    Доброе время суток. Подскажите пожалуста, у меня Купер про турбо 22. Работу котла хочу настроить по параметру уходящих газов, но не могу найти информацию какая температура оптимальная этих газов должна быть, сейчас поставил рандомно 250 градусов, пока тепло проветрить не особо хочется. Буду топить березовыми дровами сухими,. Никак не могу найти информацию именно про наш котел с турбиной... Подскажите пожалуйста, может есть люди которые уже настроили электронику данного котла
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @XauSz, котел напрямую на СО будет работать?
    Или через ТА? Или через БЕ/ЕГР?
    Турбинированный Куппер ПРО только недавно вышел на рынок, - еще опыт/статистика не набраны?
     
  3. XauSz
    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    XauSz

    Участник

    XauSz

    Участник

    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Котел подключён к батареям и к бойлеру косвенного нагрева и все. Дымоход выходит через крышу. Электронику настроил по датчику уходящих газов, сам датчики врезан в трубу после шибера. Получается как только температура газов достигает 250 градусов котел переходит в работу. Порочита на форуме что нормальная температура газов я так понял примерно 150градусов (но может что-то не так понял). Даже если нету электроники, обычный купер про стоит, может кто то делал замеры и выбирал оптимальный вариант? В инструкции нету информации ппо газы эти.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У меня 22 ПРО (не Турбо и не 2.0 версии, а обычный). Работает по Т дымогазов. Но, у меня он работает на зарядку ТА, а не напрямую в СО. Поэтому, режим топки сильно отличается от "традиционного". Уставка Тдг =375-:-400град.
     
  5. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380
    Адрес:
    Москва
    так же. но поправкой что при холодном старте котел работает сначала на только на со и только потом начинает заряжать буфер. думал турбосет поставить. пока руки не дошли. маленький вентилятор на пробу перед поддувальной дверцей показывает не плохой результат.
     
  6. XauSz
    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    XauSz

    Участник

    XauSz

    Участник

    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Интересно. Понял спасибо за ответ, тогда мои 250 градусов не такие и большие получается. Насмотрелся видосов в Ютубе и там цифра была в 150. Но я так понял от котла много зависит, странно что в инструкции не пишут ничего.
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380
    Адрес:
    Москва
    если вас не затруднит - отпишитессь по работе котла с наддувомом. как раз скоро похолдает и подтапливать придется. как они в режиме медленного горения себя ведут хорошо известно. и еще вопрос - сколько проводов подходит к турбинке ? 2 или 5 ?
     
  8. XauSz
    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    XauSz

    Участник

    XauSz

    Участник

    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Скоро холода, наверное начну потихоньку топить, хорошо отпишусь. Буду топить березой. Еще хочу попробовать купить брикеты березовая пыль ruf
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @XauSz, берите хвойные. Они дешевле и ими лучше котел топится (почти 11часов в режиме медленного горения, при уличной чуть выше 0, Ттеплонос =55град (ниже - будет конденсат в топке) и Тдг =150-:-180град).
     
  10. XauSz
    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    XauSz

    Участник

    XauSz

    Участник

    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Понял, спасибо я думал что хвойными вообще топить нельзя, так как образуется сильный нагар, забиваться дымоход быстро и сильно.
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380
    Адрес:
    Москва
    дело в температуре в котле ! Будет к примеру +/- 50*. ВСЕ жесточайше зарастет на любом топливе ! Увы проверено. на себе тоже...а при 70 по носителю в котле ничего !
     
  12. XauSz
    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    XauSz

    Участник

    XauSz

    Участник

    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Понял. Спасибо за ответ, я планирую топить котел минимум на 60 градусов, включение насоса настроил именно на эту температуру. Протопил вечной пару раз, конечно есть налет продуктов горения на всем котле, но его можно почтисть, конденсата главное не было). Я первый год буду жить зимой на даче, прям уже хочется чтобы холодно было снег. Котел топить ухх.
     
  13. XauSz
    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    XauSz

    Участник

    XauSz

    Участник

    Регистрация:
    27.08.22
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Подскажите пожалуйста, а на сколько хватает одной закладки дров? Я понимаю что зависит от многих факторов, но все же... Очень очень приблизительно
     
  14. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    13.707
    Благодарности:
    21.380
    Адрес:
    Москва
    площадь. к-во батарей (радиаторов) труба (диаметр/материал) в радиаторной обвязке ?
    никак ! протопите сейчас !(к примеру ес-но) и в -15 мороза. Огромная разница ! Вот потому и пришел в буферу (ТА/ЕГР.БЕ) разные названия. @DiJo, сразу. Хорошо по вашему вопросу _ОООчень примерно ! при теплопотерях дома (СО) +/-5-7 квт/ч (100м2) при темп. на улице -10*и полностью прогретом доме - битком набитого 36 квт куппера на всю ночь не хватает. резервный врубается. а вот даже с 300л. буфером -хватает ! вес и кубы дров не считаю :hello:.в процессе -добавляю еще 300л. вот тут и наддув заинтересовал ! НАСКОЛЬКО ЦЕЛЕСООБРАЗНО ? и сколько проводов к турбине идет ? если 5 - с датчиком холла) плавно изменяемые обороты. У плюма разные контроллеры !
     
  15. Vnuk22
    Регистрация:
    24.09.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Vnuk22

    Участник

    Vnuk22

    Участник

    Регистрация:
    24.09.22
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Сосед-сантехник твердит, что от купера про почему-то нельзя напрямую тянуть трубы в дом к радиаторам, якобы обязательно должна быть сначала большая буферная емкость.

    У Теплодара нашел какие-то рекомендации на этот счет, но не прям вот такие строгие.

    Подскажите, где можно почитать про эту тему? Насколько критичная для котла такого типа какая-то буферная емкость? Не хочется заморачиваться с баком и двумя насосами, когда можно напрямую подключить...
     
Статус темы: