1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6

Buderus - 3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 09.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Да. Или "вырезка" гидрострелки.
    Можно конечно написать умнО: "Производительность насоса котлового контура должна быть на 10% выше производительности насосов отопительных контуров", но это значит нарваться на следующую серию вопросов:) Думаю подойдёт Grundfos UPS 25-60.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это ещё не самое страшное. Вон какой проект я как-то видел. Причём непосредственно в котельной, которую смонтировали согласно ему:) проект ё.JPG
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    Дешевле - вырезать
    Правильнее с учетом текущих вложений - насос и скорее всего FM442, если 3 контура отопления + бойлер
     
  4. Димa
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130

    Димa

    Живу здесь

    Димa

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Москва
    Други! Простите за наглость, но не осилил все 107 страниц.
    Подскажите, пожалуйста (!), чем выносным регулируют теперь в лучших домах котел Logamax U072 (по температуре в комнате). В начале речь шла про Дельту, но она была на грани исчезновения. Сейчас можно купить "Комнатный модуль Simple MMI 7 Days, 7-дневный программируемый, проводной, Buderus 7738700056 " за 5 т. р.
    Это настоящий шанхайский барс или есть ситечко получше?

    И комплект подключения бака-водонагревателя AS1, чем отличается от AS 1.6 ?
     
  5. Jugend
    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Jugend

    Участник

    Jugend

    Участник

    Регистрация:
    10.11.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    вы имеете ввиду ещё один модуль 442 нужно ставить?
     
  6. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    [QUOДумаю подойдёт Grundfos UPS 25-60.[/QUOTE]

    А точно 25-60 подойдет? судя по проекту (правда плохо видно) на контурах стоят 32-80 2шт и 32-40 1шт?
    Кстати а проект то точно ваш? Котелок то явно не 28кВт
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Фото схемы приведено в качестве иллюстрации, что встречаются в природе уникумы, даже не проектирующие установку котлового насоса при использовании гидрострелки:) К обсуждаемой проблеме относится только это.
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    если у вас у всех 3-х контуров разные графики и временные программы - да
    если 2 насосные объединены в один отопительный контур в автоматике - то можно не покупать
     
  9. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.335
    Благодарности:
    4.720

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.335
    Благодарности:
    4.720
    Адрес:
    Киров
    У меня нет сертификатов и на сайте меня никто не рекомендует, да и подешевле не сильно беру за работу, однако пока ни одной претензии не было. :|:
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    гидрострелка (на фото котельной(!), не страницы из проекта) - рекомендуемый расход - до 3-х кубов в час, расход 25-60 2,4 - 55 кубов в час. Так что - вполне.
     
  11. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Глэн, грамотному мастеру, отвечающему за свою работу и дорожащему своим именем - корочка не нужна :hndshk: Но получить для красоты стоит, к тому же просто пообщаться например с Володей Гайдамакиным
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.848
    Благодарности:
    21.377
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ты Вову в Киров спровадить хочешь? :)] Хотя там замечательные грузди солят...
     
  13. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.335
    Благодарности:
    4.720

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    6.335
    Благодарности:
    4.720
    Адрес:
    Киров
    @Buderus71, @Mijjgan, побывал я в Боштермотехнике или как там их зовут... хотел напрямки котелок прикупить для заказчицы, культурно отказали и к диллеру отправили, который с супергипермегаскидкой продал мне котелок дороже, чем я потом увидел в розничном магазине сантехники...
    Очень мало приятности от общения осталось, разве только память... карандашик и пара каталогов. Теперича я туды не горю желанием ехать. Вот такое представительство в граде Кирове. :hello:
     
  14. lolikt
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    lolikt

    Участник

    lolikt

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Луховицы
    Чертова работа через букву читаю. понял уже свою ошибку. Спасибо.
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Mijjgan, а почему бы нет? А могу и в Тулу пригласить. Вова, был у нас 2 недели назад. У нас класс пусть и маленький, и я еще никак его до конца не запущу (позор на мои седую голову). Но оборудование уступает разве только московскому классу :|:
    @Глэн, и на старуху бывает... Ценообразование это больная тема...Но люди разные работают.
     
Статус темы: