Грацио в топку. Я бы тоже взял Интелио из этих трех, со стеклопакетом 44мм и фигурным штапиком. Открою тайну) 44й с. пакет с рамками 16мм, лучший по теплоизоляции и гнаться за 50м уже смысла нет, теплее он не становится.
Спрошу в конторе про стеклопакет 44мм. Если разницы не будет в цене между 44 и 50? То можно и 50-й, хуже не будет?
Понял, 82-ой профиль будет излишним. Как не думать, приходится много думать, ибо "смонтажить" могу так, что придется долго мучиться. Везде разные уплотнители, разные фурнитуры и что самое вожное - разные монтажники/монтаж. Даже самое плохое окно будет работать хорошо, если монтаж будет профессиональным, ИМХО. Лоджия Мелкая, 2 кв. думаю нет смысла присоединять, станет еще меньше после утепления. Наверно сделаю везде SofLine 70 + SofLine 60 или даже WHS на лоджию. У вас расчеты как-то получить можно? Или через сайт, звонок предпочтительнее это сделать?
Что можете посоветовать по таким окнам. ОК 1 - конструкция на чертеже. Разм 90 - дверь, остальное всё глухое. Позиции ОК2 - ОК6 - две створки, одна из них глухая. Нормально ли в таких размерах стеклопакет 40 мм ? Профиль Геалан 8000, снаружи ламинация профиля.
Чтобы собрать такие конструкции из пластика, нужно поставить кучу усилителей т. к. придется делить вдоль и поперек, соответственно ширина в местах соединения будет приличная. Деления связаны с линейными расширениями пластика. Алюминий естественно и надежней и аккуратней.
600*800 - одна створка, Две створки, одна глухая: 1200*1800 1500*1800 1800*1800 Три створки, две глухие справа-слева, середина открывается: 2500*1800 Такие окна имеют место быть ? Вопрос к технологСПК Что такое клтр и какие ужасные последствия ?
Производитель предлагает на ПВХ поставить: 7291 Ребро жесткости 7291 31*109 Белый 2000 7291 Ребро жесткости 7291 31*109 Белый 5000 7710.51 Металл 7710.51 для art. 7291/art.5204 по каталогу 2000 7710.51 Металл 7710.51 для art. 7291/art.5204 по каталогу 5000
Это я понял. Т. е. 1800 высота будет нормально с 40-м стеклопакетом ? Предлагают 44-й, но наверное это уже слишком...
А производитель расчёты на статику не предоставит на эти 5 метровые окна? там lx чудовищный должен быть.