1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Ariston (общая тема)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.

  1. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Так Т2 битермик...насос должен мешать работать на гвс как минимум.
    ПС как то под феролли домипроджек насос видал...на вопрос-помогло...последовало молчание.
     
  2. SCHUZMAN
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SCHUZMAN

    Участник

    SCHUZMAN

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Ну да, насос там отключается во время работы ГВС, придется сделать насос отключаемым.
    Была даже идея на ГВС поставить отдельно колонку, и что б котел работал только на СО.
     
  3. igor197475
    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357

    igor197475

    Живу здесь

    igor197475

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.10
    Сообщения:
    3.172
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Бор
    Лучше снова неторопом промыть теплообменник...тем более учитывая его конструкцию...совсем не торопом...просмотреть и промыть все возможные "слабые места"...заужения...да и тот же насос разобрать промыть.
     
  4. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    206

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Петровск
    A Aidar, скоро. значит. плату будете ремонтить...тот участок. что ДО "подходящего" реле ...бывало уже такое. не раз...:hello:
     
  5. A Aidar
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    A Aidar

    Новичок

    A Aidar

    Новичок

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Бавлы
    А что может быть если параметры релюшки подходят. Единственное что не подходит это его размер.
     
  6. A Aidar
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    A Aidar

    Новичок

    A Aidar

    Новичок

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Бавлы
    Через сколько должна плата вылететь?
     
  7. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Москва
    Очень часто наблюдаю "от балды" подключенные тёплые полы с насосом подмеса, который создаёт паразитную циркуляцию во время ГВС.
     
  8. SCHUZMAN
    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    SCHUZMAN

    Участник

    SCHUZMAN

    Участник

    Регистрация:
    31.10.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Брянск
    Спасибо, пришел к точно такому же выводу, промыть еще раз теплообменник, а там возможно и насос... Тем более, что промывку делал первый раз в жизни.
    Собрал стенд из моторчика от стиральной машины, намешал антинакипина в воду, подключил теплообменник и запустил все это дело. Через 10 мин контур ГВС лился в полную струю, на внутренней стороне емкости для слива промывочной жидкости, стал образовываться слой из меди :ogo: и я решил, что это уже медь из теплообменника и прекратил промывку. Поставил собрал:)]
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.680
    Адрес:
    Москва
    На днях...может чуть раньше:) А что за проблема с родными реле? Вроде не большой дифсит
     
  10. A Aidar
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    A Aidar

    Новичок

    A Aidar

    Новичок

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Бавлы
    Родной город маленький, просто не нашел. Хотя по-моему ничего страшного, реле это только исполнительный орган, на него поступают команды "вкл, выкл", если характеристики совпадают, думаю проблем не будет. В противном случае обязательно отпишусь.
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.086
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Думаю, что проблемы вполне ожидаемы. И, причем, достаточно хлопотные.
    Ставь "родное" реле обязательно. И проверь параметры катушки реле - это немаловажно для этой платы.
     
  12. Акробат
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Акробат

    Участник

    Акробат

    Участник

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новый Уренгой
    Всё по порядку. Тип вызвал на ремонт, я в настенниках не особо! Но спецов нет! До меня были "спецы" не определились. Горячая вода ОК! отопление не идет, уходит по перегреву. Спецы проверили насос брелоком, сказали крутиться! Я слился, открыл пробку насоса, ротор свободен, но при включении котла не вращается. При вращении отверткой мычит! Всё собрали, заполнились, всё также. Попробовали ещё раз, словили коротыш с выбитыми автоматами! Сняли колодку вместе с кондёром, коротыш пропал! То есть вывод-умер насос?
     
  13. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.028
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Акробат, брелок показывает не вращение ротора а то что напряжение приходит на обмотку. :) Чего гадать, пусть заменят и увидим. :)
     
  14. Акробат
    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0

    Акробат

    Участник

    Акробат

    Участник

    Регистрация:
    17.07.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новый Уренгой
    Менять некому и не на что! г Новый Уренгой, газовая столица), газ в дефиците! Соответственно сервис никакой. В основном дизельные котлы! Правильно напряжение покажет, если насос мычит! Половину обмоток наверно выбило!
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Скорее всего -да! Межвитковое замыкание. Предохранители на плате не сгорели? :hello: