    п. 4.7
    Манометрические испытания систем отопления и теплоснабжения следует производить в последовательности, указанной в п. 4.5.
    4.5. Манометрические испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения следует производить в следующей последовательности: систему заполнить воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1кгс/см2), выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин.
    При пневматическом испытании нужно всю воду из труб слить, поставить под давление 1,5 атм. и обмазать стыки труб мыльным раствором (как автомобильные камеры проверяют),а не пол.
     
    Последнее редактирование: 11.04.15
  2. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    awlan, что нужно, что не нужно, решу... Логически объяснить сможете, что происходит?
     
  3. Миргаз
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026

    Миргаз

    Живу здесь

    Миргаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Казань
    Да ну?
     
  4. Миргаз
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026

    Миргаз

    Живу здесь

    Миргаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Казань
    Опишите место протечки: стыки, краны, отводы.
     
  5. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Попросили же
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.300
    Благодарности:
    29.472

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    37.300
    Благодарности:
    29.472
    Адрес:
    Касимов
    Труба в стяжке. Вокруг трубы водяная пленка (гидрозатвор).Труба остыла сжалась (нагрев расширяет ПП больше, чем давление воздуха). Воздух не продавит.
    пыц. В камеру проколотого колеса (камера! не БК),заливается 50 грамм воды, накачивается и едем дальше. Процесс тот же.
     
  7. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Без ну.
     
  8. Миргаз
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026

    Миргаз

    Живу здесь

    Миргаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Казань
    Опрессовку можно производить как гидравлическим, так и пневматическим способом.
     
  9. Миргаз
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026

    Миргаз

    Живу здесь

    Миргаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Казань
    Похоже Т расширение в месте отвода образует место негерметичности. Нужно проверить стыки с горячей водой. Для примера: тосол в авто течёт больше при понижении Т.
    У Вас похоже трубы под штукатуркой.
     
  10. Миргаз
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026

    Миргаз

    Живу здесь

    Миргаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Казань
    Для информации: опрессовка 7-8 атмосфер производится для многоэтажных домов, для ИЖС +30-40% от рабочего давления (примерно 2атм)
     
  11. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Воздухом? Да еще и 7-8 Бар? А почему не 2-3 или не 15-20? :ogo: :aga: И бегать потом по этажам многоэтажки трубы мыльной водой мазать с кисточкой наперевес? :aga: Чтобы убедиться, что нет утечки?

    А в системах индивидуального отопления-то почему 2 Бар? :aga: И тоже мыльной водой все трубы мазать? :ogo:
     
    Последнее редактирование: 11.04.15
  12. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
  13. Миргаз
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026

    Миргаз

    Живу здесь

    Миргаз

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    551
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Казань
    В ИЖС можно и воздухом.
     
  14. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.427
    Благодарности:
    2.348
    Адрес:
    Пенза
    Тогда теперь понятно, для чего системы автоподпитки СО из водопровода придумали. :aga:
    Осталось только в автомобили тоже системы автоподпитки из водопровода начать ставить. Чего только не придумают, чтобы скрыть свою неграмотность.
     
  15. TSV63
    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247

    TSV63

    Живу здесь

    TSV63

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.15
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Дискутировать про можно или не можно, это наверное, всё же для тех, кто на этом деньги делает и ответственность несёт... Моя труба, хочу водой, хочу воздухом. Трубы в стяжке, вода в контуре была холодной и это не помешало ей сделать ноги.
     

    Вложения:

    • 101.JPG