1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 13

ЛОС KoloVesi отзывы пользователей, вопросы по эксплуатации

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем As2914471, 02.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. МихаилSSW
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703

    МихаилSSW

    Живу здесь

    МихаилSSW

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВодоУслуги, ну естесственно - вход - чистый воздух,
    выход - то что получилось...)
     
  2. ABaldini
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    ABaldini

    Участник

    ABaldini

    Участник

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Попробовал набросать схему...

    Суть: основной стояк со второго этажа идет рядом с дымоходом котла (Schiedel Uni). тот - с вент. каналом. насколько я понимаю, вент. канал в дымоходе - исключительно для "охлаждения", газовщики запрещают его использовать, как минимум, даже для вентиляции из кухонной вытяжки за стеной. но и. может быть, можно пустить в нем трубу фановую?

    вопросы:
    1. по схеме - вообще нормально ли делать так фановую трубу (или не совсем верное расположение по сути?)

    2. верно ли я понимаю, что при трубе 110 от унитазов и такой же - основной, фан не должен быть меньше? просто не уверен, что "110 влезет" в вент. канал дымохода)

    3. главный во всей затее вопрос, наверное: а так вообще можно? кто-что пишет. основная тема - нельзя совмещать вообще. возможно, я не очень правильно представляю себе предназначение вент. канала в этом дымоходе?
     

    Вложения:

    • схема канализации.jpg
  3. МихаилSSW
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703

    МихаилSSW

    Живу здесь

    МихаилSSW

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если бы вы ещё метры нарисовали, цены бы вам не було...)
    110 размер - гарантировано не забьётся изморозью зимой.
    У вас вся трасса идёт "тёплым" путём... Попробуйте...
    Есть диаметр 75... Чуть реже продаётся...
     
  4. ABaldini
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    ABaldini

    Участник

    ABaldini

    Участник

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    по метрам: от дома до бабайки - метров 14 будет.
    по дому (в фундаменте утепленном и под террасой) - 15м. вертикальный стояк на второй этаж - 3м, горизонтальный участок со второго этажа под уклоном - 5м. ну, соответственно, если брать из вертикального стояка и "пихать" в вент. канал - там до выхода на крышу точно метров 5 будет

    по горизонтали выход вентканала по 3-5м удален от окон ближайших, но вот будет совсем рядом с террасой (балконом) на 2 этаже...
     
  5. МихаилSSW
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703

    МихаилSSW

    Живу здесь

    МихаилSSW

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    34м в горизонте, и 3+2=5м вертикаль... Нуу... Это пусть корифеи ответят за тягу...
    У соседа в примерно таком раскладе тянет очень хорошо.
    У меня горизонтальное плечо меньше...
     
  6. ABaldini
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    ABaldini

    Участник

    ABaldini

    Участник

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Беда в том, что не вытащить никак канашную тягу. вентканал в шиделе - один. и это - с дымоходом котельной. насколько я понимаю, из котельной обязательно должна быть "вентиляция"...и занимать канал нельзя больше ничем. газовщики запретили даже в этот вент. канал вытаскивать вытяжку кухонную напротив через стенку
     
  7. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.542
    Благодарности:
    12.947
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Значит снаружи дома по стене в утеплённом декоративном кожухе из крышнаго железа.
     
  8. ABaldini
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    ABaldini

    Участник

    ABaldini

    Участник

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    Спасибо всем за ответы по фановому) буду решать

    но и...тут меня ждал ЕЩЕ один сюрпрайз:) выход канальки из фундамента - около 1м от уровня земли...варианта два: версия лонг (если не ошибаюсь, 1.2м вход)...или обычная версия, но "углубленная" декоративно в грунт. есть ли серьезные минусы у второго варианта? просто "визуально" приглянулся мне больше, учитывая, что крышка меньше будет торчать над землей. понятно, что надо будет предусмотреть отсутствие подтапливания талыми водами итп

    и еще установщики хотят сначала пустить выход из ЛОС в колодец, а из него - на глубине более метра - уже в ливневку...не "взмэрзнет" ли колодец, как говорили строители из Украины:)
     
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966
    Адрес:
    Москва
    Зачем посредник, т. е. кольцо? Какую функцию оно выполняет?
     
  10. ABaldini
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    ABaldini

    Участник

    ABaldini

    Участник

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    "мы так всем делаем". функцию "спуска" далее под глубину промерзания, чтобы не врезаться из ЛОС сразу в ливневку под дорогой
     
  11. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966
    Адрес:
    Москва
    "Мы всем так делаем" не аргумент. Зачем кольцо, так и не понял.
    Если врезаться из ЛОС прямо в ливневку, тогда что будет, какие минусы?
     
  12. ABaldini
    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2

    ABaldini

    Участник

    ABaldini

    Участник

    Регистрация:
    02.03.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    2
    буду уточнять

    но куда больше беспокоит идея "заглубить" ландшафтно установку ЛОС, чтобы не брать версию ЛОНГ
     
  13. Дфуке
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Дфуке

    Участник

    Дфуке

    Участник

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Kandalaksha
    Купил Коловеси 5. В скором времени планирую монтаж.
    Т. к. живу в мурманской области и глубина промерзания грунта у нас =2м, то планирую копус станции обклеить по кругу пеноплексом толщиной 50мм. Как считаете, оправдано или нет? Опасаюсь, что даже при наполнении емкости наполовину, есть риск замерзания.
    Или может мне надо было купить версию с принудительным отводом очищенной воды?
    Я взял самотечный вариант.
     
  14. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.854
    Благодарности:
    17.966
    Адрес:
    Москва
    В КолоВеси есть два отвода, установите насос и подсоедините к трубе ПП 25, вот и принудительный выброс.
     
  15. Дфуке
    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Дфуке

    Участник

    Дфуке

    Участник

    Регистрация:
    12.09.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Kandalaksha
    А какой насос порекомендуете?
     
Статус темы:
Закрыта.