1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Принцип раздачи теплоносителя СО с ЕЦ для 2х этажного дома с подвалом

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Куликовв, 24.03.15.

  1. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304
    Адрес:
    Донецк
    @Куликовв, на схеме #15 выделите как то точки врезки стояка подачи в "лежак" (этажная разводка).
     
  2. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Из стояка в лежаки врезка на втором этаже, далее по крыльям в угол по диагонали от стояка (думаю, что правильно понял ваш принцип). Схему немного модернизировал (как я думаю) Схема 8.JPG Обратку собрал немного по другому, зато длина крыльев 42 на 44 метра. И вопрос. Диаметр трубы со второго на первый этаж равен диаметру стояка?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    диаметру стояка подачи от котла.
     
  4. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Так я не понял смайлик это хорошо или плохо? Можно немного слов?
     
  5. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    И ещё в догонку. Можно от стояка на втором этаже разводить пластиковой трубой?
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304
    Адрес:
    Донецк
    Смайлик относится к
    практически равной длины, это хорошо:super:, а вот насколько у Вас на этих "крыльях" будет висеть равная нагрузка "?" :)faq: -не знаю), но это регулируется балансировочными шар. кранами на обратках веток.

    Наконец дождались:)]:)]:)], "любимый пластик"...
    не говоря о безопасности, Вы представляете вид и наружный диаметр ПП трубы у которой Ду50 (как у стальной, из которой "лежаки") - я с трудом.
     
  7. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Уважаемый Next57. Прошу ещё потерпеть бестолковщину. Про пластик вопрос из области экономии (сам сварганю). Потому и спрашиваю, что не знаю. т. е однозначно железяка или медь.
    Про диаметры. Стояк от котла и переходная труба с первого на второй этаж - Ду76? Остальное Ду 50?

    Ну и ещё. Закидываю ещё одну схему (сегодня меня прёт). Она похожа на пост #2. Скажите пож почему она плохо будет работать? Т. е. будет не эффективна. Схема 9.JPG
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304
    Адрес:
    Донецк
    Сталь, медь в ЕЦ диаметрах дорого.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/ на досуге прочитайте, не пожалеете, "воды" практически нет + много фото с монтажа.
    Там не Ду, а Д76 (наружный диаметр) Настаивать не могу, котловый желательно (это отразиться на качестве ЕЦ), со второго на первый по возможности.

    Просчитайте длину участка правого и левого крыла проходящих по второму этажу. При большем участке "разгон" (ЕЦ) лучше.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.915
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Осталось разделить-таки, общий опуск-стояк со 2-го на первый эт. на 2 собственных опуска для каждого крыла, чтобы избавиться от неопределенности "потоков", кранов "за диваном", и выполнить, таки...

    Рис./ образец прилагался.
     
  10. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Имеется ввиду пост#11? Часа 4 читал тему предложенную Next57. Страшно стало.
     
  11. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    А как дешевле?
     
  12. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    По аналогии с Tihon95, решил нарисовать схему с отоплением и подвала. Схема 10.JPG А также разделил крылья. Так пойдет?
     

    Вложения:

    • Схема 10.JPG
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304
    Адрес:
    Донецк
    Сталь, у неё планка поднялась, но не настолько как у меди.
     
  14. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    ТРУБА 57Х3,0 ГОСТ 10705-80/10704-91 - это правильная труба для лежаков
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.697
    Благодарности:
    19.304
    Адрес:
    Донецк
    Правильная, только желательно проверенный, надёжный изготовитель. Имхо, стальную трубу уже наверное мало кто пытается подделать в "гараже", ПП/МП легче и меньше хлопот.