1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Пошла трещина в доме, помогите советом

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем DKNY87, 02.04.15.

  1. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И как?
     
  2. DimDim71
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    DimDim71

    Участник

    DimDim71

    Участник

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Тогда нарисуйте ручкой в сечении армирования ленты[​IMG]очень похоже на отрыв ленты от подошвы по трещинам из-за движения ленты или грунта
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.577
    Адрес:
    Москва
    По 8 штук можно в каждом посте.
    Кода у Вас будет более 50 постов в профильных темах - сможете редактировать.
     
  4. DKNY87
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    DKNY87

    Участник

    DKNY87

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
  5. DimDim71
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    DimDim71

    Участник

    DimDim71

    Участник

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Только сейчас прочитал правильно "Дело в том, что сначала строители залили фундамент под несущую стену совершенно не в том месте. Потом долили. И в итоге тот который первый раз сделали стоит замечательно, а этот непонятно, как они его сделали. На нем стоит стена которая собственно и треснула" - у вас не связана скорее всего внутренняя стена фундамента с наружной ни чем и армирования там тоже не общее, эта проблема которую надо решать, устраивать общее армирования доливать углы на глубину фундамента с совместным армирования, засверлиться в имеемый
     
    Последнее редактирование: 02.04.15
  6. DimDim71
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    DimDim71

    Участник

    DimDim71

    Участник

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Интересно зачем диагональное армирования оно не работает никак. А так мало, вниз три нитки вверх две минимум
     
  7. DimDim71
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    DimDim71

    Участник

    DimDim71

    Участник

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Как армировались углы не помните?
     
  8. DKNY87
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    DKNY87

    Участник

    DKNY87

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    про количество ниток я не знаю. Просто нарисовала как выглядит.
     
  9. DimDim71
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    DimDim71

    Участник

    DimDim71

    Участник

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Есть или нет у вас армирование блоков по 3-4 рядам под окнами и далее армопояс между 1 и 2 этажами?
     
  10. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А пучки арматуры, описываемые в первом посте, это типо сваи? или арматура просто в землю вставлена?
     
  11. DKNY87
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    DKNY87

    Участник

    DKNY87

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    про арморование блоком не известно. А армопояс между этажами точно есть.
     
  12. DKNY87
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    DKNY87

    Участник

    DKNY87

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    не могу ответить на этот вопрос. А какая разница между типа сваи и просто в землю вставлена?
     
  13. DimDim71
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27

    DimDim71

    Участник

    DimDim71

    Участник

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Россия
    Вы писали что трещина пошла на второй этаж это значит что и армопояс треснул между этажами? Или его всетаки
    нет
     
  14. PROrab82
    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415

    PROrab82

    Строитель

    PROrab82

    Строитель

    Регистрация:
    26.09.09
    Сообщения:
    1.350
    Благодарности:
    415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Свая это железобетонная конструкция, а вставленная арматура в землю, это "ничто".
     
  15. DKNY87
    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    DKNY87

    Участник

    DKNY87

    Участник

    Регистрация:
    02.04.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    @DimDim71, вы меня озадачили. По всем наружным стенам пояс есть 1000%, а вот по этой мне кажется что есть. По крайней мере до сегодняшнего дня я была в этом уверенна