    Добрый вечер! Вопрос к спецам Buderus.
    Проблема: хлопок при выключении котла. Возможно кто-то с этим сталкивался уже.
    Котел - старичок напольник logano G124X. Работает на сжиженном газе с газгольдера. Соответственно стоят правильные форсунки. Проблема началась в начале октября, когда начал включать режим бойлер с отоплением. До этого прошлую зиму котел работал без проблем.
    Сначала грешил на качество газа, но после новой заправки проблема осталась. Местный специалист предположил что слабая тяга в дымоходе, сделали ревизию, нарастили немного трубу, в результате тяга улучшилась, но котел по прежнему хлопает. Хлопок идет из второй слева горелки, как раз под запальником. Недостаток притока также исключаем, открывали окно в котельной - без результата.
    Пробовал заменить блок запальное устройство (был старый комплект..) - без результата.
    Давление на газовой арматуре регулируется, причем когда уменьшаешь - хлопок сильнее.
    Добились уменьшения хлопка и даже его отсутствия только когда заменили форсунки с большим отверстием (для обычного магистрального газа) две из четырех по средине. Но при этом через некоторое время электроды запальника стали обрастать угольным пеплом (оказалось что подгорает асбестовая? прокладка - типа прессованной стекловаты). Соответственно начинает срабатывать автоматика и котел останавливается. Замучился вставать среди ночи продувать электроды и перезапускать котел, поэтому поменял обратно форсунки и привыкаем к хлопкам.
    Когда было не холодно, снял блок горелок, почистил от гари как смог, пропылесосил дно. Ничего не изменилось.
    Что еще может быть причиной? Мои предположения дилетанта:
    1. Проблема в газовой арматуре (клапан с редуктором)?
    2. Прогорела асбестовая прокладка на блоке горелок? Может ее надо сажать на герметик специальный?
    3. Что-то случилось со второй горелкой. деформировалась, засорилась внутри? Как узнать? С виду все нормально. Ее можно как-то снять почистить внутри?
    Буду благодарен любому предположению! IMG_20160109_212827.jpg IMG_20160109_212723.jpg
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @ЮрийИ1973, слов много, не информативно фото, конкретики маловато.
    Давление в статике? в динамике? Реле минимального стоит? На сколько мбар? Форсунки сразу заменили? ТО делали горелке и с какой периодичностью? Возможна сажа в самой горелке. И окошко смотровое прикройте все же.
     
  3. Kate
    Регистрация:
    22.06.06
    Сообщения:
    4.944
    Благодарности:
    27.353

    Kate

    Живу здесь

    Kate

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.06
    Сообщения:
    4.944
    Благодарности:
    27.353
    Адрес:
    Московская обл., п. Софрино
    Кто помнит - в ноябре, через неделю после запуска наш Логомакс 072 выдал ошибку 6а и не хотел запускаться снова, помогло перекинуть контакты фаза-ноль и котел заработал... Так вот, вчера поздно вечером произошло опять то же самое - давление в котле упало до нуля и он заблокировался (6а)... Разведка показала, что потек кран маевского в радиаторе на 2-м этаже (такое впечатление, что раскрутился:ogo:, пришлось подтянуть более, чем на 1 оборот, но это неудивительно - в 50 метрах у нас проходит железная дорога и дом не хило трясет всякий раз, когда проезжает поезд). Воды подлили, но котел опять упорно не хотел запускаться, времени полдвенадцатого... Опять менять контакты:faq:?... Все решилось проще - оказалось достаточно просто обесточить котел, выключив на минуту автомат, и после включения он заработал. Т. е., сделанные нами совместно с уважаемым сообществом выводы о фазозависимости котла все-таки оказались преждевременными, скорее, котел все же не зависит от фаз, а для перезагрузки требуется отключение питания. Позже, наверное, приделаем ему все-таки вилку и будем включать в розетку, хотя и автомат щелкнуть не так проблематично...
     
  4. Камрадо
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    911

    Камрадо

    Живу здесь

    Камрадо

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Тула
    На мой вопрос так никто и на ответил:(
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.648
    Благодарности:
    21.245

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.648
    Благодарности:
    21.245
    Адрес:
    Россия, Москва
    На который?
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    У 72 есть защита от перепутаных фаз. но лучще подключать правильно. Еще надо обратить внимание, если котел14 года Энгельс, у них перепутаны цвета проводов в колодке котла.
     
  7. Камрадо
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    911

    Камрадо

    Живу здесь

    Камрадо

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Тула
    Дико извиняюсь, но возник ещё один вопрос по RC :)

    В описаниях, в том числе и на официальном сайте написано что 10й регулирует температуру подающей воды, а 25й регулирует и температуру и мощность котла. Погодозавмсимость мне не нужна, но 25й более тонко подстраивается автоматически к заданной температуре комнаты, так?
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @Kate, возможно жд наводит чего нибудь в электросети.
    Напишите 3 цифры из серийного номера из второго блока цифр
     
  9. rn9aiz
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44

    rn9aiz

    Живу здесь

    rn9aiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    До -20 у меня отображение температуры корректное, а ниже не измеряет или не отображает. Хотелось бы понять чья это проблема, датчика, котла или термостата. Если оригинальный ОТ регулятор с оригинальным датчиком наружной температры показывает Т ниже -20 гр. то вопрос снимается. Буду признателен за тест, когда у вас будет достаточно холодно для этого. Спасибо.
     
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @rn9aiz, ждём похолодание. Думаю этой ночью данные получим.
    Если данные получим - значит датчик работает, котел ее видит и данные передаёт по ОТ
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    сделаю предположение-не будет он ниже 20 показывать...прошивка контроллера так сделана...на RC35 ниже 27 не кажет..:(
     
  12. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Котлы разные, шины данных разные, контроллеры разные. Так что не факт что котел не отдаст значение уличной температуры в шину ОТ
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.648
    Благодарности:
    21.245

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.648
    Благодарности:
    21.245
    Адрес:
    Россия, Москва
    Точнее-точнее. Но в 25-м нет возможности самому под себя составить программу отопления, есть только выбор из нескольких заводских. В 35-м такая возможность есть.
     
  14. Камрадо
    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    911

    Камрадо

    Живу здесь

    Камрадо

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.13
    Сообщения:
    1.129
    Благодарности:
    911
    Адрес:
    Тула
    Это плохо:( но 35 для меня сейчас дорого, почти 20 тыс. А про такой не знаете
    ST 620 VBC RF Беспроводной модуль для "Bosch", это терморегулятор или всеже термостат?
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @rn9aiz, докладываю - U072+FA действительно в ОТ отдает температуру до -20.
    при дальнейшем снижении уличной температуры показания не меняются и температура остается -20
     