Неполадки котлов Ariston (общая тема)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.

  1. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Доброго времени.
    Ariston clas 24CF. как я понял, после 2008го.
    датчика NTCs нет, на соответствующей клемме пусто.
    что было ранее у другого хозяина, история умалчивает. котел был передан с диагнозом замены насоса.
    заменили насос и теплообменник, котел заработал, но иногда глючил. то выставленный на минимум батареи жарит на всю катушку, то в ГВС "душ Шарко" практикует.
    вчера отопление вообще отрубило, со слов друга (висит у него).
    в общем щас греемся режимом трубочиста :).
    включаю удерживанием резета, за 10 минут разогревает батареи.
    ГВС работает вроде исправно.
    зашел в меню, сбросил настройки. при выходе - сразу ошибку 201.
    в логе тоже она. сбрасывал несколько раз - результат неизменен, ошибка 201 возникает сразу же после сброса меню.
    такое ощущение, что плату неродную подкинули ранее, от более ранней версии котла с третьим датчиком.
    ошибка висит на дисплее где-то с час, потом с индикации уходит.
    котел регулярно пытается включить отопление, зажигается, работает секунд 15-20 и отключается. никаких других ошибок при этом не выдает.
    и так по циклу. зажигается, работает и отрубается.
    турбинку датчика протока и фильтр прочистил.

    вопрос, как такое может быть в приципе? неродная плата?
    и как побороть?
    решит ли проблему прошивка новой версии, и если решит, может ли кто поделиться? программатор есть (занимаюсь стиралками).
     
  2. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.672

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.672
    Адрес:
    Москва
    На 201 не обращай внимания. Температуру случайно не быстро набирает и отключается?
     
  3. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Температуру в реальности или на дисплее? по мойму не особо
     
  4. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Повесил обманку из резистора 4ком, индикация 102 отвалилась, сабжевая проблема осталась.
    нашел два усохших электролита 25в 100мкф, усохли до 10мкф каждый, заменил. проблема осталась.
    сдернул с труб оба температурных датчика, котел стартанул и... не выклчился. рабатает и постепенно стал поднимать мощность горелки (видимо не получая с датчиков инфу о повышении температуры). вручную прикрыл газовый кран на входе, сижу наблюдаю пока за котлом.
    получается, датчики врут? неадекватно завышают показания температуры и котел следую их показаниям отрубается?
     
  5. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Эксперимент с обманом котла провалился, при сдернутых температурных датчиках вываливается в 106 ошибку :)
    Плохая циркуляция или отсутствие теплоносителя: T возв > T под + 10°C
     
  6. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    В пункте меню 830 показывает заданную температуру отопления 40. при любом положении ручки.
    831 - температура на выходе, в момент обычного отключения в районе 50°. в режиме трубочист визуально хорошо мощность горелки чуть выше среднего поднялось до 80° с копейками, затем автоматика прижала грелку и температура пошла вниз.
    832. температура на входе тоже адекватная, 40°, пока не продавил систему и дошла до входа, начала расти до 46° (и дальше пошла бы, но режим трубочиста работает 10 минут).
    дублем повесил внешний термометр, показывает то же самое. в общем сами датчики работают нормально.
    в общем вроде датчики работают идеально.

    теперь вернемся к регулятору. пункт 830 - 40° почему показывает при любом положении ручки?
    и если так, то котел думает, что выставлена 40°? или я неверно понимаю этот параметр?
    сам резистор вроде живой. на ноль ставится, с нуля снимается (трехходовый реагирует). в пункты меню что ввода кода 234 входишь после поворота ручки.
    в обычном режиме поворот ручки в любое положение и в любом направлении вызывает мигающую индикацию "с 0", после актуальную температуру.
    ничего не понимаю...
     
  7. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Проверил переменный резистор регулятора омметром, исправен. подкидывал другие термодатчики, ситуация та же.
    sergey 73 да, вы были правы. при запуске быстро набирает температуру до 48-50° и отключается.
     
  8. AristonThermo
    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    175

    AristonThermo

    Живу здесь

    AristonThermo

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.16
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    175
    Добрый день,

    Датчик NTCs использовался в котлах до июня 2008. Да, код ошибки 201 присутствовал в котлах вышедших позднее, но данная ошибки исчезала через 10-15 сек. После включения котла.

    В вашем случае рекомендуем попробовать поставить плату управления 65109313 – 04, 05 и произвести заново все настройки оборудования.
     
  9. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Эта плата неремонтопригодна? в чем именно неисправность?
    а если после замены платы проблема сохранится?
    заменять платы конечно просто, но к сожалению совершенно небюджетно.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.672

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.358
    Благодарности:
    2.672
    Адрес:
    Москва
    Вас сильно напрягает что несколько секунд горит Err201?
     
  11. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    меня сильно напрягает, что котел не работает, а не индикация 201.
     
  12. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    К тому же индикация 201 гасится 4кОм резистором, подсунутым в клемму вместо датчика.
    да и без резистора пусть она светится на здоровье, лишь бы на работоспособность не влияла.
    проблема совсем в другом.
    просто я описал максимально полно всю известную инфу о состоянии котла, в том числе и про индикацию.
     
  13. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    @sergey 73, подскажите пожалуйста, почему температура быстро поднимается и падает?
    теплообменники?
     
  14. 14201977
    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    14201977

    Участник

    14201977

    Участник

    Регистрация:
    05.12.16
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Когда выставляешь ручкой температуру отоплшения - в любом положении показывает "С 0". после промигается (типа выставил и он принял команду) и начинает показывать (верно) уже актуальную.
    почему так? он ведь должен показывать выставляемую темепратуру?
     
  15. Versal82
    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Versal82

    Новичок

    Versal82

    Новичок

    Регистрация:
    19.12.16
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем привет, ребят помогите найти проблему. Котел Ariston BS II 24 FF при включении горячей воды, через некоторое время в котле начинается свист, позвонил мастеру они дали заключение менять теплообменник по гарантии, хотя котлом пользовались буквально пару недель. Заменили теплообменник и вот спустя неделю опять та же х... (опять свист.