1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 77

Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 23.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975
    @Sorox, спасибо за фото анкеровки.
    Я делаю вот как:
    IMG_20150522_132203.jpg IMG_20150522_132216.jpg IMG_20150522_132233.jpg IMG_20150522_132256.jpg
     
  2. qazqaz
    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25

    qazqaz

    Живу здесь

    qazqaz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.11
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В догонку фото...
     

    Вложения:

    • IMG_20150520_133452.jpg
    • IMG_20150520_133617.jpg
  3. PapaKostas
    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    16

    PapaKostas

    Живу здесь

    PapaKostas

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.12
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Глеб Грин
    После встречи с, возможно, будущим прорабом и строителем просто не могу не спросить Вашего мнения.
    Так вот, прораб всячески отговаривает меня от строительства из aeroc D400 объясняя это тем, что в прошлом и уже этого году, цитирую: "каждый третий камень в полете треснутый".
    При этом рекомендует строить из D500 того же aeroc или h+h.

    Говорил весьма убедительно. Строиться уже скоро, а я теперь в ауте.
    С одной стороны теплопроводность у aeroc D400 мне очень и очень нравится, с другой что делать со всем этим переколотым камнем неизвестно (мне он точно на стройке не нужен).

    Очень прошу Вас прокомментировать слова прораба. Возможно ли такое, что делать в ситуации, когда привозят на стройку ГББ с большим количеством колотых блоков (при условии, конечно, что забирать с завода)? Могут ли его как то обменять на целый или что то типа того?..
     
  4. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975
    колотый ГБ весьма неплохо клеится)
    только никому с этим заморачиваться не хочется
     
  5. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Вообще-то, в известных мне случаях, D400 (аэроковский) при доставке ведет себя даже лучше, чем D500 (тоже аэроковский) - прочность одинаковая, а масса, и следовательно инерция при тряске, меньше. Поэтому слова вашего прораба мне удивительны. Не готов опровергать его личный опыт, но с моим он не стыкуется.
    По возможности замены. Процедура приемки и отбраковки по показателям внешнего вида, если я не отстал от жизни (на Аэроке я все таки уже два года как за штатом), прописана в договоре поставки: обнаружив проблему, оставшиеся поддоны не вскрывать, самому не перебирать; фоткать и тут же слать претензию в свободной форме на завод email'ом, вызывать представителя на отбраковку. Потом претендовать на пропорциональную скидку (бой переоценивается как некондиция - скидка на него около 30% от отпускной цены).
     
  6. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Хорошее решение. А толщина металла какова?
     
  7. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Не готов объявить это усадкой. Но вообще, трещины (любого происхождения) могут быть несквозными.
    Хрупкость газобетона - из области наиболее расхожих мифов (если понимать хрупкость строго).
    Хрупкость - это свойство разрушаться при предельных напряжениях без значительных упругих или пластических деформаций. Стекло хрупко, это понятно. А брусок черного хлеба, который имеет очень низкую прочность на растяжение и на изгиб, хрупок? Нет, строго говоря, ни хлеб, ни газобетон, ни силикатный кирпич не хрупки. Вернее (если отбросить образность с хлебом и перейти к цифрам), предельная деформативность газобетона, как и силикатного кирпича, и большинства разновидностей тяжелого бетона - около 2 мм/м. Что при растяжении, что при сжатии.
    Так что газобетон (а тем более кладка из него) вовсе не хрупок. Он обладает вполне определенной деформативностью.
     
  8. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975
    0,45 мм.
     
  9. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Глава 5. Навесные и наслонные элементы: балконы, примыкание кровли веранды, гаража или навеса

    Вопрос повторяющийся. Ни в одной из брошюр я этого решения не давал. Дам здесь.
    Суть в чем: при разработке узла опирания надо разложить силы, действующие на каждый из элементов, на компоненты-векторы и каждому из них противопоставить свой элемент сопротивления.

    Решения получаются как правило простые и изящные.
    Иллюстрации:
    1. Общий принцип устройства консоли балкона (не создавая существенных теплопроводных включений).
    консоль балкона.jpg
    2. Пример реализации этого принципа в одном из моих проектов.
    балкон.jpg
    3. Пример опирания кровли веранды на кладку с использованием того же принципа (из реализованных проектов).
    кровля_веранды-к-стене.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.05.15
  10. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.778
    Благодарности:
    3.741
    Адрес:
    Пенза

    Т. е. если есть вероятность что снаружи на фасаде вдруг возникнет "неправильное" покрытие (ПСБ), то наружные стены изнутри превентивно штукатурим ЦПШ и клеим резиновые обои?
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.809
    Благодарности:
    92.842

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.809
    Благодарности:
    92.842
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Лучше использовать более толстую перфоленту DSC_0480.jpg DSC_0481.jpg На этом этапе добавляются несколько гвоздей забитых под разными углами прямо в ГБ и замазывается клеем DSC_0482.jpg
     
  12. Андpей
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975

    Андpей

    Живу здесь

    Андpей

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    2.714
    Благодарности:
    1.975
    я думаю для моей кладки из D300 вполне будет достаточно моего варианта.
    вес погонного метра стены 65 кг.)
     
  13. Глеб Грин
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Глеб Грин

    всё о каменной кладке

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    2.928
    Благодарности:
    8.763
    Адрес:
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Во-первых, и ПСБ вполне правилен, если слоем не в полтинник, а от 100-150 мм.
    Во-вторых, изнутри можно изолировать только просохшие стены. Запечатывать свежую кладку резиновыми обоями изнутри и ППСом снаружи - точно не стоит.
     
  14. Parand
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576

    Parand

    Живу здесь

    Parand

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.334
    Благодарности:
    2.576
    Адрес:
    Смоленск
    @Глеб Грин, а высохшая кладка, но потом оштукатуренная изнутри (много мокрых процессов), какой будет считаться?
     
  15. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.809
    Благодарности:
    92.842

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.809
    Благодарности:
    92.842
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну, Вам виднее. :hello:
     
Статус темы:
Закрыта.