Принцип раздачи теплоносителя СО с ЕЦ для 2х этажного дома с подвалом

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Куликовв, 24.03.15.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как уже писал, 3 эт. с котлом в подвале
    допускают любые "издевательства".
    Нюансы:
    1. Работа от стояка П/С - отдельный контур, отбирающий расход у СО.
    2. Работа от обратки (по рис.) рабочего контура - "разгружает" циркуляцию во всем этом контуре, еще и
    "автоматически" усиливая свой дополнительный расход (на ТП)
    При этом не отбирая расход у СО, а пользуясь "отработкой - обраткой".

    Зависит от расстояния до стояка, диаметров подключения П/С. В общем, все также, как и с радиаторами, с учетом того, что ..байпасы не будут нужны вообще, без врезки стояка в ТП,
    а "просто" стояком с П/с, без байпасов, будет легче / шире ..."управлять".
    Всего одним краном на стояке.
    2-й кран на другом "конце" стояка пригодится для отключения / и "работ" с п/суш. без аварийного слива всей СО.
     
  2. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Фу,. Два вопроса решил!
    1. ТП запитываю от обратки
    2 На полотенцесушители байпасы не ставлю. Два крана. Первый на случай ремонта выше ПС на втором этаже, второй регулировочный на обратке в подвале. Ду 32. Полотенчики 3/4.

    Ещё вопрос. Подключение МС 140 нижнее, ДУ 20. Два крана?
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287
    Адрес:
    Донецк
    Угу, по бюджетней, достаточно одного шар. крана, второй на случай демонтажа МС, без слива СО (что случается крайне редко)
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.167
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.167
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Как будут выглядеть полотенчики? Лесенки,Пшки Мки, зюгзаги?
     
  5. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Зюгзаги как буква S
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.167
    Благодарности:
    29.393

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.167
    Благодарности:
    29.393
    Адрес:
    Касимов
    Уже контур обозначился. А теперь возьмите его в руки и придумайте как его крепить В вертикальный стояк? Вы хоть видите где у него резьбы..., и теоретически можете предположить, где его начнет рвать и мять удлиняющаяся при нагреве труба стояка. Материал полотенчика не годится в роли компенсатора теплового расширения. Может зазря поднимаю ветер, но кто даст гарантию такому полотенчику?
     
  7. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Ваш вариант?
     
  8. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Я так понимаю, что стояки тоже подлежат тепловой деформации и при нагреве лежаки вместе с МС 140 начнут движение сопровождая скрежетом труб о железобетон перекрытий?
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287
    Адрес:
    Донецк
    Т* нач.=20*
    Т*макс.=70* Тепловое расширение стали ~= 0,583мм на метр стальной трубы.
    Имея размеры линейных участков несложно прикинуть возможное изменение длин участков
    В отверстия перекрытий, для прохода труб, иногда;) вставляют гильзы.

    .
     
  10. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Краны на каждом кр. будут определять (путем прикрывания) очередность или равноправие для всех крыльев. Ду40 кранов - из-за хорошего запаса давления/циркуляции. Несмотря но Ду50 разводки... Выглядит аккуратнее и ..дешевле.
    Уважаемый Lyko, считаю, что Ваше высказывание (выше) в моем случае применимо? Я про краны Ду 40. По случаю купил вчера 4 штуки по 167 руб с американкой.
     
  11. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    При максимальной длине прямого участка 6 метров длина увеличиться на 3,5 мм. Это надо учесть, чтобы труба в стены не упиралась.
    В случае вертикальной разводки (стояк полотенцесушителей) 8 метров длина и это почти 5 мм. Это на всю трубу. Т. е каждый сосок двух полотенцесуштелей будет гулять вверх вниз на 1, 2мм. Способно такое движение разорвать полотенчик? Крепеж полотенчика на противоположной входу/выходу стороне. т. е фиксации к стене на сосках не будет. Как люди поступают в этом случае? Компенсаторы ставят?
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287
    Адрес:
    Донецк
    Эти 3,5 мм могут расширяться в обе стороны то есть по 1,75 мм на
    сторону.
    Ув. @Куликовв, посмотрите внимательно фото трубной разводки в теме ув. Tihon95, "навскидку" от трубы до стены 30..40 мм, никто трубную разводку вплотную к стене не монтирует, а вдруг обои за трубой придётся клеить, можно много лестного о монтажнике услышать.
    предлагал сразу цельный стояк Ду25 и врезка ПС в стояк как в вертикальной однотрубке. ПС включить параллельно, а не последовательно, как у Вас на схеме. Снимается головная боль с компенсаторами, как это будет выглядеть с ПС и сталью :close::flag:.
     
  13. Куликовв
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57

    Куликовв

    Живу здесь

    Куликовв

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Воронеж
    Вы про эстетику? Думаю в перегородку из газосиликата спрятать стояк, вывести только концы на ПС с краном регулировки на каждом этаже
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.831
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Скорей всего ветер - ..зазря.:ogo::flag:
    Как-то не встречалось таких .."катастроф от расширений" стояков.
    А для известной "квартирной" однотрубки, прямо так и пишется:
    - отводы стояка к радиаторам - есть "компенсаторы".
    По каковой причине, в 10-14эт. доме с такой однотрубкой, на стояках нет ни единого "специального" компенсатора...:close:
    А это - 30-40 м "удлинняющейся трубы"

    Ну, а что касается ...отсутствия "компенсационных возможностей" у "s"-образного п/суш. - то они наилучшие. по сравнению даже с П-образным, "настоящим" компенсатором.
    ...В общем и целом, ему по силам не только "скомпенсировать 2 мм", но и ...быть "натянутым", при установке даже на 1-2 см...
    Если требуется...
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.684
    Благодарности:
    19.287
    Адрес:
    Донецк
    Как говорил Яшка артиллерист: "..бац, бац ... и мимо" я про надёжность, цельного стояка в плане температурных расширений. Хотя попал под "гипноз" оглашённых 8 метров, повёлся, в реальности по принятой Вами схеме 8 / 3 = 2,7 метра вот для них и считаем линейное расширение.