    Возможно если класс точности выше чем у старого и/или он учитывает полную мощность.
     
  2. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    ну как варик - увеличить сечение линии.
    Сколько за месяц наматываете? При типичном 150кВт в месяц потери в линии типового СИП 10мм2 просто ничтожны.
     
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Можно поподробнее?
     
  4. Энергогетик
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    1.238

    Энергогетик

    Живу здесь

    Энергогетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Алтайский край.
    А чего тут подробнее. Тут все туманно. Старые приборы аппроксимировали и не учитывали импульсы, малое потребление ночью (до ватт 50 насос например циркуляционный) а так-же считали только активку. А эти считаютвсе, и каждый полупериод, т. е 50 раз в секунду обсчитывают каждую синусоиду...
     
  5. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    всё характеризуется классом точности. Электронные считают всё как положено международному стандарту.
    Активная и реактивная - это разные графы потребления и измерения и нужны счетчики с соответствующей функцей. Т. к. физики не платят за реакт. мощность, то им назачем учет, тем более количество реакт мощности в жилье близко к 0.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    А как это? Можно физику процесса?
    Беру паспорт на старый счётчик. Написано. Ток троганья 20мА. Кто врет?
    А современные по-другому?
    А старые по-другому?
     
  7. Rjavii
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141

    Rjavii

    Живу здесь

    Rjavii

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    2.554
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Самара
    Старые счётчики учитывают только активную энергию, вышеозначенный миртэк учитывает и активную и реактивную составляющую.
    Глюк какой-то, не даёт прикрепить картинки.
     
    Последнее редактирование: 19.01.19
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Так он учитывает суммарно актив и реактив? Или раздельно? А оплата идет за актив? Или за полную мощность? А другие вопросы? Отвечать не нужно?
     
  9. Энергогетик
    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    1.238

    Энергогетик

    Живу здесь

    Энергогетик

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.16
    Сообщения:
    1.413
    Благодарности:
    1.238
    Адрес:
    Алтайский край.
    Физика проста. Старые счетчики не рассчитывались на измерения импульсов, ибо не могли и не было нужды. А сейчас импульсной техники гора - появилась нужда. Теперь процессорные счетчики каждый полупериод умножают ток на напряжение. Да не по простому, а обсчитывая сложным алгоритмом, учитывая реальную форму тока и напряжения. И что там написали программисты нам не узнать, но если вы имеете аппаратную возможность увидеть отдельно ток и напряжение, поверьте нормальный программер за нормальные деньги может таких чудес по написать что он и размер вашего холодильника знать будет, не говоря о учете реактивки!
    Кстати я написал до 50 вт. Это как-раз около 20мА...
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Я даже засомневался в своём устном счёте. Взял калькулятор
    Screenshot_20190120-190147.png
    У вас всё в порядке с арифметикой?
    А в старых счетчиках по-другому? Алюминиевый диск в них почему был алюминиевым?
    И такой прибор аккредитуют?
     
  11. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    Ну у меня производство, 2 мегаватта, счетчики раздельно считают активку и реактивку, но даже производство платит только за активку. Нет еще до сих пор тарифов за реактивку, хотя компенсация реактивки присутствует. Физики тем более платят только за активную энергию, а счетчик может считать и реактивку, и что? Он же ее не суммирует.
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не везде.
    В Петербурге вполне есть.
    Закон такой
    Ещё как суммирует.
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.190
    Благодарности:
    11.423
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Жень, ну вот здесь ты и прав и не прав. Человек неподготовленный может прочитать что такой счетчик будет показывать только суммарную (а по-грамотному полную) мощность. Ты уже уточняй, что счетчик, считающий реактив, считает и актив и реактив по-отдельности и полную мощность. И оплата все равно будет только по цифре актива.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Согласен, был неточен в формулировке.
     
  15. Zvv1958
    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90

    Zvv1958

    Живу здесь

    Zvv1958

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.13
    Сообщения:
    241
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Томск
    значит Сибири пока везет, считал что нигде не платят за реактивку.
    Хотел сказать, что счетчик считает активку и реактивку, и естественно полную мощность.
     