Обязательна ли вентиляция в котельной?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kentanders, 30.03.15.

  1. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Ясно, что ничего не ясно. Вот блин страна, должно быть, а работает или нет не важно. В клеточке галочку поставить.
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Верно!
    Обсуждения изменений в нормативке сейчас идут на АВОКе.
     
  3. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    ? Это где? Это что? Вот Вы мне поясните пожалуйста, зачем вентиляция в котельной, если горелка котла закрытая? У сестры квартира-студия, газовый котел установлен на кухне, вытяжка обычная кухонная... и все. Если следовать трехкратной смене объёма воздуха, вентканал д/б такой, чтобы слон мог пролезть. Можно вентвыход из ж/б колец метровых забахать, но если нет притока, а его с пластиковыми стеклопакетами как правило нет, работать не будет. Толку от него? Мне один газовщик поведал, что вентиляция нужна главным образом для отвода ударной волны... Прям волноотвод!
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ИгВлас, нет не для отвода ударной волны (хотя немного и помогает вентканал в этом). Тут Ваш газовщик, наверное, не помнит "требования к помещениям с газоиспользующим оборудованием". Хотя должен знать их назубок.
    Для отвода ударной волны служат легкосбрасываемые конструкции, оконные проемы и двери из котельной на улицу. Вентиляция служит:
    - для отвода теплоизбытков (увидите - когда будет у Вас работать котел, котельная будет самым теплым помещением в доме)
    - для удаления газа и выхлопных газов котла, в случае аварийной утечки.
    Если Вы думаете, что утечка газа не может произойти в любом месте трассы от ввода газа в дом до форсунки котла - Вы очень ошибаетесь. На этом пути есть как минимум 4 резьбовых стыка (а может быть и больше). Да и труба газопровода вполне может иметь заводской дефект в виде микротрещины, которая, со временем может и увеличиться.
    "Котел на кухне" - это, я считаю, от безисходности (экономия жилой площади, бюджета) и необдуманности (шум котла на кухне - менее комфортен, чем шум котла в котельной).
     
  5. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Ещё раз хочу уточнить. Исходя из производительности 125мм трубы в 90 м. куб/час, зачем на помещениет с кубатурой 15 м. куб устанавливать вент канал с сечением от 150 и больше? В чем тайный смысл. Трехкратный обмен 125 труба вроде как обеспечивает же? Я сейчас могу заложить 2х125, а нужно ли?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ИгВлас, диаметр (сечение) воздуховода ЕВ расчитывается исходя из условий:
    - Тпом = +21С
    - Тулл = +5С
    - скорость воздуха в воздуховоде = 1м/с
    125-я труба, при этих условиях, обеспечивает необходимый воздухообмен
    Но "газовщики" - монополисты. И если сделать не по их "желаниям", то придется доказывать что "знаете больше, чем они".
     
  7. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    "Вон оно оказывается чё, Михалыч... "т.м.
    "Правила организации вентиляции подробно описаны в СНиП II-35-76. Согласно им для котельных, в которых отсутствует постоянный обслуживающий персонал приняты следующие нормы обустройства вентиляции: Для газового оборудования необходимо обеспечить 3-х кратный воздухообмен в течение 1 часа работы котла. При этом не учитывается объем воздуха, необходимый для поддержания процесса горения. Оптимальная высота котельной должна составлять 6 м. Но так как это практически невозможно осуществить в условиях частного дома, то следует увеличить кратность воздухообмена из расчета 25% на каждый метр понижения высоты. При невозможности обеспечения требуемого притока воздуха через вентиляционные каналы естественным путем устанавливается принудительная воздухообменная система."
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @ИгВлас, это СНиП для жилых и производственных зданий.
    Для ИЖД существует другие - "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные" и "СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов"
     
  9. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    И чего в них такого затребовали в части вентиляции котельных (топочных) помещений? Можно в 2х словах озвучить?
     
    Последнее редактирование: 06.07.16
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.449
    Благодарности:
    18.366
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Минимальную высоту помещения и необходимость остекленного окна, площадью, зависящей от площади помещения.
     
  11. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Не, я про диаметр воздуховода и про кратность воздухообмена.
     
  12. ИгВлас
    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676

    ИгВлас

    Живу здесь

    ИгВлас

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.10
    Сообщения:
    1.759
    Благодарности:
    1.676
    Адрес:
    Московская область
    Кто в итоге принимает вентиляцию? Пожарные или газовщики? Как я понял, принимают пожарные, дают справку, которую потом требует мастер газового участка.
     
  13. Egthnsq
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    576

    Egthnsq

    Живу здесь

    Egthnsq

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    844
    Благодарности:
    576
    Адрес:
    Москва
    Обратитесь к газовщикам на месте обитания, они Вам все расскажут.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Уполномоченное Юрлицо (по привычке пожарниками называют до сих пор) приезжает на место (к смонтированнм по проекту каналам) и подписывает "Акт освидетельствования дымоходов и вентканалов..." (акт ВДПО или около таких названий). Слышал о единичных случаях "решения за деньги" против сотен случаев "решения по правилам".
    Без Акта "трест" (правильнее - местная РЭС) газ не пустит.
     
  15. Nar165
    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11

    Nar165

    Живу здесь

    Nar165

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Свердловская обл., юго-запад
    Мне тоже стало интересно и вот моя история: когда я (в беспредельный период) перебрался из благоустроенной квартиры в небольшой частный бревенчатый домик (65 кв), то естественно захотел сделать "удобства" - выкопал под домом подвал и устроил там котельную с самодельным угольным котлом. При этом про вентиляцию я даже и не задумывался. Так вот мы жили с этой котельной 15 лет и котёл всегда исправно горел с хорошей тягой, и никто ни разу не угорел! А чтобы вопросов не было: в подполе дома изначально в нижнем бревне есть ОДНО круглое отверстие (продух) диаметром 10 см. И всё! И это отверстие во фронтальной части дома, тогда как выкопанный подвал и, естественно, котельная в противоположной - задней части дома.
    Я не оспариваю множество приведённых здесь умных рассуждений и формул, я просто привожу пример реальной котельной без какой-либо вентиляции - только дымоход в один кирпич!