  2. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Друзья, помогите оптимизировать схему. Помогите мудрым советом что переделать (заменить элементы, перераспределить нагрузку по фазам и т. п.). Может что-то следует исключить/объединить... Заранее благодарю за помощь!
     

    Вложения:

    • схема РЩ.jpg
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    @Makar2,
    Мелковато.
    УЗО 63/300 должно быть селективным, и устанавливаться в щите учета.
    Не все линии защищены УЗО.
    Я бы убрал АВ 25 2Р.
     
  4. Просто Вячеслав
    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    163

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Просто Вячеслав

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.10
    Сообщения:
    507
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Москва
    Нет, оставить обязательно. Иначе фазу полностью не обесточить. Между N и PE всегда есть напряжение, при монтаже может шарахнуть. "Розетки 1" и "Розетки 2": среди них нет мокрых линий (бойлер, например)? Насос, может, поставить под УЗО 10 Ма?
     
  5. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Всегда можно отключить соответствующее УЗО.
    Можно и под 30мА
     
  6. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    В щите учета стоит автомат, поэтому селективное узо перенес в распредщит.
    Мокрых линий в принципе нет. Наиболее "мокрые": туалет и розетки терраса
     

    Вложения:

    • схема РЩ.jpg
  7. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    @Makar2,
    В схеме у каждого УЗО должна быть своя шина N.
    Назначение селективного УЗО - защита вводного кабеля и проводов в щитке, соотвественно, защита вводного кабеля у вас отпадает.
     
  8. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    @Dan141180,
    Ок, если из 5 узо оставить 3?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оставьте 3, по одному на фазу. Автоматы 25А на них не нужны.
    Распишите мощности и потребителей, стыдливо прячущихся под "розетками".
    Все автоматы 1-17 должны быть двухполюсные.
    Селективное УЗО 100мА.
    По крайней мере на насос нужно УЗО 25/10 после автомата 11.
     
  10. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    @Avs7153,
    схему подправил.
    Под розетками следует понимать соответствующую номиналу автомата мощность, т. е. условно, чтоб в любую розетку можно было включить обогреватель мощностью 2кВт, чайник, электроплитку и т. п.
    Вопрос: почему 1-17 должны быть 2Р? Разве 1Р не достаточно?
    По поводу автоматов 25А - почему не нужны? Цитата откуда-то: "УЗО – не срабатывает на короткое замыкание, то есть, не может ограничить максимальный ток, который через него протекает, а поэтому, каждое УЗО должно защищаться автоматом соответствующего номинала"
     

    Вложения:

    • схема РЩ-2.jpg
  11. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Все верно, но ваши УЗО защищены вводным АВ на 25А.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗО на 40А, а на вводе - 25А автомат. Он и защищает.
    Если это "и т. п." бойлер, посудомойка, тёплый пол, и т. д. :aga: то поступать с ними аналогично насосу!
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фазные УЗО ставьте на всех потребителей этой фазы!
    Грубо говоря, туда где сейчас автомат.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Намучаетесь ковыряться в темноте с отвёрткой в нулевых шинках.
     
  15. Makar2
    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16

    Makar2

    Живу здесь

    Makar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.12.13
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва
    Не-не-не) Всё гораздо проще) Про бойлер буду иметь в виду на будущее.

    Ладно, автоматы уберу. Тогда фазы отключать при необходимости с помощью УЗО?
    И если их убрать, то свет тоже на УЗО повесить?