1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Неполадки котлов Ariston (общая тема)

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем bobgari, 05.12.05.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Между нулём и корпусом. Вы же писали, что заземления нет.
     
  2. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Между нулём и проводом заземления 35
    Вольт. По ходу ноль на корпусе. Вот теперь сомнения, можно ли землю вешать вообще такую? Ноль от тп идёт.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Блин. Провод есть. Допускаю. А заземление?
     
  4. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Не понял вопроса. Земля от нейтрали 35 вольт показывает. Боюсь подключать
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    А я вас.
    И тут же
    Так есть заземление котла или нет.
     
  6. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Нет заземления. Подключенного. И не было никогда подключено. Провод рядом лежит. Можно подключить с таким потенциалом?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну вот.
    А это что
     
  8. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Подключено не было. Провод третья жёлтая жила не подключена
     
  9. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Можно ли такую землю на корпус котла вешать? Предположу что сам ноль от тп не ноль.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    В розетке?
     
  11. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Да.
     
  12. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    Я вот что подумал. Может разобраться почему на корпусе ноль висит? Может он виноват?
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Я запутался в вашем подключении. Может вам лучше в тему к электрикам.
     
  14. Олеган1981
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236

    Олеган1981

    Живу здесь

    Олеган1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    14.631
    Благодарности:
    5.236
    Адрес:
    г. Смоленск
    На котле фаза и ноль. Провод заземления не подключал.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну так почему:
    В розетке есть заземляющий провод, если есть то почему не подключил к третьему контакту розетки. Провод то трёхжильный. Или провод то трёх жильный, а заземления реально нет и в лом заведены только ноль и фаза, а заземления не заведено.
    Ну допустим. А своё заземление сделано или тоже нет.
    Забей в поисковик и почитай.
    Системы заземления TN-S, TN-C, TNC-S, TT, IT