  1. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Панели весьма дороги - совесть пока не позволяет. А надо на чем-то зарабатывать. Поверьте - если бы они могли вырастить монокристалл Si с полураспадом в 5 лет - они бы сделали :)

    Как автопром. Перевелся на рельсы сервиса. Основные деньги сейчас там.
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да запросто... Китай это вообще что то из ряда вон выходящее.
    Например модули KIS-3R33S платками на его основе завалены ибэй и али, но все отзывы которые я читал гласят шо модули откуда то выпаяны так как видны явственные следы вторичного использования. И при этом эти модули обладают феерическими характеристиками (на фоне других китайских поделок) и просто смешной ценой. Все юзанные мной до этого понижайки до 5V уже на 2А грелись скотски я их оклеивал радиаторами. Эта же со слов людей выдаёт 3А и не греется. Я нагружал максимум на 2А и она реально холодная.
     
  3. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Почти с языка сняли.
    У меня по некоторым последним изделиям made in China складывается ощущение, что китайцы скоро опять всех надурят с хорошем смысле слова.
    Уровень жизни и стоимость производства у них вырасли. Дешевый ломучий ширпотреб они больше не могут. Культуре производтсва и технологиям выучились.
    Выход один - выпуск высококачественной, надежной продукции. Поживем - увидим :)
     
  4. Alexx11
    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    152

    Alexx11

    Живу здесь

    Alexx11

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.12
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Клин
    Далеко мне до Микроарта, но за техникой съездил сам в магазин. Была единожды проблема, так ее устранили за время беседы с сервисниками. А вот когда летом вырубали в жару всю сеть или из трех фаз осталась одна с напряжением 140В- тогда я проникся любовью к технике, да оценил надежность!
    P. S. инвертор от solartronics с весны лежит без дела - как раз с момента второго возвращения из Германии (гарантийный ремонт, оба раза выгорали ключи)
     
  5. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Вы оценили штатную работу МАП ;)
    А вот у меня однажды, почти год тому, на выход по недосмотру фаза попала при включенной генерации. Тор начал входить в резонанс приличным прерывистым гудением, потом сработала защита МАП и он выключил цепи. А потом уже я переключатель.
    Вот тут я и оценил надежность :)]
     
    Последнее редактирование: 13.11.15
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    на выход?

    Вот интересно- сделать проверку соответствия реальной картины на выходе и того, что инвертор пытается нарезать- нелегко? Тогда бы через 1-5мс инвертор уже понимал, что на выход кто-то ещё работает...
     
  7. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Спасибо, да. Поправил. Телек смотрю, а на клавиатуру - нет :)]
     
  8. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Да не сильно сложно, в принципе. Но, при текущей схеме, ИМХО, нужен был бы второй контроллер для точной оцифровки входа и выхода.
    А можно проще. Суммировать на делителе со сдвигом и смотреть сумму. Тогда и в транзите можно смотреть соответствие вх-вых, и на генерации, если заводить на сумматор противофазу
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    мне видится самым простым- в момент перехода через О мерить, что на выходе по факту- если более скольки-нить вольт- алярм! Только недостаток- время реакции защиты- до 5...10мс.
     
  10. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Соглашусь, но с одним условием. На выход может попасть только подстанция. Но не генератор, и не другой инвертор/ИБП с кривыми квазихренями. Иначе теоретически возможно суммирование с синхронным 0 и полной херью в полупериоде
    А еще - если синфазное суммирование? переход через 0 в порядке, а амплитуда? Нас устроит?
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    Ну, тупой овервольтаж детектор- это другая защита. Вспомнилось- покупал как-то РКН- в нете был реверс- инжиниринг (Тиамо!) его схемы- так эти умники (авторы)- мерили только пик (ну не труРМС же им проверять!)- только одного полупериода- так я построил матем. модель "синуса", который этим РКН принят был бы за нормальный- в одну сторону пик в 311В, в другую- хоть 622В делай! :)]
     
  12. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Это я когда-то добрался до наших разработчиков (ФиФ) реле контроля последовательности и чередования фаз и задал им вопрос - как оно пропустит смещение одной фазы вплоть до совпадения с одной из оставшихся (точнее - каков допуск по углу). Мне ответили, что это невозможно. Я им объяснил, как это возможно, при наличии на одной из фаз инвертора. Тогда мне ответил главный инженер и уже подробно рассказал как железка работает :)
     
    Последнее редактирование: 13.11.15
  13. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    Сегодня с утречка еще раз ощутил экономию от вложеных средств...
    Ночью свет вырубали... а утром проснулся от истошного мата инвертора.
    Свет дали... только не 220, а 380...
     
  14. Cronex
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101

    Cronex

    Живу здесь

    Cronex

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Находка
    Аналогично :)
    в августе был тайфун с последствиями в виде обрыва проводов и отключения эл-ва всего района на 8 часов.
    Так ко мне потом соседка приходила и спрашивала что за хрень - весь район в темноте а у тебя иллюминация по всей квартире и генератора не слышно (не поленилась, специально выходила на улицу исследовать ситуацию в квартале) :)
    А я еще часов 8 мог так продержаться
    Так что про кислотные аккумуляторы - еще раз проверено, не все так плохо :)
     
  15. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    А у нас просто снегу навалило... зима в наши широты еще не нагрянула...
    Как навалит так за следующий день тает всё, щас вон +7 в тени...

    И экономия от того что ничего не погорело... у соседей в этом плане полный "алес капут"

    У меня кстате тоже кислотники стоят... правда в буферном режиме...
     
Статус темы:
Закрыта.