1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8

Куппер Про. Новый котел от Теплодара

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Obuhov82, 06.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    На систему Отопления смесительного типа, на котёл антиконденсатный разделительного, он четко держит 60- 65, тут без претензий, правильно он стоит
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Сомневаюсь!
    Если он стоит на обратке, то работает, как регулятор температуры, а не как антиконденсационный.
    И поскольку
    , то Вы и не можете нагреть ТА.
    Фото выложите - как стрелки (или буквы, или значки) на нем направлены? Какая к котлу, какая к ТА, а какая к байпасу?
     
  3. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    Понимаете, если жарить котёл, то он или закипит или будет заряжать ТА ...или греть дымовую трубу, если не установлен КОЗЫРЁК. @baltazar1963, Козырёк стоит?
     
  4. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Антиконденсатный он на то и нужен, чтобы не пускать в котёл теплоноситель не менее 60 градусов, стоит он правильно, на обратке.
    Козырёк конечно стоит
     
  5. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Вот разделительный и смесительный, стоят правильно!
     

    Вложения:

    • 34B176C9-A964-4D59-B389-F1F17729F1F3.jpeg
    • CDDA6AB4-348C-4EEE-BC6B-02319D2C9887.jpeg
  6. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Да на фотках бочка слева, котёл справа
     
  7. Андреч888
    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    16

    Андреч888

    Участник

    Андреч888

    Участник

    Регистрация:
    08.04.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Вологда
    У меня по диагонали подключено, проблем не замечал.
     
  8. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    @baltazar1963, при работе на ТА какую температуру выдаёт котёл и в течении какого времени (продолжительность) эта температура держится?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Роль антиконденсатного клапана может выполнять как разделительный, так и смесительный ТСК. В зависимости от того, какого он типа (разделительный или смесительный), монтируется он строго на обратку (если он смесительного типа) или строго на прямую (если он разделительного типа)!
     
  10. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    При работе на подаче от котла от 60 до 70, выше ну никак
     
  11. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Вот так и у меня, что же здесь неправильного?
     

    Вложения:

    • 499EA5C5-FA7C-41C4-9CB9-ADE6E4A3836F.jpeg
  12. Беляк1967
    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153

    Беляк1967

    Живу здесь

    Беляк1967

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.17
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    153
    а тогда температура входа в котёл сколько?
     
  13. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    Не менее 60, это клапан работает
     
  14. baltazar1963
    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0

    baltazar1963

    Участник

    baltazar1963

    Участник

    Регистрация:
    21.10.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    0
    И какая температура на термометре котла?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.703
    Благодарности:
    18.502
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так прочитайте внимательно - тип клапана указан. "Смесительный"! А не "разделительный". Если у Вас клапан "разделительного" типа - он должен стоять не на обратке, а на прямой. Вместо тройника, а тройник - на обратке.
    Я не зря просил фотку " со стрелками (буквами/ значками) на клапане".
     