1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Как сделать безопасным санузел?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем pavsv, 25.03.15.

  1. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Да что Вы говорите !
    Посоветовать мне вскрыть отбойным молотком стену, а потом сказать"ну не смогла я, не смогла " - это без оснований ?
     
  2. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    А вы попробуйте задать УК компании вопрос "по поводу".
    Думаю узнаете в географии много нового в части куда вам скажут пойти.
     
  3. bloommer
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332

    bloommer

    Живу здесь

    bloommer

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    1.279
    Благодарности:
    332
    угу там сидят злобные инопланетяне и кто к ним приходит с вопросами - они их едят.
     
  4. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Раньше, действительно к трубам были применены ограничения, но НТД пересматриваются, при этом здесь речь все же была об арматуре.

    Я не намерен с вами спорить. Для оснований у вас слишком много "если"!
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут Вас троллю не я, а авторы инструкции к СМА вместе с авторами общих европейских стандартов электробезопасности. Если Вы им всем не верите - дело Ваше. Отвечаете за результат Вы.

    Это да. Несерьёзный ответ на Ваше несерьёзное желание переложить ответственность собственника на мифических профессионалов.
     
  6. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Потрындеть 4 страницы ни о чем - это профессионально ?
    Надо сразу честно сказать, что при существующей системе TN-C сделать нормальное заземление невозможно.
    А рассказывать тут сказки про арматуры и ДСУП на трубы водоснабжения - это троллить в чистом виде.
    Горе-специалисты.
     
  7. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Опасность общения с вами и подобными спецами в том, что кто-то доверчивый послушает и сделает.
    А результат - испорченный ремонт или не дай бог сосед пострадавший или член семьи.
     
  8. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    а, значит опыт был :)]
     
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Вы напрасно пытаетесь рассуждать в теме в которой плохо разбираетесь.

    Это лишь ваши домыслы.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Пара поправок.

    1. Система TN-C существовала только в промышленности, в производственных помещениях с трёхфазной сетью и трёхфазными потребителями. В жилых домах системы TN-C не было и нет, за исключением лифтовых лебёдок. В старых домах с электроплитами была и есть не очень правильная реализация TN-C-S, в старых домах с газом система TX (Терра-Хрен).

    2. Нормально, в строгом соответствии с НТД, реализовать системы TN-S и TN-C-S в типичном российском доме невозможно, поскольку невозможно предотвратить самовольное подключение потребителями рабочего тока в защитный проводник. Причина не техническая, а организационная и юридическая.
     
  11. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Пониманию ваше желание сохранить мину при плохой игре.
     
  12. KorbenDalas
    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842

    KorbenDalas

    Живу здесь

    KorbenDalas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.14
    Сообщения:
    3.525
    Благодарности:
    2.842
    Адрес:
    Клин
    Тогда подъездный стояк с 3-мя фазами и и заземленным на ноль щитком - это что ?
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Часть схемы TN-C-S, до точки деления. Для натуральной TN-C в жилом доме не хватает потребителей, у которых совмещённый проводник подключён к корпусу и используется в качестве защитного. Плиты подключались к отдельному защитному проводнику, идущему от этой самой точки деления.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Я в азартные игры не играю!
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.711
    Благодарности:
    6.987
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Замечу, что спор про "TN-C или TN-C-S" не схоластический, а вполне практический.

    Во-первых, не надо говорить, что до реконструкции всё плохо, и даже УЗО в TN-C запрещены по ПУЭ-7 1.7.80. На самом деле есть более или менее кривая смесь TN-C-S и TX.

    Во-вторых, не надо верить в то, что после реконструкции на ПУЭ-7 всё будет хорошо. На самом деле будет другая более или менее кривая смесь TN-C-S и TX. С другим набором косяков.

    Соответственно, ждать нечего. Надо изучать имеющиеся и возможные косяки, и компенсировать их. Иногда ненормативными методами.