1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

Выбор насосной станции - 3

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Space17, 07.05.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Tomiltsev
    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Tomiltsev

    Участник

    Tomiltsev

    Участник

    Регистрация:
    04.11.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ступино
    Добрый вечер.
    Возможно, и мне поможете добрым советом.
    Есть колодец 14 колец, вода последние 2-4 кольца, дебит 1 кольцо в сутки.
    От колодца до дома 35 м, на выходе колодца запланирован отбор воды на полив.
    В доме потребители:
    Раковина 3 шт, душ 1 шт, унитаз 2 шт, из них 1 раковина и 1 унитаз на 2 этаже (+3 м), пользование вечерне-ночное, когда точно не будет полива.
    Возможно ли совместить без ущерба комфорту полив и водоснабжение дома?
    Что лучше- система с гидроаккумулятором или с блоком автоматики типа WILO FluidControl?
    По ощущениям насос нужен что-то типа Водолей 0,5-50.
    Заранее большое спасибо за совет и помощь в выборе.
     
  2. san4es48
    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13

    san4es48

    Участник

    san4es48

    Участник

    Регистрация:
    05.05.14
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Липецк
    В субботу запускал эту станцию с отцом (это целая история, так как мы не специалисты, станцию подключали, и запуск у нас затянулся часа на 4 :close:, но все-таки разобрались: оказалось что мы плохо загерметизировали соединения и недостаточно стравливали воздух, приходилось раз 10 воду подливать в станцию чтобы стравился весь воздух и пошла вода.), так вот глубина скважины у нас 10 метров, зеркало на 4,5, скважина под домом как и насосная станция, пока погонял её пару часов за это время наполнил бак 2,5 м3 и различные бочки на участке, причем длина шланга из подвала до бочек с баком была около 25 метров. Напор отличный, примерно за 20 секунд ведро 12 литров набирается.
     
  3. davidoff_vlg
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    davidoff_vlg

    Участник

    davidoff_vlg

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    Спасибо, подожду еще мнения.
     
  4. Евгенидзе
    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    Евгенидзе

    Участник

    Евгенидзе

    Участник

    Регистрация:
    03.11.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Подскажите пожалуйста, при уровне воды ниже 10 м. вариант с "погружной насос-накопительводы-станция подкачки" единственный или есть еще пути решения? Или к примеру есть возможность подобрать насосы по производительности и синхронизировать их?
     
  5. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944
    Адрес:
    Уфа
    Только погружной насос, если использовать насосную станцию её нужно будет располагать на берегу. Например можно установить Dab Aquajet 132.

    В принципе, да.
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944
    Адрес:
    Уфа
    Ориентировочно вам нужен насос со средним напором от 35 метров и средней производительностью 1,9 м3/ч. Например Dab Aquajet 102 (112), Pedrollo JCRm 15M - 24 CL.
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944
    Адрес:
    Уфа
    Пожалуй, Вы правы.
    Однозначно нельзя ответить на этот вопрос, всё будет зависеть от суммарного расхода на полив и потребителей в доме.
    В ваших условиях только РД и ГА. Впрочем можете скомбинировать: контроллер + ГА и РД. Получите защиту от сухого хода.
     
  8. Alexfatum
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    53

    Alexfatum

    HomoSapiens

    Alexfatum

    HomoSapiens

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    93
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Красноярск
    Спасибо за ваш ответ! Вы очень помогли!
    Почитал отзыв по данной модели, пишут что вода внутри ржавеет, при длительном простое. Это какой-то конкретный брак, или обычное дело?..
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944
    Адрес:
    Уфа
    Да, обычное дело, корпус ведь из чугуна, чтобы этого не происходило выберите модель INOX, то есть с корпусом насоса из нержавейки.
     
  10. Patrol197
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Patrol197

    Участник

    Patrol197

    Участник

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район
    @Андрей 203, Спасибо за оперативный ответ.
    Согласен с Вашим ответом.
    Еще два вопроса если можно.
    1. В описании к Pedrollo JCRm 15M - 24 CL написано (автоматика слежения за уровнем воды). Я так понимаю это РЗХС, а у НС Dab Aquajet 102 (112) такой защиты нет?
    2. На даче часто отключается (или отключают) электричество, могу предположить, что есть и перепады напряжения. Как защитить НС или минимизировать это? (помню что где то читал на форуме)
    Благодарен за ответы.
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944
    Адрес:
    Уфа
    Нет.
    Установить стабилизатор напряжения с выходной мощность в 3 раза большей, чем потребляемая мощность ЭД насоса.
     
  12. davidoff_vlg
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    davidoff_vlg

    Участник

    davidoff_vlg

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    @Андрей 203, Добрый день! По моему вопросу, ничего не посоветуете?
     
  13. Patrol197
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    Patrol197

    Участник

    Patrol197

    Участник

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    МО, Клинский район
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.386
    Благодарности:
    35.944
    Адрес:
    Уфа
    @davidoff_vlg, вам нужен насос со средним напором 40 метров и средней производительностью от 4,5 м3/ч при коэффициенте использования потребителей 0,7. Возникает вопрос, а хватит ли дебита колодца для такого расхода? Пусть даже коэффициент одновременного использования будет 0,5 необходима будет подача более 3,2 м3/ч.
    Трубу можно применить ПНД32.
     
  15. davidoff_vlg
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2

    davidoff_vlg

    Участник

    davidoff_vlg

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    2
    @Андрей 203, Вода в колодце пополняется довольно быстро, в перспективе будем ставить накопитель. Из тех моделей, что я написал какую-нибудь можете порекомендовать или посоветовать более подходящую НС?
     
Статус темы:
Закрыта.