    В доме не стал устанавливать (щит управления) по причине того что в этом случае необходимо будет резать провода насосов (удлинять), сверлить доп отверстия (для кабелей двух насосов и обогрева) в стене дома. Сейчас из дома выходит только два кабеля - один напряжение 220 v, а другой сигналка.
     
  2. Dima2055
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    Dima2055

    Участник

    Dima2055

    Участник

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    ВодоУслуги, извиняюсь, что то я не разобрался с функцией цитирования и все мои ответы (за исключением последнего) на ваше сообщение оказались в вашем сообщении.
     
  3. Dima2055
    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    Dima2055

    Участник

    Dima2055

    Участник

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    Star78, согласен вами полностью - контролировать то в чем не разбираешься - невозможно!
    Я во время монтажа (точнее его заключительной части) отходил как раз для того что бы вывести из дома электричество и получил то о чем написал ранее.
    Заранее вывести электричество значит (в моем случае) вывести его из дома и убрать в гофру что бы во время монтажа не уходить и не тратить на это время.
    Все люди (в т. ч. установщики) разные и для меня например тоже норма если во время монтажа заклеить отверстия что бы не насыпалось песка в станцию, а для кого то это - "ничего страшного "!
    Кстати прочитав ваше сообщение (в этой теме до начала монтажа) я обратил внимание установщиков на то что бы они были аккуратнее и не насыпали песка в станцию через отверстия. Вам спасибо!
    Всем добра!
     
  4. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417
    Адрес:
    Москва
  5. Юра1276
    Регистрация:
    13.07.11
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    119

    Юра1276

    Живу здесь

    Юра1276

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.11
    Сообщения:
    341
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Dima2055, не вижу ничего криминального, отпишитесь когда запустите и пользуетесь, я запускал осенью, у вас есть время на хороший запуск.
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.366
    Благодарности:
    12.812

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.366
    Благодарности:
    12.812
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Очень просто. Определяете для себя нулевую отметку, как считаете нужным и закрепляете на фундаменте держалку под лазерную указку на энтом уровне. И отстреливаете уже весь огород, а не тока отдельную бабайку.
     
  7. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.314

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.849
    Благодарности:
    19.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже профессионалы работают не идеально.

    Я недавно столкнулся с профессионалами - вроде говорят 9 лет работают, но все как то не так - песок только под трубой, уклон на глаз. Часто профессионалы ставят как для себя - я например знаю что с трубой все нормально будет и при уклоне 3 см на метр, с бочкой ни чего не будет если она стоит не много не по уровню на 2-3 см, и для себя мог бы так сделать (да собственно и сделал).

    Но когда работаешь за деньги, надо придерживаться нормативов и требований тех паспорта. Кабель должен быть в гофре (черной), бочка должна стоять по уровню, обсыпана ЦПС (это требования тех паспорта Коловеси) - требуйте соблюдения требований тех паспорта. Возможно монтаж обойдется дороже, но не надо экономить на гарантии.

    ЦПС 1 к 5 это 6 мешков цемента на куб песка. Когда Вам везут 5 мешков цемента на обсыпку станции, значит 1 к 5 ни как не получится, даже 1 к 8 не получится.

    Купили дешевый монтаж - будьте готовы к тому что получите не высокое качество.
     
  8. evhatredis
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    evhatredis

    Участник

    evhatredis

    Участник

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    @Dima2055, а кто хоть ставил то?
     
  9. Star78
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Star78

    Участник

    Star78

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Начали пользоваться станцией, пока в вялотекущем режиме-2 человека по выходным. Сначала не обращал внимания, ну журчит себе и журчит, потом понял что работает станция постоянно без пауз. Удивился, залез внутрь, проверил насос, подающий сток на аэрацию, таймер работает, все корректно. Оказалось, постоянно молотит второй насос, который на выброс. Поплавок заклинило, он застрял между ограждением насоса и стенкой станции, вода на низком уровне. Места там очень мало, я вообще не понимаю как поплавок может быть в свободном положении чтобы выполнять свою функцию. Позвонил монтажникам, ответили невнятно что в ближайшее время заедут, разберутся. Может кто то подскажет как отрегулировать положение поплавка?
     
  10. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417
    Адрес:
    Москва
    У Вас станция с новой полкой и пирамидальной камерой или старые, с насосом ДАБ?
     
  11. МихаилSSW
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703

    МихаилSSW

    Живу здесь

    МихаилSSW

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Star78, я делал так: поворачивал/пристраивал насос по смыслу, наливал воды до срабатывания, смотрел на результат.
     
  12. Star78
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8

    Star78

    Участник

    Star78

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВодоУслуги, думаю что новая, с насосом Педролло, визуально просматривается рамка, в которой находится насос, про пирамиду не обратил внимание, завтра гляну...Михаил SSW, спасибо, к сожалению я тупой в плане техники. Между рамкой для насоса и стенкой станции очень маленькое расстояние, поплавок ложится набок и попадает в эту щель. Я правильно понимаю что он должен находиться над рамкой для насоса в свободном положении?
     
  13. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417
    Адрес:
    Москва
    Днем сниму видео, вечером выложу.
     
  14. МихаилSSW
    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703

    МихаилSSW

    Живу здесь

    МихаилSSW

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.15
    Сообщения:
    1.517
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Star78, конечно, движение поплавка должно быть свободным. Разверните насос.
     
  15. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    21.290
    Благодарности:
    17.417
    Адрес:
    Москва
    @Star78, из-за погоды не получилось снять видео. Надеюсь завтра получиться.
     