1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19

Такая не простая окосячка - 3

Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем mfcn, 26.03.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. plotnik35
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281

    plotnik35

    Живу здесь

    plotnik35

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Вологда
    Не позорьтесь, учите матчасть.
    МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

    ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ
    ХВОЙНЫХ ПОРОД


    Величина усушки

    ГОСТ 6782.1-75
     
  2. laplasion
    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    60

    laplasion

    Живу здесь

    laplasion

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.14
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    село Набережные Моркваши
    Вопрос к специалистам по окосячкам.
    А существует ли материалы замены материала для изготовления окосячки? и почему всегда используют дерево?
     
  3. Asmussen
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    577

    Asmussen

    Крестьянин

    Asmussen

    Крестьянин

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    634
    Благодарности:
    577
    Адрес:
    Дмитров
    Сегодня приобрел рамочку для номера авто. У Вас почти такая же игра слов получилась. :)
    Как-то серьезно ответить на Ваш вопрос не смоглось. :)
     

    Вложения:

    • upravlenie.jpg
  4. Georgy__Bun
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    533

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    740
    Благодарности:
    533
    Лучше уж дождаться лета и дать высохнуть как следует, если сразу не обработали. Дерево точно в себя впитает воды в такую погоду, если ваши свесы кровли его не защищают от дождя. А вообще-то сруб, как правило, сразу обрабатывают любым доступным антисептиков, чтобы избежать проблем от синевы и насекомых. Закройте проёмы плёнкой до тёплых дней, чтобы внутрь не хлестало, морозов уже не будет, а вода там точно не нужна.
     
  5. Dmitriyshr
    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    113

    Dmitriyshr

    Живу здесь

    Dmitriyshr

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.14
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    @Georgy_Bun, сруб обработан, стоит как на аватарке на усадке уже год. Я имею ввиду как защитить от осадков новые пропилы под окосячку - такие как паз под брусок, нижник выпиленный в нижнем бревне окна, саму окосячку, вставленную в окно. Посоветовали закрыть пленкой - но а как же проветривание?
     
  6. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Уплотняем щель между стеной и окосячкой джутом. Чтобы джут не намокал в дальнейшем, нужно ли с уличной стороны окосячки его чем-то пароизолировать? Какой либо лентой и пр? А мин вату в усадочном верхнем проеме?
     
  7. Iliabkmz
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    191

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Iliabkmz

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    468
    Благодарности:
    191
    Адрес:
    Балашиха
    Всем СПАСИБО за ответы.
    Ребята, а если ставить железную дверь, то нужно ли ее как-то гидроизолировать от окосячки? Ведь получается она будет намокать от конденсата...
     
  8. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.987
    Благодарности:
    21.035

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.987
    Благодарности:
    21.035
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пароизолировать не получится, Просто плотно набиваем джут или паклю. Минвату использовать можно.
     
  9. plotnik35
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281

    plotnik35

    Живу здесь

    plotnik35

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Вологда
    Окосячка сама закрепит стену лучше нагелей, не переживайте и делайте 80, как задумали.
     
  10. plotnik35
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281

    plotnik35

    Живу здесь

    plotnik35

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Вологда
    Усадочный проём я делаю так:
     
  11. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.888
    Благодарности:
    19.755

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.888
    Благодарности:
    19.755
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ничего страшного, делайте проем для двери 800 мм, только шип чуть потолще на стене делайте.
    Главное, чтобы нагель был между верхним брусом простенка и перекрывающим проем брусом, и его не вырезали при монтаже окосячки.
     
    Последнее редактирование: 03.03.16
  12. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Я про уличную сторону:
    Пена в окне
    Мин вата под усадку в верхнем проеме
    Джут в обсаде.

    Это все с улицы закрывать просто наличниками и все? Не намокнут ли со временем?
     
    Последнее редактирование: 03.03.16
  13. plotnik35
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281

    plotnik35

    Живу здесь

    plotnik35

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    280
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Вологда
    Со стороны улицы верхний проём закрываю, как на видео, после усадки нужно поставить отлив со стены на наличник. Всё остальное обрабатываю огне-био защитой и закрываю наличниками, оставляя расстояния для проветривания. Пена от намокания не портится, ей страшен ультрафиолет.
     
  14. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.473
    Благодарности:
    692
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    А джут между стеной и обсадой чем нибудь прикрываете?
     
  15. Krasil
    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    16

    Krasil

    Участник

    Krasil

    Участник

    Регистрация:
    23.10.14
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    16
    Если кому интересно про качество установки окосячки от компании Шувое. Дом брус, толщина 10см. Сразу посоветовали П-образную окосячку. Приехал мастер, все промерил, 10 дней готовили материал под проемы (сушеный массив). 17 проемов под окна и 1 под входную дверь вырезали, а также поставили окосячку за 1 день. Окна - еще полдня. Все за собой убрали. Поставили все красиво и быстро. За 18 проемов материал+работа+установка окон - 143 000 (около 30м2 все световые проемы). В общем рескпект. Не реклама, просто сам долго очень выбирал, в итоге это оказался самый оптимальный вариант цена/качество. Зимой дешевле. Летом к ним сложно пробиться.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    • 2.jpg
Статус темы:
Закрыта.