Щит учета, 380В 15 кВт

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dan1987, 25.01.14.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неизвестное качество соединения PEN внутри счётчика. Под пломбой не проверить, не подтянуть, только доверять Мастеру.
     
  2. VladimirP999
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101

    VladimirP999

    Живу здесь

    VladimirP999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101
    Тем не менее нулевой проводник должен заходить сперва на пу (прямого включения), затем уже с пу на клемник (шину), именно так тот же инкотекс в паспорте приводит рекомендованные схемы включения. В противном случае прийдётся доверять порядочности потребителя:)
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    При однофазном учёте - да, при трёхфазном - нет. У большинства трёхфазных счётчиков семипроводная схема с одним нулевым проводом (от шины) есть в паспорте. Если же Вас заставляют использовать счётчик, у которого семипроводной схемы нет... то, возможно, Ваш правильный выбор - TT. Без PEN. Ибо пёс его знает, что такой счётчик хочет от транзитного нуля.
     
  4. VladimirP999
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101

    VladimirP999

    Живу здесь

    VladimirP999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101
    А как же возможность искажения фактического объёма потребляемой эл. энергии, в случае с определёнными манипуляциями с нулём?:) Вот скрин на тип пу Меркурий
     

    Вложения:

    • изображение_2022-06-18_233526375.png
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    У многофазного счётчика - никак.

    Ну, значит, Вам не повезло со счётчиком. Сравните сами, у других приборов семипроводной вариант есть.
     
  6. VladimirP999
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101

    VladimirP999

    Живу здесь

    VladimirP999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101
    Не спорю с вариантами подключения, их море, как с прямыми, так и с косвенными, полукосвенными. Сколько сталкивался с меркуриями, процент брака небольшой, в сравнении с теми же стэ (соэ), и начинка хороша, и по хорошее, и обилие интерфейсов - irda, can, rs:super:
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Что- то на нерусском, найдите рекомендации с байпасом. :)
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Владимир, Вы PEN от N в силах отличить? А вот разрабы не в силах, ибо электронщики они. Поэтому такой счётчик ставится либо по 7-проводной схеме, либо после разделения PEN.
    Ноль, кстати, вообще можно откусить, и счётчик из трёх приходящих фаз сформирует свой. Точность учёта пострадает, конечно.
     
    Последнее редактирование: 19.06.22
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ложь и провокация. Любой трёхфазный счётчик умеет в семипроводную схему. И если этого не прописано в паспорте, то всегда можно получить письмо от производителя.
    Я вот тут 630 кВа учитывал на днях. Представляете, в нейтрали нет ТТ!
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нарушение ПУЭ. Заземляющий проводник повторного заземления и приходящий PEN должны соединяться в одной точке. То есть, никаких PE в обычном случае в щите учёта не образуется. PEN пришёл, PEN ушёл.
     
  11. VladimirP999
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101

    VladimirP999

    Живу здесь

    VladimirP999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101
    Благодарю! :super: Тем не менее, до недавних пор, пока не поступило распоряжение правительства об установке ком. учётов сетевыми компаниями, именно такие схемы на тех. прис. для пу прямого включения и допускали в эксплуатацию:faq:
    Конечно отличу :)] Про точность (искажение фактического объёма) и речь, потому как на некоторых пу критично даже чередование фаз.
     
  12. VladimirP999
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101

    VladimirP999

    Живу здесь

    VladimirP999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101
    А что не по-русски? Для наших аскуяшников самый ходовой учёт:)]
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    01.07.2020
    АСУ переименовали, даже не знаю как :)]
     
  14. VladimirP999
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101

    VladimirP999

    Живу здесь

    VladimirP999

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    101
    АСКУЭ, значит специалист инженер-аскуяшник:)]
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Механические давно в прошлом. Электронных фазозависимых на встречал. Готовы показать?
    Речь не о трансформаторном включении.