1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Лопнул фундамент

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Suzrik, 27.03.15.

  1. PvlAnd
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    221

    PvlAnd

    Живу здесь

    PvlAnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Москва
    там деревянный дом, если я не ошибаюсь. нагрузка 10 копеек, не надо ничего варить. имхо
     
  2. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @PvlAnd, И что ! Деревянный дом, высотой 2 этажа с мансардой даёт нагрузку, как одноэтажный из кирпича - 4-5 Тс/ метр. Этого вполне хватит, чтобы разворотить ростверк!
     
  3. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    А тем более - сосредоточенная нагрузка.
     
  4. PvlAnd
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    221

    PvlAnd

    Живу здесь

    PvlAnd

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    221
    Адрес:
    Москва
    помогите осознать сей факт
    куб сосны - пусть 500 кг.
    куб кирпича - 1800 + перекрытие 40 тонн (если есть)+ плита пола
     
  5. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Посчитайте внимательно:
    Высота стены - 6 м × 0.2 (брус 200на 200) = 1.2 куб. м это ок 600 кг.
    С каждого из трёх перекрытий возьмём пусть по 4 м. кв площади (4×3× 400кг/ м. кв)= 4800 кг.
    Ладно. округлим до 4 тонн.
    Снеговой возьмём по 4 м. кв (4×100 кг/м.кв= 400)
    Итого: 4000+600+400= 5000 кг.- погонная нагрузка здания в 2 этажа (с учётом нормативных, снеговых и собств. веса конструкций).
    Вопросы есть?
     
  6. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Конечно, соотношение площади перекрытий и периметра здания может немного различаться, да и архитектура, но мои данные сходны с данными учёных (спецов по фундаментам).
    Я думаю, исходить следует из самых наихудших показателей.
    У "анжинеров" есть понятие - коэффициента надёжности (обычно 1.4)
     
    Последнее редактирование: 27.03.15
  7. navashino
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776

    navashino

    Иногда появляюсь

    navashino

    Иногда появляюсь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    1.777
    Благодарности:
    776
    Адрес:
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Есть ещё одно обстоятельство:
    - если не укрепить фундамент, то он начнёт "жить своей собственной жизнью" (половой) :)],и т...ать мозги хозяину каждую весну- зиму. Рамности не будет.