    @Vladko78, насос Вы слышать не должны.
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @Vladko78, шуметь насос не должен. От ПП чаще всего сружка и попадает в рабочее колесо
     
  3. Vladko78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    49

    Vladko78

    Живу здесь

    Vladko78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Т. е. мои действия - вызываю представителя АСЦ - он разбирает и проверяет насос - если насос не исправен (например, в нем нет посторонних предметов) - мне его должны заменить по гарантии?
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538
    Адрес:
    Россия, Москва
    Именно. Если проблема в насосе, а не в системе отопления.
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    да
     
  6. Vladko78
    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    49

    Vladko78

    Живу здесь

    Vladko78

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.12
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    Екатеринбург
    Спасибо большое
    теперь хоть понятно что делать дальше - пока холодов нет особых - нужно решить вопрос.
    по СО - я думаю в ней проблем быть не должно, т. к. резервный котел уже погонял до запуска газового котла, проблем было не выявлено - хотя, всякое возможно
     
  7. Yuriy1974
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Yuriy1974

    Участник

    Yuriy1974

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Я вот только-что перечитал руководство по монтажу и эксплуатации, однако упоминание про вентилятор воздухососа нашел лишь в технологической карте ТО. Но и то только опосредовано, во фразе "Визуальный контроль системы подачи воздуха для горения/газоотводного трубопровода."
    Насколько я помню узел вентилятора достаточно не разборная конструкция. Каким образом можно продлить срок его службы при ТО?
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538
    Адрес:
    Россия, Москва
    Немцам в голову не приходит, что кто-то может пилить каменные блоки рядом с дымоходом работающего котла. Или, организовав поступление воздуха из помещения начать в этом помещени шпатлёвку/циклёвку опять таки не отключая котёл. Пыль набивается на крыльчатке, разбалансировка и привет подшипнику. Ну это как один из вариантов.
     
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @Yuriy1974, совершенно верно @Mijjgan описал.
    Причем это будет свойственно не только Buderus этой серии, но и котлам других производителей.
    А предупреждаем, потому что знаем стоимость вентилятора в сборе на данные модели.
     
    Последнее редактирование: 22.09.15
  10. Yuriy1974
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Yuriy1974

    Участник

    Yuriy1974

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    Да я в общем всё понимаю, и читал посты посвященные сдыханию вентилятора весной этого года (то-ли в этой серии, то-ли во второй). И когда летом делал ТО своему котлу, то заглянул в этот узел, особых отложений пыли не заметил, но для себя отметил, что при необходимости качественно очистить крыльчатку невозможно без снятия, а снятие это как раз и будет расбалансировка.
    Поэтому и поинтересовался сейчас (поскольку помянули эту тему) как выполнить ТО этому узлу. Пылесос и кисточка (на мой взгляд) проблему не решают.
     
  11. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @Yuriy1974, компрессор с кисточкой вполне, на сколько мне известно.
    Но у @Mijjgan опыта по больше
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538
    Адрес:
    Россия, Москва
    @Yuriy1974, в первую очередь минимизировать экстремальные режимы работы котла.
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.997
    Благодарности:
    21.538
    Адрес:
    Россия, Москва
    зависит от степени закоксованности. Иногда там подобие цемента успевает образоваться. Тогда медленно аккуратно, не матерясь особо, отколупываем отвёрточкой:)
     
  14. Yuriy1974
    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1

    Yuriy1974

    Участник

    Yuriy1974

    Участник

    Регистрация:
    11.04.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Новосибирск
    В общем понятно: если при визуальном осмотре больших отложений пыли нет, то не мешаем технике работать :)
     
  15. Zub18
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32

    Zub18

    Живу здесь

    Zub18

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Ижевск
    Уважаемые спецы. Котел -U072-24к. Я уже задавал вопросы в теме по одной из проблем по ГВС, возникшей после первичного пуска котла специалистами АСЦ. Теперь к ним прибавилось частое тактование в режиме отопления (86 кв. м.,только теплые полы 10 контуров по 60-65 метров). После трудных переговоров с АСЦ они согласились приехать и заново порегулировать котел. Хочу быть подготовленным хоть на минимальном уровне к их приезду, чтобы понять их действия при настройке.
    1. Меню 2, функция 2.1 А - установка макс. тепл. мощности. Правильно ли я понимаю, что это установка мощности только на отопление исходя из теплопотерь моего дома и специфики СО, а для настойки мощности котла по ГВС имеется функция 2.1.b меню 2 -максимальная мощность (горячее водоснабжение).
    2. Меню 2 функция 2.1b -максимальная мощность (горячее водоснабжение) - вопрос- какой смысл ее изменения на уменьшение, если котел на мак. мощности выдаст расход только 8 литров? Достаточно ли, чтобы спецы из АСЦ проверили расход газа по таблице или есть какие то хитрости для меня, как потребителя.
    3. Меню 2, функция 2.3d - установка мин номинальной теплопроизводительности (отопление)-смысл установки данного показателя и и исходя из чего определяется ?
     