    Только глубину лучше не 15, а 50 мм — чтобы вокруг стали был защитный слой бетона и чтобы сам бетон смог набрать прочность. И сечение стали в обвязочном поясе конструктивно мы предложили принять "не менее 150 кв. мм" — это 3*8 мм или 2*10 мм (см. СТО НААГ 3.1). Есть, конечно, случаи, когда можно ограничиться двумя д. 8, но здесь мы их не опишем.
     
  2. hencus
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    91

    hencus

    Живу здесь

    hencus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо Глеб. В вопросе разобрался. Беру готовый И. П. раствор, что не хватит добью сухим по 5 руб. кило.
    НЕ ЗАЧЕТ.
     
  3. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.779
    Благодарности:
    6.725

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.779
    Благодарности:
    6.725
    Адрес:
    Псков
    Не вопрос. Как первые 100 м2-оштукатурите-выложите, если будет не влом-общий бюджет.
    Цена готового раствора. кол-во в машине. Доставка. Цена мешка цемента. Доставка оного. Итого..и глянем-чего съэкономили. как и кто кол-во добавки цемента в раствор-добавлял ...и кто контролировал..:))
     
  4. hencus
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    91

    hencus

    Живу здесь

    hencus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Московская область
    Что то вы сразу в штыки. Может не по теме но думаю хозяин ветки не обидеться. Коротенько- раствор 1м3 =1500кг цена 2630 за куб + доставка до меня 500р. + 5% цемента на объем раствора - 1.5 мешка. итого: 3600 грубо. Смесь сухая - 50 мешков по 25кг = 1250кг + 250 литров вода. Итого: 50 мешков по 137р (от 5тонн) = 6850 + доставка. Вода бесплатно. За завод отвечаю, бетон у них брал (привезли сколько заказывал), а если следовать вашей логике - то я тоже не знаю - кто, что и сколько сыпал в мешки и кто контролировал... (Расчет примерный) .
     
  5. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.343
    Благодарности:
    1.732

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.343
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Нижний Новгород
    надо суметь выработать такое кол-во раствора
     
  6. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.779
    Благодарности:
    6.725

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.779
    Благодарности:
    6.725
    Адрес:
    Псков
    Да не..мне самому любопытно..(когда писал про схватывание-имел ввиду готовый заводской штукатурный). У меня оптимизировать (готовый вместо смесей для штукатурки) никак не получалось.
    А чисто известковый-может и получится экономия. Удачи. :hello:
    Имхо предпочтения-смеси заводские с известью, перлитом и белым цементом...
    Штукатурка 511L KALKZEMENT-MASCHINENPUTZ WEISS (легкая) белый KreiseL
     
  7. hencus
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    91

    hencus

    Живу здесь

    hencus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    197
    Благодарности:
    91
    Адрес:
    Московская область
    Опять коротенько - По нормам 19... года штукатур 3-го разряда должен был отштукатурить 17м2 (слой 2см) за смену (ОДИН и 3-го разряда), На сегодня (с поправкой) возьмем 13-15м2 за рабочий день, 3-и (включая подсобников) человека должны отштукатурить как минимум 40м2. 1м3 слой 2см = 50м2. Миксер 7 м3 (если привозить миксером)= 350м2. Итого по минимуму: 350м3 на 40м2 = 9 дней плюс выходной (если надо). Вроде укладываюсь. (а если еще и рукастые попадуться то...).
     
  8. Алекмосква
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    295

    Алекмосква

    Живу здесь

    Алекмосква

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Курская обл
     
  9. Алекмосква
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    295

    Алекмосква

    Живу здесь

    Алекмосква

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    295
    Адрес:
    Курская обл
    Уважаемый Глеб! Спасибо за ответ! После Ваших рекомендаций дополнительно возникло два вопроса;
    1. Можно ли использовать, предложенный Вами армопояс (2 арматуры диаметром 10 мм в штробе 150 на 50) для устройства перемычек над оконными и дверными проемами при строительстве одноэтажного дома с высотой потолков 3 м. и перекрытием по деревянным балкам.
    2. Убедительная просьба подскажите наименее затратный способ изготовления штроб (каким инструментом?).
    Спасибо.
     
  10. Игорь_Филатов
    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.628

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Игорь_Филатов

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.15
    Сообщения:
    3.155
    Благодарности:
    13.628
    Адрес:
    Курск
    Орловская область 400 -380 км от москвы по симферопольке
     
  11. vJURI
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    25

    vJURI

    Живу здесь

    vJURI

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Эстония
    @Глеб Грин, Добрый вечер. Строю дом из аэрока д300 *500мм, перекрытие панели аэрок, облицовку планирую клинкерным кирпичем, с вент зазором 40мм.
    Пару вопросов, думаю перед облицовкой оштукатурить блоки (ветрозащита), стоит заморачиваться ?, или просто блоки под затирку.
    И второй вопрос, по деф. шву, стена 16м, север, армировать буду. Дом 1 этажный.
     
  12. Павлуша1406
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    20

    Павлуша1406

    Живу здесь

    Павлуша1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Балашов,смычка
    у меня в проекте (Альфоплан) цоколь полнотелым кр. кирпичом М125.,Вы предлагаете сразу от фундамента ГБ? Схемку не выложите? Как гидроизолировать? Спасибо
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    На ленту фундамента укладываете рубероид сложенный вдвое, по длине, укладываете плиты перекрытия, вдоль торцов утеплитель и доборный блок соответствующей ширины. Выше кладка как обычно.
     
  14. Высотный
    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    82

    Высотный

    Живу здесь

    Высотный

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Воронеж
    Давно их читаю. Как и все Ваши научные статьи, которые смог отыскать. Армопояс по фронтону встречал, но применительно к кровле из ячеистого бетона. Такая же конструкция нужна и в "обычном" случае?
     
  15. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.343
    Благодарности:
    1.732

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.343
    Благодарности:
    1.732
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Каждый день в течении последних 15 лет вижу как по нормам делали в прошлом веке - сейчас исправляем. сам отделочник
     
Статус темы:
Закрыта.