;
    380 полнотелый кирич +200 бонолит (каменный утеплитель плотность 200) + штукатурка.
    Возможно оба варианта неразумные, тогда, пожалуйста, подскажите как лучше. Пенопласты и вату не хочу. Внутренние стены принципиально кирпич.
    Надеюсь на ответ Глеба Иосифовича. Спасибо.
     
  5. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.140

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    11.124
    Благодарности:
    11.140
    Адрес:
    Домодедово
     
  6. ТАА
    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10

    ТАА

    Участник

    ТАА

    Участник

    Регистрация:
    25.08.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    10
    День добрый. По моему хотению (большие окна), конструктор предложил вариант при котором перемычками над всеми проемами в доме будет служить армопояс с соответствующим армированием (перекрытие ПБ160мм). С тем конструктором сейчас связи нету, а по моим (может неправильным) подсчетам армирование недостаточно. Может кто то встречал подобные проекты? Сам ищу что то подобное уже давно, не могу найти.
    Стены однослойные ГБ 375х250х600 Д400 Б2,5
     

    Вложения:

    • АП.png
    • фасад.png
  7. lextm
    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    lextm

    Участник

    lextm

    Участник

    Регистрация:
    07.10.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    1. Глеб Иосифович, добрый день!
      Помогите, пожалуйста, с обоснованным выбором стены. Московская область (Руза). Дровяное отопление, повышенные требования к теплопроводности и теплоемкости стены.
      Рассматриваю два варианта конструкции стены:
      1. 380 полнотелый кирич + штукатурка (от продувания)+ 180-200 перлит засыпка (плотность 75 кг/ м3) + 120 обицовка полнотелым кирпичем;
      2. 380 полнотелый кирич +200 бонолит (каменный утеплитель плотность 200) + штукатурка.
      Возможно оба варианта неразумные, тогда, пожалуйста, подскажите как лучше. Пенопласты и вату не хочу совсем. Внутренние стены принципиально кирпич.
      Очень надеюсь на Ваш ответ.
      Спасибо.
     
  8. Моргунов
    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    369

    Моргунов

    Живу здесь

    Моргунов

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.16
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    369
    Это Вы не сюда... Глеб Иосифович по автоклавному ГБ.
     
  9. AndreyTemp
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    AndreyTemp

    Новичок

    AndreyTemp

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    @Глеб Грин, добрый день!
    При проектировании одноэтажного дома из ГБ в Крыму использовались решения из альбома АТР БГБ 3.1-2015
    Прошу подсказать что можно оптимизировать в проекте
     

    Вложения:

  10. AndreyTemp
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    AndreyTemp

    Новичок

    AndreyTemp

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Забыл отметить, что участок неровный, как видно на генплане. Планируется площадку под дом выравнивать
     
  11. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Слишком емкая для форума постановка задачи. Здесь могу отвечать на конкретные вопросы, и то не на все успеваю. Порядок критики готовых проектов описан тут: http://glebgrin.ru/optimizaciya-gotovyx-proektov/
     
  12. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Оба перечисленных возможны, но слишком сложны. Моя рекомендация: тяжелая печь, водяной теплоаккумулятор, тяжелые внутренние стены. Наружные несущие стены из газобетона D300-D400 0,4 м. Изнутри наружные стены можно облицевать кирпичом (керамикой или силикатным) толщиной 1/4-1/2 кирпича. Кирпич можно оштукатурить. Делать наружную стену в 1,5 кирпича только для повышения теплоемкости считаю блажью.
     
  13. AndreyTemp
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    AndreyTemp

    Новичок

    AndreyTemp

    Новичок

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Виден ли на вскидку излишний расход жб в фундаменте и армировании? Например, над-оконные перемычки на некоторых окнах или высота цоколя.
     
  14. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я не скачивал пдфки. Конкретный вопрос должен весь в посте быть виден, чтобы получить шанс быть обсужденным.
     
  15. Aprbel
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    17

    Aprbel

    Живу здесь

    Aprbel

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Петрозаводск
    Добрый день, Глеб Иосифович. Немного выше Вы дали узел установки дверей, я так себе и делал. И упомянули еще решетки. Вот насчет решеток 2 вопроса - один на Ваш большой опыт - вообще ставят в газобетонный дом решетки или по опыту этого почти никто не делает? Если ставят, то внутри или снаружи. И второй конкретный вопрос. В доме сделана отделка, внутри штукатурка, снаружи облицовка полкирпича с вентзазором на связях гален. Если делать решетки, то где они будут лучше держаться, внутри или снаружи, и как закрепить. Может вообще к пластиковым окнам закрепиться. Решетки имеются в виду от случайных пьяниц. Защиты сейфового типа нет =)
     
    Последнее редактирование: 20.06.18