1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Перевод дизельной горелки на отработку - 4 делимся конструкциями и решениями

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 11.04.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dimon0742
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    42

    dimon0742

    Живу здесь

    dimon0742

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    42
    Странно! В моем ТА три попытки запуска
     
  2. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.875
    Благодарности:
    591
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Просто видимо смесь беднит после запуска...их может быть и больше, при условии выхода при старте на рабочий режим. Мал нагрев масла на штоке видимо, после старта быстро остывает, площадь нагрева мала...
     
  3. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    914

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    914
    Адрес:
    Минск
    Отключи датчик пламени и посчитай попытки?
     
  4. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    914

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    914
    Адрес:
    Минск
    Там его нет, равно как и самого штока, там ББ. Скорее всего при попытке розжига горелка зажигается и гаснет, следующии запуск является не еще одной попыткой, а просто перезапуском при потухании. Простая проверка запуск без пламени.
     
  5. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Димон Минск, поставь фильтр сетевой, от импульсных перенапряжений. Любой. У меня так было. Сеть не стабильна была в том году. Фильтр реально помог. Взял с сайта инвентор. ру. любой другой поможет. Лишь бы настоящий был. А не фуфло. Цена около 3 т. р. на всю сеть в доме если одна фаза. До 11 квт кажется так.
     
  6. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
    @Димон Минск, фильтр сетевой поставь, если в управлении даласы. Поможет 90 поцентрв. Фильтр импульсных перенапряжений называется.
     
  7. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    914

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    914
    Адрес:
    Минск
    Это к чему? И для чего? Кроме того далласов не применяю уже года три как. Разве что в управлении бойлерои и погодозависимым включением общего насоса в составе штатных РТ.
     
  8. Yoric
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36

    Yoric

    Живу здесь

    Yoric

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Екатеринбург
  9. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    Попытка повторить сифонную форсунку Delavan. Внутренняя часть изготовлена по всей видимости из низкосортной стали и очень быстро изнашивается. Под микроскопом видны раковины на выходном сопле и тангенциальных пазах. Постепенно ухудшается качество распыления топлива увеличивается величина капель, факел начинает "гулять" по сторонам в топке и примерно через 150 часов форсунка начинает просто лить топливо. С этой форсункой сталкивался 3 года назад, может на сегодня они подняли качество на должный уровень.
     
  10. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сталкивался с такими на дизельных пушках. На новых работают паршиво.
     
  11. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.573
    Благодарности:
    2.414

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    4.573
    Благодарности:
    2.414
    Адрес:
    Минск
    Какова минимальная устойчивая мощность на сифонном варианте? примерно
     
  12. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    С регулятором подачи и соответствующим алгоритмом управления можно получить и меньше 10 квт. Тут самое главное изначально зажечь и чуть прогреть топку, а потом устойчиво горит при очень малом факеле.
     
  13. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Ну вот отопительный сезон практически окончен - можно поговорить и чуть отвлечься от темы.
    Да сделал и опробовал и не один. Один не в состоянии. Просто нет доступа и средств к станкам с ЧПУ, а последнее железо что стоит у меня именно сделано с большой точностью на современных станках. Малость набил руку в программировании и понимании процесса горения и решения поставленных целей. Основная задача качественно топить свой дом и построить современную горелку. Это общий труд и результатами как и наработками я тут делюсь. Кому интересно - секретов нет.
    Вот если посмотреть, то было сделано и обкатано ни одним днем и годом - сифонный метод с регулятором на всасывании и обратной связью по термопаре, экспериментальный вариант для понятия реализации принудительной подачи с проточником и лябда зондом, оптимизация железа из полученного опыта принудительной подачи и обкатка его на горелке (было сделано несколько вариантов и доведено до нужных параметров), экспериментальный вариант в сторону упращения принудительная с стабилизацией давления на проточник. На месте не стоим и это не реклама - это мой и наш труд:).
    Пытаюсь на все вопросы отвечать и ни кому не отказываю :hello:.
     
    Последнее редактирование модератором: 26.05.16
  14. ситинец
    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783

    ситинец

    Живу здесь

    ситинец

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.11
    Сообщения:
    9.672
    Благодарности:
    1.783
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И прога в свободном доступе :)]? Сергей, не смеши народ. Продаёшь, так не скрывай. Не считай других дурнее себя. мой тебе совет - сделай правильное "железо" и твои навороты по программированию станут не нужны.
     
  15. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.097
    Благодарности:
    1.203
    Адрес:
    Самара
    Прогу я выкладывал для ББ со всеми наворотами (даже две). Но мало кому это нужно:aga:. Дело не в проге, а в идее и реализации - в реально работающей модели. Пока не сделаешь, не воплотишь в железо можно все что угодно говорить или даже лить грязь - согласен? А решать какое железо правильное или нет, а лучше показать или разобрать ту или иную модель на это и есть эта тема - согласен. Вот от тебя уже есть кой год идея распыл паром - сделай покажи, результаты, выводы, фото. А там посмотрим правильно это или нет, за и против, но я ни когда не буду лить на это грязь:hello:.
     
Статус темы: