    Добрый день!
    Реле минимального стоит - выставил отсечку на 15 мбар. Форсунки сразу поменяли - покупал родной комплект перевода. Также стоит на входе манометр со шкалой 100 мбар. При запуске в том году на выходе с редуктора на газгольдере ~ 37 мбар, на форсунках отрегулировали было ~ 28 мбар.
    В статике когда описывал ситуацию - 38 мб, когда работал давление падало немного - до 35. Сейчас падает уже больше до 24 (остаток газа в районе 10%, нужно заправлять..). Бухать стал сильнее.
    Вот с ТО проблема. Когда покупал бу котел больше года назад поверил на слово что почистили перед продажей, при запуске мастер просто пропылесосил горелки и под ними, сказал что все ОК, хороший котел хоть и старый. Вот думаю может сильно забит сажей чугунный теплообменник? По мануалу его можно чистить специальной щеткой и промывать водой (также и горелки).
    Жду ближайшее потепление чтобы почистить...
     
  2. rn9aiz
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44

    rn9aiz

    Живу здесь

    rn9aiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    Спасибо! Значит оборудование у меня исправно, но есть такая особенность работы. Кстати, нашел в одной из документации buderus табличку с сопротивлениями на датчик. Табличка начинается с -20, видимо не случайно.
     

    Вложения:

    • T.jpg
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @m9aiz, думаю все же совпадение, в 4000 вроде температуру показывает нормально
     
  4. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    180

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    Еще попристаю, ладно? :)
    Т. е. HSM 32 или (HS 32) полностью удовлетворит мои возросшие :) потребности с подключением ТП на второй контур (FM 241 есть) ?
    P. S. И, наверное, понадобится еще один датчик подающий линии?
     
    Последнее редактирование: 11.01.16
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Hsm со смесителем, удовлетворит
     
  6. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    180

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    А датчик подающий линии - тоже нужно будет поставить? Иначе как температура будет контролироваться?
    И из опыта: есть смысл еще один BFU (теперь на ТП) поставить?
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Датчик подающей линии конечно необходимо подключить. Иначе смысл ...
    Я на теплый пол BFU не ставлю
     
  8. nae
    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    180

    nae

    Живу здесь

    nae

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.10
    Сообщения:
    1.004
    Благодарности:
    180
    Адрес:
    Москва
    А почему? Нет смысла в до-регулеровке и-за большого времени влияния на T?
     
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    Инерционность большая.
    имхо
     
  10. rn9aiz
    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44

    rn9aiz

    Живу здесь

    rn9aiz

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.15
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Челябинск
    Позвонил в фирму где датчик брал, сказали что они с таким сталкивались на Logamatic RC35 и что это есть ограничение контроллера. Вообще удивительно, как мне кажется, котел позиционируется как "специально для Российских условий эксплуатации" и такое странное ограничение. Может быть это и не критично для эксплуатации, но как в известном анекдоте - "и все-таки непорядочек" :)
    еще раз спасибо за помощь!
     
  11. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @rn9aiz, при -20 котел практически в 90% уже работает на максимальной мощности.
    Ну и официально погодозависимого управления в U072+ОТ нет.
     
  12. zzzzccc
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    zzzzccc

    Участник

    zzzzccc

    Участник

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! Читал, читал форум, но в полной мере ответа на свой вопрос пока не нашел. Ругайте меня конечно, но все равно свой вопрос задам.

    Котел G124, автоматика 4211, три контура со смесителями (два BFU на первые два контура+ контур теплых полов со смесителем без BFU). Вот в чем вопрос:
    Вот настала холодная морозная погода с большим минусом за бортом в тверской области и я заметил, что помещения первых двух контуров, на которых установлены BFU прогреваются больше, чем на них установлено (температура помещений реальная выше, чем установлена на управлении, причем на MEC показания с BFU тоже показывают превышение относительно той, которая на них выставлена, но при этом котел не понижает температуру в помещениях до температуры установленной на BFU) (ну реальный пример сейчас за бортом в среднем за день и ночь держится -16, на BFU установлено 16, а в помещении реально 19). При запуске всей системы авторизованная фирма, та которая и собирала всю эту систему, устанавливала в основном параметры отопительных контуров по умолчанию из мануала:

    контур 1 и 2 с BFU:
    1. минимальная наружняя как для москвы - 30
    2. теплопроводность здания - средняя
    3. ГOPEЛKA MUH. BPEMЯ PAБOTЫ 120 CEK
    4. MUHUMAЛbHAЯ t BKЛüЧEHUЯ 5 °C
    5. MAKCUMAЛbHOE OTKЛ. ГOPEЛKU 85 °C
    6. система отопления - "OTOПUT.ПPUБOP
    7. PACЧETHAЯ t - 75 °C
    8. MUHUMAЛbHAЯ t ПOD. ЛUHUU - 5 °C
    9. MAKCUMAЛbHOE t ПOD. ЛUHUU для вариантов OTOПUT. ПPUБOP, KOHBEKTOP, HAЧ. TOЧKA OT. KP. - 75 °C
    10. DUCTAHЦ. YПP-UE - БE3 DUCПЛ.
    11. MAKC. BЛ. t KOM. - 3 K
    12. TИП ПOHИЖEHИЯ - ПO t KOM.
    13. ОТПУСК ТИП ПОНИЖЕНИЯ - ПO t KOM
    14. СМЕЩЕНИЕ - 0 °C
    15, ABTOMATUЧ. АДАПТ. - да (я поставил именно тут да, так как я понимаю, что именно этот параметр учитывает вообще наличие BFU как элемента в системе влияющего на расчетную температурную кривую и на температуру теплоносителя подающей линии в соответствующий отопительный контур, для того чтобы выровнять температуру помещения с с температурой выставленной на BFU. НО ЭТОГО НЕ ПРОИСХОДИТ)
    16. ОПТИМИЗАЦИЯ - НЕТ
    17. ИСПОЛН. ОРГАН - DA
    18. UCП. OPГAH BPEMЯ PAБOTЫ - 120 CEK
    19. ПOBЫШ. t KOTЛA - 5 °C
    20. BHEШHUü ДЕНЬ/НОЧЬ/АВТ. - НЕТ

    ну вот основные настройки контуров. вопрос заключается в том, почему температура не понижается до установленной на БФУ. Или единственный вариант заставить ее работать по температуре выставленной на БФУ, это включение 6. система отопления - KOMH. PEГYЛЯTOP. или есть более гуманные способы в моем случае?
     
  13. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    №6 для BFU - комнатный регулятор.
    и антизаморозку понижать
     
  14. zzzzccc
    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    zzzzccc

    Участник

    zzzzccc

    Участник

    Регистрация:
    27.02.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    то есть автоматическая адаптация все фигня? а как и на что влияет антизаморозка в этом случае?
    может поиграться температурной кривой каким то образом?
     
  15. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    нет, почему же. Просто вы ее не правильно понимаете
    на работу циркуляционного насоса. Если температура ниже установленной - насос работает постоянно (кроме режима ГВС если стоит приоритет) и возможен небольшой перетоп помещения.
    Если пытаетесь самостоятельно разобраться - ищите в сети документацию для проектирования