    Помогите с возникшей проблемой люди добрые!
    Котел Buderus Logano G124-32 WS, мозги 2107, периодически возникает и горит "ошибка горелка def". Сам коте после отключения от сети и даже вручную, через кнопку зажигаться не хочет... Слышно, как газ идет, а щелчков пьезоэлемента нет. Раза с третьего только разжигается, потом снова, какое то время (день-неделю) работает нормально. Грешил на "провалы" электросети, поставил ИБП, а в прошлую ночь, он опять отключился... Всё бы ничего, если бы постоянно проживал в доме, а так приходится по СМСке от "Бастиона", когда ОЖ остывает до 18 градусов, ехать за 50 км, оживлять котел. Газовщики приезжали, померили-покрутили, сказали, что всё в норме, а проблема осталась.
    Буду признателен за любой совет!
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @АлександрМаркин, вам сервисник нужен, а не газовщик.
    если газ идет, а нет искры проблемы могут быть:
    - автомат розжига
    - трансформатор розжига
    - запальный электрод
    - кабель
     
  4. АлександрМаркин
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    173

    АлександрМаркин

    Живу здесь

    АлександрМаркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет!
    Газ только, что (1.5 месяца назад) подключили. Так, что и газовщик и сервисник - одно лицо...) Договор на обслуживание, пришлось с трестом заключать, иначе бы газ не подключили, вот такой "сервис"...
    Скажите, а по опыту, как часто такие проблемы с этими котлами возникают? На всякий случай, что бы знать, к чему готовиться.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Крайне редко. Особенно с новыми. Наверное за 10 лет штук пять было проблемных. Но... хотелось бы ошибиться, но "трест" вряд ли сможет даже диагностировать проблему, не то, что её решить.
     
  6. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @АлександрМаркин, а кто продал, кто смонтировал, кто осуществил запуск и наладку - они то где?
    или котел без гарантии?
     
  7. Vadim 65
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    25

    Vadim 65

    Живу здесь

    Vadim 65

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А датчик температуры, от которого будет включаться насос рециркуляции ГВС, его надо ставить отдельно или это датчик бойлера AS1? Поясните плиз по этому вопросу. А то я хотел поставить насос с таймером, но есть ещё и с датчиком температуры. А то вдруг этот датчик уже есть и нет смысла в насосах с этими функциями. Просто хочется сделать так, что бы можно было регулировать температуру в полотенцесушителях и они летом не жарили на всю катушку!)
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нет, этот датчик не относится к автоматике Будерус.
     
  9. Juryz
    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18

    Juryz

    Живу здесь

    Juryz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.12
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Как-то давно мы уже пытались решить вопрос по удаленному управлению температурой в помещении (мне это актуально) и как мне кажется я придумал самый простой способ. Нужно установить два BFU, на одном задать ночную температуру, а на втором дневную и каждый BFU подключить на 2107 но в разрыв двух кабелей идущих к разным BFU поставить перекидное реле и подключить его к GSM сигнализации. Если Вам нужно температуру понизить отправляете команду на GSM сигнализацию и замыкается контакт на BFU с ночным режимом если нагреть помещение, то замыкаем контакты на BFU с дневным режимом. Реле перекидное так, что два BFU одновременно работать не будут. На барахолке купить BFU можно за 2500руб. так, что не дорого получится и внешний вид не испортят, главное ровно повесить...
     
  10. Vadim 65
    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    25

    Vadim 65

    Живу здесь

    Vadim 65

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.14
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда как реализовать регулировку температуры в полотенцесушителях? У меня циркуляции на ГВС не будет-потребители рядом с бойлером. Только из за полотенцесушителей всё затевается.
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    термоголовки
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    RTL?
     
  13. АлександрМаркин
    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    173

    АлександрМаркин

    Живу здесь

    АлександрМаркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.12
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    @Buderus71, котел на гарантии. Покупал у дилера, котел "белый" правда, когда его уже доставили-спустили в цоколь-распечатали-установили, на коробе увидел надпись, что произведен в Чехии... Котельную собирал частный мастер, по рекомендации знакомых, сделал вроде всё грамотно, подключали "спецы" из треста. Запустился сразу, без проблем, потом начал отключаться понижающий клапан в ГРП (к дому подходит среднее давление). Поскольку ГРП на момент пуска газа на стене дома провисел три года, из гарантии вышел. Поставили новый клапан. Отключаться перестал и теперь, вот... Кстати, подскажите, датчик давления газа на котел ставить не стали, может в нем загвоздка, или он только при работе от баллонов используется?
     

    Вложения:

    • DSC_0389.jpg
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @АлександрМаркин, все правильно, чугун льют в Германии, а окончательная сборка в Чехии.
    Ну все белое, тогда честное слово не понимаю, зачем лечить аппендицит по интернету? Есть какая то проблема, звоните в сервис, приедут разберуться. Заводская неисправность - ремонт бесплатный, косяк монтажа и т. п. - ну что ж поделать. Зачем в интернете то искать лекарство от всех болезней?
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    По монтажу - 2107, стрелка, сапомапьные насосные группы, гофра - где логика, где смысл?
    Дилер похоже просто торгаш, нормальный бы продал со своим монтажем
     