  1. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И это еще не самое страшное. Контакторы при постоянно включенном состоянии выходят из строя, по моим оценкам, лет через 5-8. Даже хорошие и всякие ABB крутые.
    Опыт ремонта АВР на контакторах.
     
  2. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    какие есть альтернативы ему?
    даже если я подключу ОМ-630, ОМ-310, в любом случае мне нужен будет контактор
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.498
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никаких. Не подключать контактор :) Добиться от СО автомата обычного, как это делается в 90% случаев. Кстати, вполне себе выполняющего функцию ограничителя мощности.
     
  4. loginov88
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248

    loginov88

    Живу здесь

    loginov88

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Ребятушки, всем добрый день. После заключения договора ТП с МОЭСК пришло время начинать выполнять ТУ, где указан счетчик классом точности 2.0 и выше.
    Планируется к подключению 3 фазы 15кВт, нужен мне двухтарифный счетчик на 3 фазы. А вот какой правильно по наименованию выбрать нет у меня понимания, прошу совета.
    Дистанционной передачи данных никакой не нужно, просто счетчик на 2 тарифа и 3 фазы, а самое главное 2.0 точность.
    Мониторил интернет на предмет счетчиков, их столько, что можно запутаться где какой. И не всегда понятно по характеристикам какой точности счетчик.

    Буду благодарен за совет и помощь
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Основная масса современных счетчиков имеет класс точности 1.0, а это выше чем 2.0 :)
     
  6. loginov88
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248

    loginov88

    Живу здесь

    loginov88

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    т. е. получается, что я думал, класс точности 1.0 ниже чем 2.0, а все оказывается наоборот? :|:
    Т. е. по большому счету, например, счетчик меркурий 236 (по-моему) как раз подходит под мои потребности... :victory:
     
  7. Алексей 1979 Т
    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    658

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Алексей 1979 Т

    Счастливчик

    Регистрация:
    25.05.11
    Сообщения:
    1.376
    Благодарности:
    658
    Адрес:
    Тверь
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если подешевле - Нева 324, Меркурий 231. Чуть поинтереснее - Меркурий 230ART-01CN.
    Меркурий 236 у нас редкость, только под заказ. Один раз ставил.
     
  9. NIK_85
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    МОЭСК примет любой трёхфазный Меркурий, однотарифный или многотарифный, все модификации прямого включения идут с классом точности 1.0, серия 236 не самая дешевая, по ним тут уже писали, они больше если хочеться с ПУ общаться, читая в нем журналы. У нас на подключение в основном берут 231 АТ-01 i или 231 ART-01 ш, это самые простые и дешевые многотарифники (на два тарифа с завода).
     
  10. loginov88
    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248

    loginov88

    Живу здесь

    loginov88

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    721
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за разъяснение по счетчикам. А теперь такой вопрос, как правильно выбрать счетчик по номинальному/максимальному току? Они насколько я вижу по рынку разного значения. Для моих трех фаз 15кВт какой нужен?
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Опять же, основная масса счетчиков прямого включения имеют базовый/максимальный ток 5/60 или 5/50 А. Реже - 5/80 или 5/100. Любого Вам хватит с большим запасом.
     
  12. NIK_85
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    5 (60), до 30 кВт выдерживают, за глаза на 15 кВт
     
  13. NIK_85
    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    NIK_85

    ПУ Меркурий, Матрица

    Регистрация:
    09.01.16
    Сообщения:
    166
    Благодарности:
    148
    Адрес:
    Москва, Зеленоград
    С такими требованиями Вам только в ФАС) СО борзеет
     
  14. ckobopogkep
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25

    ckobopogkep

    Живу здесь

    ckobopogkep

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    329
    Благодарности:
    25
    Всем добрый день!
    Прошу помочь в выборе контактора.
    Цель- разъединять трехфазную сеть по сигналу от счетчика. Типа ограничитель мощности :)
    15кВт, три фазы.
    Присмотрел
    32А катушка 230В АС3 1НЗ IP20, КМИ-23211
    . Цена 800 руб. Бюджет до 1 тыс.
     
    Последнее редактирование модератором: 23.06.18
  15. Сергуня77
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    35

    Сергуня77

    Живу здесь

    Сергуня77

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Хабаровск
    Подскажите:
    брат отдал новый СЕ301 аж 2012 года выпуска
    брат его не поставил т. к. надо его программировать.
    сейчас я дом построил (почти), задумываюсь подключаться.
    новый счетчик купить или его можно задействовать?
     
Статус темы: